Проблемы с конденсатом, Как очистить конденсат от примесей |
|
|
|
7.10.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
|
День добрый! Не нашёл на форуме советов по поводу очистки конденсата, - есть желание использовать конденсат в линии ГВС, но он (т.е. конденсат) бывает жёлтого цвета. Есть какието не очень дорогие способы осветления конденсата? Спасибо всем кто отзовётся
Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 7.10.2011, 9:02
|
|
|
|
|
7.10.2011, 9:06
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Осветлить то можетосветлите. Вы вначале енту водичку в баканализ отдайте на пригодность данной воды к употреблению непосредственно внутрь. Естественное количество минералов в обыкновенной воде (не конденсате) тоже есть, а то мало ли после месяца употребления конденсата зубы крошиться начнут.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
|
Бак анализ делали,-нет проблем, так как с осветлением?
|
|
|
|
|
7.10.2011, 10:35
|
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457
|
Немногоне так свормулировал своё предыдущее высказывание - а на наличие солей воду проверяли - совсем без солей и минеральных веществ водичка для народа тоже не должна ведь быть. Насчёт фильтров советовать не буду -впромышленности никогда осветительными не пользовался.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Yevgeniyt @ 7.10.2011, 10:00) День добрый! - есть желание использовать конденсат в линии ГВС, Вы это серьезно? Так позвоните в СЭС, или как там у вас называется, и они все объяснят популярно.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Yevgeniyt @ 7.10.2011, 10:00) День добрый! есть желание использовать конденсат в линии ГВС, но он (т.е. конденсат) бывает жёлтого цвета. 1. День, когда люди начнут пить Вашу воду, будет очень не добрый. 2. Чтобы подать конденсат в установку осветления (обезжелезования) его необходимо охладить, градусов до 30, не менее, см. инструкцию к осветлительной установке. При такой температуре желание использовать конденсат на ГВС теряет смысл. 3. Найдите конденсату достойное применение, например, по назначению, для питания котлов.
|
|
|
|
|
7.10.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
|
Может не совсем правильно выразился ГВС- для душевых, не для питья, вернуть на котельную наша мечта, если подскажите как вернуть и куда конкретно, на расстояние 250м буду благодарен
|
|
|
|
|
7.10.2011, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
В душе вода в рот всё равно попадёт. Для перекачки применяются конденсатные станции, закачивается конденсат, если зараженный воздухом, т.е. из открытого бака, в деаэрационную колонку, если газы в нём отсутствуют, то в аккум.бак, если жесткость и железо свыше норм, тогда охлаждают и в фильтра, либо в дренаж. От какого потребителя и сколько идёт конденсата?
|
|
|
|
|
10.10.2011, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
|
Конденсат идёт от подогревателей жира, собирается в конденсатном баке, но до котельной расстояние 250м + загрязнение конденсата. Количество примерно 5т/час, На такое расстояние возвращать есть смысл? Есть опыт расчёта эффективности очистки и возврата конденсата? Спасибо
Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 10.10.2011, 6:21
|
|
|
|
|
10.10.2011, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2382
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(Yevgeniyt @ 10.10.2011, 7:20) Конденсат идёт от подогревателей жира, собирается в конденсатном баке, но до котельной расстояние 250м + загрязнение конденсата. Количество примерно 5т/час, На такое расстояние возвращать есть смысл? Есть опыт расчёта эффективности очистки и возврата конденсата? Спасибо Эффективность очистки надо считать в каждом конкретном случае, обобщать здесь не стоит. Если жир может часто попадать в конденсат, то может быть имеет смысл предусмотреть меры по недопущению такого явления ? Не исключаю, что это будет дешевле, чем очищать от жира конденсат.
|
|
|
|
|
10.10.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
5 м3 конденсата, много это, или мало, зависит от: 1. Производительности котельной. 2. ХВО. 3. Общих потерь конденсата. Это Вам решать, заморачиваться с ним, или в дренаж.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.5.2007
Из: Петербург
Пользователь №: 8580
|
а в чем проблема-то? пустите этот конденсат через теплообменник и будет вам ГВС (в смысле тепло) напрямую, как справедливо отмечено, нельзя в систему пускать, СанПин, СЭС, Гост, все ак полагается...
|
|
|
|
|
18.11.2011, 6:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2382
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата а в чем проблема-то? пустите этот конденсат через теплообменник и будет вам ГВС (в смысле тепло) напрямую, как справедливо отмечено, нельзя в систему пускать, СанПин, СЭС, Гост, все ак полагается... Проблема в том, что теплообменник будет регулярно засоряться, если конденсат сильно загрязнен.
|
|
|
|
|
9.2.2021, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2021
Пользователь №: 387366
|
Здравствуйте! Могли бы Вы помочь с аналогичным запросом по очистке обратного горячего конденсата от, предположительно, ржавчины? Вижу, что в теме последние сообщения датируются 2011годом, но больше подобных тем я не нашел. Специалистов у меня в городе нет. Тот, что спроектировал паропровод с обраткой, внятного ответа не предоставляет, т.к. переехал в другой город. Далее опишу всё по порядку, чтобы представить максимальную картину Имеется следующее оборудование: 1) Хим.очистка городской воды (фильтры Экотар А и Б) 2) Бак очищенной воды (1500л пластик) 3) Бак возврата конденсата (нерж 200л) - в нем стоят два насоса, а сверху крышка, которую можно снять. Один насос подкачивает воду из бака с очищенной водой по датчику уровня и температуры. Второй насос перекачивает конденсат обратно в бак с очищенной водой при достижении верхнего уровня (также для снижения перегрева конденсата и перелива). 4) Парогенератор ПГ-500 (производитель Паргарант), давление 0,7-1кг, темп 115-120С 5) Паропровод ~30м (теплоизолирован, т.к. частично идет по чердаку, частично по цеху) 6) Нержавеющие варочные емкости с обычной стальной паровой рубашкой - 2шт. Они теплоизолированы, используются для нагрева молочной смеси в производстве. 7) Конденсатоотводчики - 2шт (перед ними стоят обычные фильтры треугольники) 8) Конденсатопровод (теплоизолирован) с возвратом в "бак возврата конденсата" и далее в парогенератор. В идеале планировалось использовать конденсат для питания парогенератора, однако во время пуско-наладки столкнулись с проблемой, что обратный конденсат приходит ржавый и вода становится бурой. Естественно, что такую воду нельзя перекачивать в бак питающей воды (п.2), поэтому сливали в канализацию. Осадок образовался в виде песка ржавчины (приложил фото). Проверил осадок неодимовым магнитом в отборе пробы - он магнитится (приложил фото). Далее решили промыть систему в течение 8 часов с использованием пара, а далее в течение двух дней насосом парогенератора без включения ПГ, но уже используя городскую воду. В итоге вода стала не бурая, а коричневая. Фото приложил спустя еще два дня после отстоя конденсата. При сливе обнаружил меньше скоплений ржавого песка на дне бака возврата конденсата (п.3), но образовался желто-коричневый налет. В связи с этим, прошу вас помочь с очисткой возвращаемого конденсата от такой воды, т.к. его повторное использование, на мой взгляд, не приведет ни к чему хорошему. К сведению, температура возвращаемого конденсата в районе 90градусов. Что можете посоветовать? С уважением, Руслан
|
|
|
|
|
9.2.2021, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Плохая деаэрация питательной воды котла приводит к поступлению кислорода в пар и интенсивной коррозии оборудования. У вас сколько кислород в питательной воде? Деаэратор не описали, он есть вообще?
|
|
|
|
|
10.2.2021, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2021
Пользователь №: 387366
|
Цитата(Twonk @ 9.2.2021, 17:14) Плохая деаэрация питательной воды котла приводит к поступлению кислорода в пар и интенсивной коррозии оборудования. У вас сколько кислород в питательной воде? Деаэратор не описали, он есть вообще? Деаэрации нет. Анализ воды есть, я его отправлял производителю, он не говорил про такое оборудование. Дело в том, что сами варочные емкости не новые и несколько лет стояли без дела. Остальное все новое.
|
|
|
|
|
|