Цитата(Botva @ 12.2.2012, 10:30)
Означает ли это, что допускается прокладка кабелей групповых сетей аварийного и рабочего освещения в одном лотке при выполнении сетей аварийного освещения кабелями с индексом FRLS.
1) НЕТ, не означает.
2) Однако, если основная проводка в лотке выполнена кабелем ВВГнг (ВВГнг-LS) - то можно засунуть кабель аварийного освещения в негорючую трубу (тот же гофрошланг ПВХ) - ибо де-юре это и есть
Цитата(Botva @ 12.2.2012, 10:30)
специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения
и уже в этой трубе уложить его в общий лоток (а лучше подвязать к лотку снаружи - для особо въедливых инспекторов).
Как-то так (проверено опытом)...