> Воздушное отопление мебельного магазина, Воздушное отопление мебельного магазина
Гость_Евгений_*
сообщение 30.8.2004, 10:06
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день или утро коллеги. Возник вопрос по проектированию воздушного отопления. Суть: есть мебельный магазин 1000 м2, подвальное помещение. Высота 2,5 м. Хозяин не хочет делать отопление. Хочет совместить вентиляцию и отопление. Как его расчитать (какова кратность, температура, способ воздухораспределения) бог его знает biggrin.gif . Не поможите советом. Мой E-mail: korkinev@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vitali_*
сообщение 30.8.2004, 14:30
Сообщение #2





Guest Forum






Скорее всего заказчик как всегда хочет экономить. Однако согласно требованиям СНиП воздушное отопление требует обязательно резервирования (конечно этим можно принебречь, но мебель нынче в цене), + значительно возрастет стоимость воздуховодов и воздухораспределителей, так что выйдет еще дороже. В некоторых случаях рациоальным может быть вариант использования дежурного радиаторного отопления совместно с воздушным.
Еще одним "жизненым" вариантом является система воздушного отопления на базе водяных тепловентиляторов - это получается выгодно, но система приточно-вытяжной вентиляции все равно делается отдельно, да и требования по дезайну такой вариант не удовлетворяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 30.8.2004, 14:47
Сообщение #3





Guest Forum






Достаточно сложный и интерестный вопрос.
Действительно воздушное отопление рекомендуют делать в пром.помещениях,складах. Сейчас пошла тенденция люди склоняются на воздушное отопление коттеджей,говорят приехали из Америки увидели,понравилось. По моему оно не приспособленно к нашим условиям.
Что же касается расчета,то купите книгу Махова-Сканави,там достаточно подробно описан принцип расчета,даже с примерами.
1)Кол-во воздуха зависит от теплопотерь напрямую,т.к. они там учавствуют в расчете.
2)Очень важна температура приточного воздуха,т.е. она доходит до 30-40 градусов,соответсвенно скорость в воздуховодах.
Ну а воздухораспределение сверху вниз,но тогда надо расчитать температуру струи,что бы посетителям на голову не подавался с тмпературой 40 градусов.
Почитайте,может поможет :-))
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 30.8.2004, 23:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Конкретно для мебельного магазина тем более в подвале очень даже желателен 5 кратный воздухообмен (около 10000 м3/ч)! Охлаждение воздуха летом не предусматривается?
Совета одного мало...нужен проект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itpro_*
сообщение 31.8.2004, 9:54
Сообщение #5





Guest Forum






To Евгений
Поищите на форуме www.aircon.ru, там эта тема в разных вариациях обсуждалась много много раз, вкратце:
1. Воздушное отопление экономически выгоднее, чем сумма отдельного водяного отопления, и общеобменной вентиляции.
2. При минимальных затратах в летнее время, на его базе реализуется центральное кондиционирование.
3. Такие системы требуют рециркуляции воздуха, поэтому посмотрите требования нормативной базы по этому поводу.
4. По возможности используйте специальные котлы преднозначенные для воздушного отопления, в них отсутствует водяной контур и вы физически не сможите разморозить систему.
5. Резервом для воздушного отопления может служить любое устройстро способное выдать в Ваше помещение требуемое количество кВт.
6. В мебельном магазине в зимнее время желательно предусмотреть контроль и поддержание влажности.
Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 25.1.2005, 13:47
Сообщение #6





Guest Forum






Вопросы по проектированию и монтажу систем воздушного отопления и кондиционирования воздуха котеджей и других помещений можно найти на сайте http://airheatings.narod.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения