Глупый
сообщение 10.10.2008, 9:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Я разобрал все СНиП-ы и другие нормативные документы по теплотехнике, справочник проектировщика(1990г), где теплопотери на инфильтрацию представляют собой чуть ли не удвоенное значение от потерь через ограждающие конструкции. 1.Так ли это?
2.В основном формулы для расчета приведены для панельных жилых зданий с деревянными окнами(через которые прямо скажем сквозит), а что если дом построен из новых качественных материалов с двойным стеклопакетом(воздухопроницаемость которых чуть ли не в 10 раз меньше, чем у наших деревянных)?
3.А если вытяжка компенсируется подогретым приточным воздухом, тоже инфильтрация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 10.10.2008, 9:32
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Если воспользуетесь поиском, то получите следующий результат http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%F0%E0%F6%E8%FF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.10.2008, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Настолько уже надоела эта тема, что даже уже отвечать не хочется.
1.Возможно всё, зависит от воздухопроницаемости стеклопакета, скорости ветра, высоты здания и т.д.
2.Ну раз в 10 раз меньше, значит в 10 раз меньше.
3. Если приток постоянного действия ( и баланс) тогда не учитывать, если периодического - тогда учитывать.



Сообщение отредактировал А.В. - 10.10.2008, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глупый
сообщение 10.10.2008, 10:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Может у кого-то есть еще мнение по этому поводу, практики здесь есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.10.2008, 3:03
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



"3. Если приток постоянного действия ( и баланс) тогда не учитывать, если периодического - тогда учитывать."
Жаль что надоела. Не особо понимаю эту логику. Имхо положительный дисбаланс притока - не считать , сбалансированная вентиляция и отрицательный дисбаланс - считать. Тогда бы понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 11.10.2008, 18:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Сантехник @ 11.10.2008, 4:03) [snapback]301613[/snapback]
"3. Если приток постоянного действия ( и баланс) тогда не учитывать, если периодического - тогда учитывать."
Жаль что надоела. Не особо понимаю эту логику. Имхо положительный дисбаланс притока - не считать , сбалансированная вентиляция и отрицательный дисбаланс - считать. Тогда бы понял.

Нет.
Если баланс и приточная вентиляция работает постоянно (без выключения на ночное время, в выходные и праздничные дни) - инфильрацию не считаем.
Если баланс и приточка выключается (периодически) в ночное и т.д. дни - считаем.
Если отрицательные баланс в пользу вытяжки - тут уж надо считать инфильтрацию и расход тепла на нагрев этого воздуха и принимать большее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 21:31
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Я тут продолжаю разбирательство и тема не надоела и не надоест пока не добью. Наоборот пишу чтоб не вариться в собственном соку, а разбираться способом мозгового штурма - в коллективе. Что пока для себя определил. Что инфильтрацию можно посчитать для стен окон и входных дверей. Есть нормативная воздухопроницаемость ограждений выше которой она не может быть. Норативная воздухопроницаемость определена для перепада давлений внутри и снаружи 10 Па. Не нравится поправляйте. Если принять ее пересчитав на реальный перепад давления, то получим некоторый запас мощности. Насколько он будет велик? Считать воздухопроницакмость дверей и окон известеая мне методика не позволяет. Остается стена. Есть формула позволяющая определить воздухопроницаемость многослойной конструкции, норматив опять - таки на 10 Па. Пересчитав на реальный перепад давления можем получить некую цифирь. Таким образом подсчет инфильтрации не прибегая к процентам возможен. Трудоемкий процесс - да. Нужный - сомнительно. Но попробовал разок. Посчитал немного и получил цифры с примерно таким же соотношением инфильтрации в угловых и просто помещениях как приводил один из форумчан 40 % на угловые и 20 % на обычные помещения. При определенных условиях цифры могут быть такими. Нафига все это надо. Собираюсь в конце концов написать макрос и получить автоматизированный расчет. Тогда трудоемкость значения иметь не будет. Написать лишнюю процедуру это минуты времени или часы. Расчет удлиннится на милисекунды. Все достижимо если потихонечку и непрерывно. Может кто-то хочет присоединиться?


Сообщение отредактировал Сантехник - 13.10.2008, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 21:44
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Пока некая приблуда могущая немного облегчить жизнь теплотехника. Для установки разархивируйте и загрузите через Тоолз Лоад Аппликейшн
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VBdist_area.rar ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глупый
сообщение 14.10.2008, 9:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Просто вдумайтесь в цифры туда 20%, а туда 40%, чем тогда проектировщик отличается от заказчика, который может взять наиболее популярную цифру в размере 100Вт/м2 и вообще не париться, и вас между прочим оставит без работы уважаемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.10.2008, 9:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Глупый @ 10.10.2008, 10:32) [snapback]301302[/snapback]
Может у кого-то есть еще мнение по этому поводу, практики здесь есть?

как вы себе представляете практика по инфильтрации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глупый
сообщение 14.10.2008, 9:56
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Цитата(Ernestas @ 14.10.2008, 10:39) [snapback]302355[/snapback]
как вы себе представляете практика по инфильтрации?

Поздравляю, зацепились за слово. Под практиками я подразумиваю проектировщиков, которые руководствуются не только какими-то абстрактными коэфициентами и процентами, а ведут расчет исходя из реальных условий, принимая во внимание, используемые строительные материалы, заполнения оконных проемов(к сведению: древнее деревянное окно с раздельными переплетами ни тоже самое, что двойной стеклопакет ПВХ, хотя некоторые специалисты предпочитают этого не замечать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 10:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Глупый @ 14.10.2008, 10:56) [snapback]302364[/snapback]
Поздравляю, зацепились за слово. Под практиками я подразумиваю проектировщиков, которые руководствуются не только какими-то абстрактными коэфициентами и процентами, а ведут расчет исходя из реальных условий, принимая во внимание, используемые строительные материалы, заполнения оконных проемов(к сведению: древнее деревянное окно с раздельными переплетами ни тоже самое, что двойной стеклопакет ПВХ, хотя некоторые специалисты предпочитают этого не замечать).

Так я не понимаю, в чём у Вас вопросс-то? При расчете инфильтрации строительные конструкции не учитываю, учитываю светопрозрачные конструкции и дверные проёмы (если нет данных по воздухопроницанию, принимаю нормируемые). 20% и 40% - считаю полным бредом. Раньше когда считал в ручную и особо времени небыло для расчетов для производственных зданий учитывал 30% на инфильрацию, как говориться в Староверове.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2008, 10:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Сантехник @ 13.10.2008, 21:31) [snapback]302178[/snapback]
Может кто-то хочет присоединиться?

Бессмысленное занятие, извините. wink.gif
Поясняю:
1. Инфильтрация через стены на несколько порядков ниже, чем через проёмы и в практических расчётах принимается во внимание только паропроницание для определения точки конденсации.
2. Через проёмы (окна, двери) есть нормативные величины инфильтрации, установленные опытно-статистическим путём. Эти величины занесены в нормы и уменьшать их нельзя.
3. Точность расчётов теплопотерь, допуск заложен с (+) т.к. есть разброс технических характеристик материала.
4. Величина теплоприборов тоже неточная и принимается с (+), а также всевозможными коэфициентами положения, Т-напора и т.д.
5. Основной упор делается на доводку мощности отдаваемой прибором местными доводчиками - термостатами и др.регуляторами, которые нивелируют конструктивный запас системы и приводит её к номиналу.
6. Практическое воплощение проекта часто имеет существенные отличия от исходных данных принятых при расчётах.

Всё выше сказанное, сводит на нет смысл суперточных расчётов и превращает выполнение их в игру для незанятого ума. Слава Б, ещё есть чем его занять. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 10:31
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Копейки конечно ну пусть инфильтрация 30% от основных потерь так расчет по воздухопроницаемости стены мой случай дал мне 40% от инфильтрации помещения итого 12% от суммарных теплопотерь. Все доказуемо. А иногда это может обернуться переполучением тех условий. Случаи бывают разные. То что попадает ко мне в виде теплотехнического расчета это накрутка 1.25 на инфильтрацию и еще 1.25 на хрен знает что , включая те самые 7 % на допустимые потери и остальное запас на безграмотность имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 10:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(jota @ 14.10.2008, 11:15) [snapback]302380[/snapback]
Всё выше сказанное, сводит на нет смысл суперточных расчётов и превращает выполнение их в игру для незанятого ума. Слава Б, ещё есть чем его занять. biggrin.gif

Полностью с Вами согласен.

Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 11:31) [snapback]302393[/snapback]
То что попадает ко мне в виде теплотехнического расчета это накрутка 1.25 на инфильтрацию и еще 1.25 на хрен знает что , включая те самые 7 % на допустимые потери и остальное запас на безграмотность имхо.

Вы что, занимаетесь экспертизой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 10:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Почему все зациклились на инфильтрации, давайте уж тогда поговорим о теплопроводных включениях, которые практически никто не учитывает, и которое значительно понижает сопротивление теплопередачи, (ни одной темы я не видел по этому поводу на форуме). Для примера СП 23-101-2004 пример Н.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.10.2008, 10:52
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я ща сознаюсь в страшном...
я вообще не учитываю инфильтрацию.
ведь по сути что это такое? это та же естественная приточная вентиляция, которая чаще всего должна быть и так...
например жилые дома. посчитали тепловые потери через стены. Определили расходы удаляемого воздуха системами вентиляции. Расчитали тепло на нагрев этого воздуха. все.
просто чаще всего инфильтрация подменяет естественный приток...
а если есть механическая вентиляция и баланс в + или даже в 0, то с чего бы появляться этой инфильтрации? за счет чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 10:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ssn @ 14.10.2008, 11:52) [snapback]302412[/snapback]
я ща сознаюсь в страшном...
а если есть механическая вентиляция и баланс в + или даже в 0, то с чего бы появляться этой инфильтрации? за счет чего?

А в посте №6 я не о том же говорил!

Цитата(ssn @ 14.10.2008, 11:52) [snapback]302412[/snapback]
я ща сознаюсь в страшном...
я вообще не учитываю инфильтрацию.
ведь по сути что это такое? это та же естественная приточная вентиляция, которая чаще всего должна быть и так...
например жилые дома. посчитали тепловые потери через стены. Определили расходы удаляемого воздуха системами вентиляции. Расчитали тепло на нагрев этого воздуха. все.
просто чаще всего инфильтрация подменяет естественный приток...
а если есть механическая вентиляция и баланс в + или даже в 0, то с чего бы появляться этой инфильтрации? за счет чего?

Да, так же самая приточная вентиляция - только воздух нагревать надо и нагревать за счет системы отопления. Не факт что расход тепла на обогрев вентиляционного воздуха будет больше чем инфильтрационного воздуха. Зависит от многих условий.

Сообщение отредактировал А.В. - 14.10.2008, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2008, 10:58
Сообщение #19


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 11:31) [snapback]302393[/snapback]
... расчет по воздухопроницаемости стены мой случай дал мне 40% от инфильтрации помещения итого 12% от суммарных теплопотерь. Все доказуемо.

Возможно два варианта:
1) У Вас какой-нибудь бревенчатый или брусовой дом без дополнительной отделки и паро-гидроизоляции.
2) В расчеты закралась ошибка.

В случае каменных или даже каркасных стен обычно бывает так:
Цитата
Инфильтрация через стены на несколько порядков ниже, чем через проёмы



Цитата
я вообще не учитываю инфильтрацию.
ведь по сути что это такое? это та же естественная приточная вентиляция, которая чаще всего должна быть и так...

Для зданий с естественным притоком в этих словах есть своя сермяжная правда. Ибо строение, в котором инфильтрация через ограждающие конструкции (при закрытых окнах) превышает нормативный воздухообмен, надо срочно ремонтировать или сносить.

Сообщение отредактировал Alex_ - 14.10.2008, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 11:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 11:58) [snapback]302417[/snapback]
Ибо строение, в котором инфильтрация через ограждающие конструкции (при закрытых окнах) превышает нормативный воздухообмен, надо срочно ремонтировать или сносить.

Тогда надо авторам, конкретно для жилых зданий переписать литературу и нормативные документы.

Сообщение отредактировал А.В. - 14.10.2008, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Глупый
сообщение 14.10.2008, 11:13
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23814



Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 11:48) [snapback]302407[/snapback]
Почему все зациклились на инфильтрации, давайте уж тогда поговорим о теплопроводных включениях, которые практически никто не учитывает, и которое значительно понижает сопротивление теплопередачи, (ни одной темы я не видел по этому поводу на форуме). Для примера СП 23-101-2004 пример Н.1

Все потому, что в сегодняшнем строительсве этих включений никто не встречает, как правило коэффициент однородности вводился для многослойных железобетонных панелей с термовключениями(фкладышами), имеющих в своем составе стержни и имеющие сложшую форму(например ребра). Наш случай: "Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2×°С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk=R1+R2+...+Rn+Ra" СП 23-101-2004
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 11:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Глупый @ 14.10.2008, 12:13) [snapback]302425[/snapback]
Все потому, что в сегодняшнем строительсве этих включений никто не встречает, как правило коэффициент однородности вводился для многослойных железобетонных панелей с термовключениями(фкладышами), имеющих в своем составе стержни и имеющие сложшую форму(например ребра). Наш случай: "Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2×°С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев

Rk=R1+R2+...+Rn+Ra" СП 23-101-2004

Да что Вы говорите, а из Сэндвич панелей никто ничего не делает (похоже я один здесь такой затесался).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2008, 11:18
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 12:06) [snapback]302419[/snapback]
Тогда надо авторам, конкретно для жилых зданий переписать литературу и нормативные дркументы.

При всем моем уважении к этим авторам, отвечу: ДА, НАДО! Времена изменились. При написании этой литературы стоимость энергоносителей в расчет почти не бралась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 11:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 12:18) [snapback]302431[/snapback]
При всем моем уважении к этим авторам, отвечу: ДА, НАДО! Времена изменились. При написании этой литературы стоимость энергоносителей в расчет почти не бралась.

Вполне возможно, и есть не малый смысл в Ваших словах. Но для спокойствия, всё ж стоит проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2008, 11:22
Сообщение #25


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 11:48) [snapback]302407[/snapback]
Почему все зациклились на инфильтрации, давайте уж тогда поговорим о теплопроводных включениях, которые практически никто не учитывает...

Может, отдельную тему содадИте???

Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 12:20) [snapback]302433[/snapback]
Но для спокойствия, всё ж стоит проверять.

На этом и согласимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.10.2008, 11:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 12:21) [snapback]302436[/snapback]
Может, отдельную тему содадИте???

Нет, не хочу. Помоему уже как-то создавал, безрезультатно. Пытался сам разобратьться, потыкался помыкался с кучей неизвестных мне данных исходных, плюнул, и просто при составлении теплового баланса принимаю некий выдуманный мною процент (черт его знает, завышен он или занижен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.10.2008, 11:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
о теплопроводных включениях, которые практически никто не учитывает


Еще как учитывают, но только те кто делает раздел Энергоэффективность и порой бывает, что толщина утеплителя, которую они выдают архам, чтобы погасить теплопотери через эти неоднородные включения или мостики холода бывает больше, чем ОВэшник принимает по теплотехническому расчету не особо влезая в конструкцию стены, а принимая что она однородна по слоям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2008, 11:30
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(А.В. @ 14.10.2008, 12:25) [snapback]302438[/snapback]
.... просто при составлении теплового баланса принимаю некий выдуманный мною процент (черт его знает, завышен он или занижен).

Угу, и я тоже так поступаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 12:02
Сообщение #29


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Alex_ @ 14.10.2008, 11:58) [snapback]302417[/snapback]
Возможно два варианта:
2) В расчеты закралась ошибка.

Именно я не учел внутреннюю и наружную окраску поверхности просто не умею.

Не проверив по энергоэфективности нефиг и считать отопление - двойную работу придется делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2008, 12:07
Сообщение #30


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Сантехник @ 14.10.2008, 13:02) [snapback]302465[/snapback]
Именно я не учел внутреннюю и наружную окраску поверхности просто не умею.

Так дом-то деревянный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:27