> Разрежение на уровне горелки, Параметры в зоне измерения
tgs-nn
сообщение 2.8.2023, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107597



Добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, о разрежении на уровне горелок в промышленных печах.
Есть технологическая печь с горелками типа ГМГС. Нужно измерить разрежение на уровне горелки.
Как далеко нужно засунуть зонд, для его измерения? Есть опасение высоких температур и высокого содержания СО в измеряемой зоне.
Зонд рассчитан на температуру порядка 800 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2023, 11:00
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tgs-nn @ 2.8.2023, 10:39) *
Как далеко нужно засунуть зонд, для его измерения?


Какая толщина у стенки печи, через которую будет проходить зонд?
Какой размер зазора будет вокруг зонда?

Как Вы предполагаете, какого порядка там разрежение?

Сообщение отредактировал tiptop - 2.8.2023, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgs-nn
сообщение 2.8.2023, 11:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107597



Горелки располагаются в поду печи. Сама печь трубчатая, вертикально-факельного типа, коробчатая.
Разрежение в топке печи порядка 13 мм в ст.
Температура на перевале около 500 градусов.
Толщина пода неизвестна. Горелки ГМГС, может быть зонт засовывать нужно в воздушные регистры на этих горелках?


Сообщение отредактировал tgs-nn - 2.8.2023, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.8.2023, 15:22
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



приёмник статического давления это просто трубка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2023, 15:37
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alem @ 2.8.2023, 15:22) *
приёмник статического давления это просто трубка

А полного? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.8.2023, 15:58
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alem @ 2.8.2023, 15:22) *
приёмник статического давления это просто трубка

Вроде бы, никто не предлагал использовать для этого сварочный электрод. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 2.8.2023, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.8.2023, 5:15
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



полного - это трубка, открытая навстречу потоку, статического перпендикулярно потоку - не вдаваясь в детали

это я к тому, что каким могут быть сомнения в термостойкости, например, стальной трубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения