ВПВ в котельных после очередного обновления СПшек, ВПВ в котельных после очередного обновления СПшек |
|
|
|
29.4.2022, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Коллеги, доброго времени суток. В связи очередным перевыпуском СП, появились новые вводные и где-то остались старые. Ситуация следующая: Блочно-модульная котельная, объем строительный порядка 3500 кубов, категория Г, степень огнестойкости III. Вопрос нужно там внутреннее водяное пожаротушение или нет? Что говорят СП: СП 4.13130.2013 п.6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива. Подлежат или не подлежат, судя по всему определяет СП 10. СП 10.13130.2020 п. 1.4 ВПВ не требуется: - в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м; Ну и таблица 7.2. в которой на нашей категории и степени огнестойкости объемом до 150 тысяч! кубов стоят прочерки, то бишь не нужно ВПВ. Далее идем к СП 89. п. 18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130. Ну и собственно круг замкнулся). Разговаривал с многими компетентными людьми в этом вопросе. Большая часть, конечно, уповает на пожарные СП, и говорят, что не делают ВПВ и все ок, но есть и те, кто мол, черным по белому в СП89 написано ставить. (хотя пункт этот не включен в список обязательных). Кто что может посоветовать, подсказать, каким путем лучше идти, и может есть еще какие-либо ссылки или источники по этому вопросу?
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 653
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 8:53) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Коллеги, доброго времени суток. В связи очередным перевыпуском СП, появились новые вводные и где-то остались старые. Ситуация следующая: Блочно-модульная котельная, объем строительный порядка 3500 кубов, категория Г, степень огнестойкости III. Вопрос нужно там внутреннее водяное пожаротушение или нет? Что говорят СП: СП 4.13130.2013 п.6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива. Подлежат или не подлежат, судя по всему определяет СП 10. СП 10.13130.2020 п. 1.4 ВПВ не требуется: - в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м; Ну и таблица 7.2. в которой на нашей категории и степени огнестойкости объемом до 150 тысяч! кубов стоят прочерки, то бишь не нужно ВПВ. Далее идем к СП 89. п. 18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130. Ну и собственно круг замкнулся). Разговаривал с многими компетентными людьми в этом вопросе. Большая часть, конечно, уповает на пожарные СП, и говорят, что не делают ВПВ и все ок, но есть и те, кто мол, черным по белому в СП89 написано ставить. (хотя пункт этот не включен в список обязательных). Кто что может посоветовать, подсказать, каким путем лучше идти, и может есть еще какие-либо ссылки или источники по этому вопросу? У нас около 5 котельных прошли госэкпертизу основываясь при отсутствии ВПВ на сп 10 п.1.4. Все что могу вам сказать.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
п.1.4 волшебный.... особенно со ссылкой на "помещения с электросиловым оборудованием" (см. ГОСТ 21.613-2014)
От ВПВ ушло множество помещений... дошло до того, что в огромном здании ВПВ делаем только в тамбуре для тушения помещения обогрева персонала и все...
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
интересно, интересно ... )))
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 653
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(otdel.ito @ 29.4.2022, 9:05) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) п.1.4 волшебный.... особенно со ссылкой на "помещения с электросиловым оборудованием" (см. ГОСТ 21.613-2014)
От ВПВ ушло множество помещений... дошло до того, что в огромном здании ВПВ делаем только в тамбуре для тушения помещения обогрева персонала и все... Водой все равно тушить проводку и горящий газ нельзя. Вот недавно показательное видео смотрел, женщина на улице возмущается, почему пожарные приехали и не тушат КТП на улице. А у них по регламенту тушить КТП можно только с санкции ответственного за этот участок, где КТП стоит.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(GreyBrain @ 29.4.2022, 8:13) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Водой все равно тушить проводку и горящий газ нельзя. Капитан очевидность зашел в чат?
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
ну касательно котельных никто не отменял водяное наружное пожаротушение.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 653
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 9:17) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) ну касательно котельных никто не отменял водяное наружное пожаротушение. В каком виде, если не секрет? Я касался чего, видел только колодец с гидрантом на улице.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9253
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 7:53) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Коллеги, доброго времени суток. В связи очередным перевыпуском СП, появились новые вводные и где-то остались старые. Ситуация следующая: Блочно-модульная котельная, объем строительный порядка 3500 кубов, категория Г, степень огнестойкости III. Вопрос нужно там внутреннее водяное пожаротушение или нет? Что говорят СП: СП 4.13130.2013 п.6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива. Подлежат или не подлежат, судя по всему определяет СП 10. СП 10.13130.2020 п. 1.4 ВПВ не требуется: - в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м; Ну и таблица 7.2. в которой на нашей категории и степени огнестойкости объемом до 150 тысяч! кубов стоят прочерки, то бишь не нужно ВПВ. Далее идем к СП 89. п. 18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130. Ну и собственно круг замкнулся). Разговаривал с многими компетентными людьми в этом вопросе. Большая часть, конечно, уповает на пожарные СП, и говорят, что не делают ВПВ и все ок, но есть и те, кто мол, черным по белому в СП89 написано ставить. (хотя пункт этот не включен в список обязательных). Кто что может посоветовать, подсказать, каким путем лучше идти, и может есть еще какие-либо ссылки или источники по этому вопросу? Да нет никакого противоречия. Есть в котельной трубопроводы жидкого И газообразного топлива - нужны ПК. "И", а не "ИЛИ". Т. е. газовая котельная с резервным котлом на дизтопливе или мазуте - надо ставить ПК. Просто газовая - не надо. Только на дизтопливе и(или) мазуте - не надо. Об этот древний пункт поколения ВКшников спотыкались..
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
интересная точка зрения))) кто как прочитает. как будто бы союз "и" не исключает одного или другого. По крайней мере у нас раньше гос экспертов это не останавливало заставлять ставить в газовые котельные ВПВ.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9253
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 8:39) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) интересная точка зрения))) кто как прочитает. как будто бы союз "и" не исключает одного или другого. По крайней мере у нас раньше гос экспертов это не останавливало заставлять ставить в газовые котельные ВПВ. Именно что не исключают, а объединяют. Нам в институте когда-то логику преподавали. "И", "ИЛИ", "НЕ" - логические операторы. https://getcourse.ru/blog/635096 - разъясняют что они значат. Я правда тоже раньше ставил. Пока здесь на форуме не объяснили. ![rolleyes.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Тогда должно было быть написано "и(или)", в нормах такое встречается.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
останется эту логику защитить в экспертизе))) ну и будем надеяться, что их тоже этому учили)))спасибо!
|
|
|
|
|
29.4.2022, 8:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9253
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 8:50) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) останется эту логику защитить в экспертизе))) ну и будем надеяться, что их тоже этому учили)))спасибо! Так я и есть экспертиза в нашей местности.
|
|
|
|
|
29.4.2022, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 339
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
а если не секрет, какая область?)) какой регион)
|
|
|
|
|
29.4.2022, 13:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9253
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 9:14) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) а если не секрет, какая область?)) какой регион) Так написано же - Кишинёв
|
|
|
|
|
30.4.2022, 1:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3377
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Demsss @ 29.4.2022, 9:53) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Далее идем к СП 89. п. 18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130. Как и раньше, тушим ВПВ котельные с жидким и газообразным, только теперь от 500 квадратов
|
|
|
|
|
![Добавить ответ в эту тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_reply.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
АО «Центргазсервис» ИНН 7107018050 / ЕРИД 2VtzquZu8mV
Последние сообщения Форума
|