Цитата(vasilevsk-ivan @ 2.2.2022, 2:16)
Спасибо за ответ! Но:
1) Если здание находится в населенном пункте, то оно гореть не будет разве?
Водоем сделать не проще, так как домики разбросаны на большой площади, + к ним нужны подъезды и т.д.
Я нашел решение вопроса о пожаротушении - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 68, п. 5:
Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.
2) Вариант хороший, но если честно за уши притянутый. Тогда уж проще указать в ТЗ, что это гостиница
в станции отдыха нет душа/ванны, а значит данный вариант тоже не подходит. Уточнение: в сутки будет 64 чел проходить через эту станцию (помыть руки, сходить в туалет и отдохнуть)
1) вопрос сгорит-не сгорит. вопрос в рисках. если у вас плотная застройка, то есть риск распространения между объектами и большого количества жертв. до 50 считается "допустимым"
например объемное тушение, которое может убить человека (вытесненный кислород или 3м высотой пена или порошок) допустимо как раз в помещениях где не более 50 человек.
2) почему нет то? поговорите с заказчиком. думаю если в тз пропишет, что "предусмотреть проектирование одноквартирных жилых домов для спортсменов в соответствии с СП 55..." вопросов ни у кого не возникнет. лучше даже сразу там же прописать 60л/сут, чтоб совсем.
и норматив мало отличается от СП30.13330.2020 А2 п.1
Жилые дома квартирного типа:- с водопроводом и канализацией без ванн., тут чуть больше - 70л/сутки. то есть цифра 60л/сут вполне себе близкая к зданиям вашего назначения.