Цитата(Гость_kord @ Mar 28 2006, 19:11 )
To Guest
Напрасно Вы о вытяжке говорите...
Правильно будет говорить о "приток - вытяжка"
Ибо сколько вентиляция выбросит. столько и подать в цех надо.
И не надейтесь на инфильтрацию.
И расход воздуха надо считать по характеристикам оборудования. там на корпусе шильдик должен быть с расходом воздуха, или в документации.
И еще - посмотрите чиллер ли та железина, которая установлена. Может это "сухой охладитель"?
Сталкивался с такой проблемой - на линиитермопластавтомата поставили охладитель возле машины - летом температура была около 50С. А вот зимой - комфорт!
Михаил
Уважаемый Гость_Kord (Михаил) извените за нелепость Guest и R17 одно и тоже лицо.
Что технические характеристики написаны на бирке к оборудованию прекрасно знаем.
Изготовитель FRICOSISTEM,
Model:RACA 250?
Flow capacity (lt/h)-13200,-воздушный поток, правдо что за единица измерения?, но примерно совпадает с моими замерами в м3/ч,
Heating capacity (KW) – 6,нагрев?, вот это не понятно,
Cooling capacity (KW) -75.- охлаждающая емкость, примерно совпадает с моими расчетами по теплу снимаемому с чиллера( при непрерывной работе в час, т.е. не усредненному значению).
В начале ввода оборудования технологам, изготовитель (итальянцы) выдавал рекомендацию по утилизации тепла, зонт-осевик-воздуховод 315мм.
Возникает вопрос тогда,13200 в 315 диаметр дюже много,да и осевик какой то высоконапорный, хотя это был просто рисунок, без всяких тех. характеристик, кроме диаметра, если расход не13200, тогда дельта уходящего и приходящ воздуха слишком большая.
Возникло предположение о усреднении теплопоступлений в час, т.к. чиллер постоянно не работает, но при этом во время его работы вент. с теплопоступлениями не справится, а удалит их только за весь цикл срабатывания чиллера.
ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЛ МОЖНО ЛИ УСРЕДНИТЬ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА ДЛЯ РАСЧЕТА.
Насчет инфильтрации- мыслей даже таких не было, не при этих расходах, планировал естественную через проем (ВОПРОС КАКУЮ ПРИНИМАТЬ В ПЛОСКОСТИ ПРОЕМА СКОРОСТЬ?)
НАСчет сухой мли мокрый: Насколько хватает моих знаний- мокрый-вода перекачиваемая насосами забирает избыточное тепло, сливается в бак, где происходит теплообмен м/д водой и хладогентом, который затем конденсируется в теплообменнике .
Уважаемый Тех.
Был вариант одновременной работы вентиляции и чиллера, но при этом расходе 13200, большие диаметры , нет места,куда? поставить цетробежный вентилятор, осевик может не продавить.
Без обид за резкость, просто уже горим.
Не видно аксакалов форума-LordN,Prasolov и других кого забыл извените!
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ!