Прошу помощи и совета.
Предложила на двухконтурный чиллер конденсатор тоже двух контурный , но с одним вентилятором.
Регулятор на конденсатор поставила один (смысл двух, если вентилятор один?).
Какие могут быть проблемы/последствия, если например чиллер будет использовать на один контур? Почему то меня уверяют, что будет большой перепад температур по контурам. Те один контур будет обмерзать. И могут возникнуть проблемы при запуске.
Так ли это? Использовать установку будут только в теплый период года.
Проблемы будут уже при +5, если один вентилятор обдувает работающий контур и стартует тот, что был в standby. Будет LP alarm на стартующем скорее всего.
Вы поставили один регулятор с двумя датчиками и работой по бОльшему давлению?