чиллер carrier, просто достал со своим low saturate suction temperature |
|
|
|
14.7.2022, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Всем привет, сколько чиллеров не встречал но настолько придирчивого ещё не было. Пароль адвансед юсера подобрал методом проб, получился 888, но даже он не даёт максимальной полноты настроек. А проблема что чиллер периодически (может раз в день, может раз в три дня, в пять дней) уходит в аварию low saturated suction temperature. И что делать я уже не приложу ума. Поднял уставку воды до 10С, не помогло, пробовал изменять уставку перегрева с 3 до 10, безрезультатно. Отключиться может как днем при нагрузке так и ночью когда нагрузки вообще нет. При этом иногда ещё проскакивает ошибка датчика давления и ошибка не пуска второго компрессора, но эти ошибки очень редки. По работе нареканий нет, просто какие то глюки. Но что поделать с low saturated? уже пробовал резистором ему датчик давления подкорректировать +-3бара, не помогло, пробовал датчик температуры всасывания фреона подкорректировать и даже доставал из трубы, не помогло. Панель управления touch pilot.
Сообщение отредактировал JohnV - 14.7.2022, 21:33
|
|
|
|
|
19.7.2022, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.1.2022
Пользователь №: 400963
|
Добрый день. Попробуйте посчитать переохлаждение и перегрев. Возможно у вас проблема с количеством фреона.
|
|
|
|
|
20.7.2022, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(Kibernes @ 19.7.2022, 12:50) Добрый день. Попробуйте посчитать переохлаждение и перегрев. Возможно у вас проблема с количеством фреона. дело наверно в том что я переделывал управление вентилятором конденсатора, теперь он молотит больше чем нужно, возможно изза этого. Хотя я вспоминаю прошлый год до переделки он так же мозги парил. Может у кого есть пароль на полный доступ к настройкам? Лучше бы полностью убрать контроль этого параметра. Пароль user 11 пароль advanced user 888 Это то что я сам подобрал методом тыка, но настроек не достаточно.
|
|
|
|
|
20.7.2022, 9:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А нет банального плохого контакта в цепи контроля датчиков? Поимел такую проблему на руфтопах, когда при всех исправных узлах именно с датчика на газовой линии приходило "давление -1,1". Всё решилось полной переборкой контактных колодок.
|
|
|
|
|
20.7.2022, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(Skaramush @ 20.7.2022, 9:47) А нет банального плохого контакта в цепи контроля датчиков? Поимел такую проблему на руфтопах, когда при всех исправных узлах именно с датчика на газовой линии приходило "давление -1,1". Всё решилось полной переборкой контактных колодок. периодически раз в две три недели ещё выскакивает ошибка датчика давления) Но тогда он и пишет что проблема с датчиком... А тут видать отслеживает перегрев и при малейшем отклоении от нормы начинает уходить в аварию, хотелось бы убрать это го..но
|
|
|
|
|
20.7.2022, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
А модель то написать сложно? У вас там расход не меняется случайно ночью?
|
|
|
|
|
20.7.2022, 13:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(JohnV @ 20.7.2022, 10:54) периодически раз в две три недели ещё выскакивает ошибка датчика давления) Но тогда он и пишет что проблема с датчиком... А тут видать отслеживает перегрев и при малейшем отклоении от нормы начинает уходить в аварию, хотелось бы убрать это го..но Это когда связь полностью потеряна. А когда на клеммах добавочное сопротивление меняет характеристику - это другой коверкот. Датчик вроде и "виден", но "не так".
|
|
|
|
|
20.7.2022, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(RusBuka @ 20.7.2022, 13:28) А модель то написать сложно? У вас там расход не меняется случайно ночью? Так дело в том что и днем иногда но останавливается. Carrier 30rbs Фото Пробовал доп сопротивлений довешать ьем самым занизить/завысить показания датчика давления всасывания. Примерно по 2бара+- делал. Толку нет
Сообщение отредактировал JohnV - 20.7.2022, 13:32
|
|
|
|
|
20.7.2022, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Стандартная настройка по жидкости 1.1 градус и начинает отчитываться задержка аварии (это я про температуру кипения). У вас там вода бегает? Если вы кулибничали с вентилятором, то скорее всего провал кипения на старте компрессора. Поставьте жидкость - слабый концентрат рассола думаю должно хватить. Brine то бишь.
пы.сы. ну или утопите его)
Сообщение отредактировал RusBuka - 20.7.2022, 13:46
|
|
|
|
|
20.7.2022, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Во кстати. В одном случае расход маловат, и винты разгружаются при падении кипения ниже 0, уходя в оверрайды. В другом случае тупо расписание насосов поменяли. В итоге в пол второго ночи они отключались, и чиллер падал по кипению.
|
|
|
|
|
20.7.2022, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(RusBuka @ 20.7.2022, 13:45) Стандартная настройка по жидкости 1.1 градус и начинает отчитываться задержка аварии (это я про температуру кипения). У вас там вода бегает? Если вы кулибничали с вентилятором, то скорее всего провал кипения на старте компрессора. Поставьте жидкость - слабый концентрат рассола думаю должно хватить. Brine то бишь.
пы.сы. ну или утопите его) А 1.1 градус это перегрев он высчитывает или по датчику давления всасывания? Бегала в прошлом году вода, в этом году залили гликоль но особо ничего не поменялось. Я б уменьшил эту уставку если она доступна в advanced menu. Завтра посмотрю. Но дело точно не в расходе потому что он может и сутки и двое отработать. Да и разница вход-выход по воде небольшая при работе компрессоров.
Сообщение отредактировал JohnV - 20.7.2022, 21:39
|
|
|
|
|
21.7.2022, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Так этот параметр brine freeze setpoint разве как то относится к процессу и контролю low saturated suction? Я его вообще не трогал. Сейчас поставил -5. Был 1.1. Понаблюдаю
|
|
|
|
|
26.7.2022, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
В общем при уставке 5С он так же вырубается. При уставке от 10С работает отлично. Видать при низкой температуре фреон уже оч плохо кипит и давление падает. Но я б все равно понизил эту защитную функцию по возможности
|
|
|
|
|
26.7.2022, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
В итоге поставлю реле давления на вентилятор обдува. При более высоком давлении конденсации и давление всасывания более высокое конечно и тогда не будет ухода в низкую темпер насыщения) А пароль от factory service мне карел не причлал. Видать жалко. Заводской 113 не подходит
|
|
|
|
|
28.7.2022, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
QUOTE (JohnV @ 21.7.2022, 10:37) Так этот параметр brine freeze setpoint разве как то относится к процессу и контролю low saturated suction? Я его вообще не трогал. Сейчас поставил -5. Был 1.1. Понаблюдаю Там один параметр устанавливает какая жижа бегает. вода, слабый раствор. или концентрированный. на основе этого мозги считают и сдвигают аварийные точки. то что вы по -5 выставили это точка замерзания раствора и минимальная температура раствора выходящего с испара. Так то вам надо псдок поставить логгером, и посмотреть при каких условиях происходит авария.
|
|
|
|
|
28.7.2022, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(RusBuka @ 28.7.2022, 12:34) Там один параметр устанавливает какая жижа бегает. вода, слабый раствор. или концентрированный. на основе этого мозги считают и сдвигают аварийные точки. то что вы по -5 выставили это точка замерзания раствора и минимальная температура раствора выходящего с испара. Так то вам надо псдок поставить логгером, и посмотреть при каких условиях происходит авария. Авария происходит при достижении низкой температуры. Уже вчера потестировал без нагрузки. При уставке 5С даже при 7с давление испарения около 6бар и следовательно низкая темпер всасывания. Это было при постоянно 100% работе вентилятора обдува. Сегодня поставил реле давл и выставил 30бар и дельту 5бар. Пока всё гуд. Конечно давл всасывания прыгает сильно от 6 до 8 но может и поможет не уходить ему в аварию. Идеально было б частотник поставить и убрать эти скачки давдения.
|
|
|
|
|
2.8.2022, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
У вас что то с раходом значит. Дельта по теплоносителю какая?
|
|
|
|
|
2.8.2022, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(RusBuka @ 2.8.2022, 9:41) У вас что то с раходом значит. Дельта по теплоносителю какая? да я понимаю что чтото с расходом но увеличить его не смогу. чиллер установили пару лет назад. Насос слабоват ещё и не проектный. 2 компрессора, при работающем одном дельта градусов 4-6. Поставил реле давления конденсации думал увеличив давление увеличю и давл испарения и соответственно уйду от этой ошибки. Но нет, не сработало, хотя и давление выросло но изза дельты реле оно скачет. При уставке 6С вечером как упала нагрузка опять ушел в аварию. Увеличил уставку до 8 думаю аварии не будет, но хотелось бы минимум.
Сообщение отредактировал JohnV - 2.8.2022, 10:06
|
|
|
|
|
3.8.2022, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Ну у вас расход занижен раза в 2. Если не больше. Ясен пень он будет ругаться.
|
|
|
|
|
4.8.2022, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837
|
Carrier 30xa. То же самое, Только реже. Грешу на грязные трубки испарителя.
|
|
|
|
|
4.8.2022, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(sa_ @ 4.8.2022, 10:06) Carrier 30xa. То же самое, Только реже. Грешу на грязные трубки испарителя. пароля нет самого высшего уровня?))
|
|
|
|
|
4.8.2022, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837
|
3333-админ, 2222- user
|
|
|
|
|
2.8.2023, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
В общем решил на этом чиллере проблему low saturated. Возникает она если ставлю низкую уставку темп воды : ниже 11градусов, тогда давления всасывания понижается и уходит в минус. Решил эту проблему сильным повышением уставки включения вентилятора конденсатора, теперь он включается на 35бар и выкл на 30. Проблем ушла полностью, уставка 7градусов, холодит отлично. Аварийная уставка высокого давления кстати 38бар. И дело не в расходе воды, при низкой температуре воды в любом случае давление всасывания упадёт достаточно
|
|
|
|
|
21.8.2023, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
QUOTE (JohnV @ 2.8.2023, 20:12) В общем решил на этом чиллере проблему low saturated. Возникает она если ставлю низкую уставку темп воды : ниже 11градусов, тогда давления всасывания понижается и уходит в минус. Решил эту проблему сильным повышением уставки включения вентилятора конденсатора, теперь он включается на 35бар и выкл на 30. Проблем ушла полностью, уставка 7градусов, холодит отлично. Аварийная уставка высокого давления кстати 38бар. И дело не в расходе воды, при низкой температуре воды в любом случае давление всасывания упадёт достаточно Да вы что? Approach не не слышал? )
|
|
|
|
|
21.8.2023, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523
|
Цитата(airwave @ 21.8.2023, 13:59) Да вы что? Approach не не слышал? ) Не. Я всё сделал и это меня устраивает)
|
|
|
|
|
21.8.2023, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(airwave @ 21.8.2023, 15:59) Да вы что? Approach не не слышал? ) "- Это ж настоящий волюнтаризм аппроач! - Папрашу в маём доме нэ виражаться!" ®
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|