> Допускается ли такая технология сварки отводов меньшего диаметра
gun31
сообщение 7.10.2013, 12:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2011
Пользователь №: 129369



Допускается ли такая технология сварки отводов меньшего диаметра (труба 159; отвод 133), рабочее давление 16,0 кг.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1260531.JPG ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  P1260322.JPG ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 7.10.2013, 13:07
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



как соотносится технология сварки и решение монтажной организации? прямых запретов я не помню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gun31
сообщение 7.10.2013, 13:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2011
Пользователь №: 129369



Цитата(timmy @ 7.10.2013, 14:07) *
как соотносится технология сварки и решение монтажной организации? прямых запретов я не помню

есть ли документ, который может урегулировать этот вопрос? Может здесь нужен переход?! Все таки давление нормальное. Ах вот еще что, рабочая среда - светлые и темные нефтепродукты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 7.10.2013, 20:19
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Вы этой истории с какой стороны касаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gun31
сообщение 8.10.2013, 14:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2011
Пользователь №: 129369



мы заказчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 8.10.2013, 15:34
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ну тогда лезем в проект для начала и смотрим что там про этот узел есть, потом лезем в правила на технологические трубопроводы и смотрим требования к сварке и минимальному расстоянию между трубами. Открываем исполниловку по монтажу и смотрим, что за шов применен и на какие условия он рассчитан. Дополнительно проверяем, какие швы может варить сварной, который реально варил и какие швы может варить фирма в принципе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanata
сообщение 9.10.2013, 0:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Если действительно отводы на фото - Дн133 (Ду125), а труба Дн159 (Ду150), то соединять их между собой без фасонной детали перехода диаметра (концентрического или эксцентрического 159х133) скорее всего нельзя. Во всяком случае вряд ли найдется серьезная проектная организация, которая выполнит в проекте подобные решения или согласует такое решение для трубопроводов с ЛВЖ или ГЖ под давлением на опасном производственном объекте.
Из фото видно, что монтажники сварили трубы с отводами нахлесточным соединением (типа Н1 по ГОСТ 16037-80), данное соединение не используется для сварки труб и отводов.
Для ответственных трубопроводов при соединении труб и фасонных деталей применяется сварка встык с полным проплавлением (см. требования к сборке и сварке: (п.7.1.24.)ПБ 03-585-03, ВСН 362-82, РД 38.13.004).
В проекте скорее всего были использованы отводы по ГОСТ 17375, в таком случае см. также п.9 ГОСТ 17380, в котором указано, что отводы могут соединяться с трубами только встык, в противном случае изготовитель отводов снимает гарантию на то, что отводы можно эксплуатировать с заявленными в ГОСТе параметрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gun31
сообщение 9.10.2013, 9:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2011
Пользователь №: 129369



Цитата(tanata @ 9.10.2013, 1:21) *
Если действительно отводы на фото - Дн133 (Ду125), а труба Дн159 (Ду150), то соединять их между собой без фасонной детали перехода диаметра (концентрического или эксцентрического 159х133) скорее всего нельзя. Во всяком случае вряд ли найдется серьезная проектная организация, которая выполнит в проекте подобные решения или согласует такое решение для трубопроводов с ЛВЖ или ГЖ под давлением на опасном производственном объекте.
Из фото видно, что монтажники сварили трубы с отводами нахлесточным соединением (типа Н1 по ГОСТ 16037-80), данное соединение не используется для сварки труб и отводов.
Для ответственных трубопроводов при соединении труб и фасонных деталей применяется сварка встык с полным проплавлением (см. требования к сборке и сварке: (п.7.1.24.)ПБ 03-585-03, ВСН 362-82, РД 38.13.004).
В проекте скорее всего были использованы отводы по ГОСТ 17375, в таком случае см. также п.9 ГОСТ 17380, в котором указано, что отводы могут соединяться с трубами только встык, в противном случае изготовитель отводов снимает гарантию на то, что отводы можно эксплуатировать с заявленными в ГОСТе параметрами.

огромное спасибо, вы очень помогли!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения