> компенсаторы реактивной мощности и пч, выход из строя пч при параллельной работе с крм
Гость_edyard_*
сообщение 7.4.2010, 19:07
Сообщение #1





Guest Forum






уважаемые господа приводчики! хотелось бы услышать как сочетаются в работе компенсаторы реактивной мощности (КРМ) и преобразователи частоты на больших энергоемких предприятиях, таких как водоканал. Слышал от одного знакомого энергетика, что возможен выход из строя преобразователей частоты при питани от сети, где присутствуют крм.
ОМРОН - 250 кВт, был отремонтирован по гарантии, после этого не было попыток подключать вторично КРМ. Сервисные инженеры ОМРОНа объяснили выход из строя ПЧ наличием КРМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.4.2010, 19:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



а так же интересует момент, подключение в одном шкафу пч с разной мощностью.. встречал в паспортах , кажется хитачи, в таком случае на малой мощности требуется установка фильтра или дросселя, для уменьшения влияние пч большой мощности. у кого какое мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.4.2010, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Что касается компенсаторов - они действительно смертельно опасны для частотников.
А вот по поводу разной мощности - зависит от частотников и конкретной установки. Наличие дросселя обязательно,а далее нужно смотреть на входную цепь, на сколько она чувствительна к гармоникам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.4.2010, 13:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А почему они опасны для частотников? Есть предприятие большое, там много частотников и компенсаторы стоят и вроде как с этим проблем не было. Компенсаторы стоят на подстанциях, но в одном месте не совсем далеко в насосной на водообороте стоит привод 30 квт. и компенсатор рядом и не было проблем, уже второй десяток лет работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 8.4.2010, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Компенсатор опасен в том случае, если частотник находится недалеко от компенсатора.
Требуется обязательное использование сетевого или DC дросселя.

Кроме того, если частотники мощные, то они сами могут представлять опасность для компенсатора, если последний не корректно выбран. Это обусловлено большими гармоническими токами, что может приводить к перегреву конденсаторов компенсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_edyard_*
сообщение 8.4.2010, 16:55
Сообщение #6





Guest Forum






В моем случае действительно отсутствовали дросселя по входу. В частотнике вышли из строя конденсаторы в звене постоянного тока.
К господину Gansalesу, как конкретно понять чувствительна входная цепь частотника к гармоникам?
Вопрос к polludenny , что значит корректно выбрать укрм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.4.2010, 16:58
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
почему они опасны для частотников?
в нормальных частотниках обязательно есть паверфазкоррекшн. и этот пфц делает то, что пытается делать конденсаторный компенсатор. т.е. крутит фазу тока. только пфц умеет делать это плавно и правильно, а компенсатор делает как получится методом "клац-клац" smile.gif
частотник обижается и дохнет от перегруза.
так что читайте
Цитата
Требуется обязательное использование сетевого или DC дросселя
и делайте развязку по фазе тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.4.2010, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



подтверждаю и имею пример, на объекте, где работает насосная 3*4 кВт ATV31 рядом подстанция (супермаркет) время от времени у ЧП происходили глюки с мозгами, обрывалась связь. Последние месяцы ничего не происходило, наверное что-то подкрутили эксплуатационщики, поксольку наряду с "танцами" КРМ имели 440-450 Вольт на входе. Дроссель есть, наверное ЧП и живут пока благодаря этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 2:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Сергей Валерьевич
poludenny
gansales
Ну не подтверждаются на практике ваши опасения...
И компенсаторы (на базе Ловато, сами же и монтировали), и частотников, хоть жопой жри, и нифига...
Но, на всякий случай, особенно после монтажа электронных счетчиков (сами же и ставили), оказывалось, что коменсаторы после полной реконструкци и нафиг не нужны, и тут же их рубили (а местный народец очень быстро растаскивал)...
Что до разномощных частотников - тоже фигня всё это: к примеру - на одном вводе висят 2 котла 2х(30+11 в одном шкапчике), З сетевых (3х55), подпитошный (7,5), и нифига, никто никому не мешает; ишшо 4 примера: 4 раза по 3х2х55+3х132+2х250+315+1х30+2х7,5+2х4 и только одна долбанутая Ленза (1х30) выёживалась, и та из-за GSM-ёжика... Естествено, компенсаторы (с любовью смонтированые и тщательно отлаженные) вырублены нафиг за ненадобностью, и успешно растащены... 4 года вся эта музыка в эксплуатации, и хоть бы хрен... (ну, один раз, правда, дураццкая Ленза тупо замерзла при -12, и у 2-х 55-к "поплыл", из-за некошерных шлейфов внутри, узел замера напряжения на кондерах... и всё...)

Траблы начались тогда, когда областная энергоснабжающая шарага демонтировала правильные, годные счетчики, и на все объекты порастыкала свои, французского, мать бы их, производства... А "французы" начали показывать лютую, бешеную генерацию; откуда?!?!?... Быстро выяснилось, что не дружат они с частотниками, глючит их и колбасит...

Такие дела...

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 2:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 9.4.2010, 5:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Вся проблема в экономии денег на оборудование.Заказчики пытаются экономить на установке сетевых дросселей,а поставщики ПЧ им не доказывают их необходимости,и в результате:"Скупой платит дважды!". Сам много работаю с КЕВом-здесь обязательное требование наличия сетевого дросселя,иначе никакой гарантии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 9.4.2010, 10:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



НЕ убедили, но приму к сведению.
А по альтивару 31, у них болезница имеется такая, потеря связи процессора платы входов с центральным процом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 9.4.2010, 12:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



наверное поэтому пришла (так скоро wink.gif ) подмена в виде ATV312 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 9.4.2010, 13:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 3:02) *
...частотников, хоть жопой жри, и нифига...
.........
...Такие дела...


Я так понимаю пост... голый ЧП не влияет на сеть.. и до и после.. и видимо наружу..

.. и все это выдумки конкурентов... дымосос котла крутится... значит влияния нет.

Такие дела...

Сообщение отредактировал Бойко - 9.4.2010, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.4.2010, 13:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(edyard @ 8.4.2010, 16:55) *
Вопрос к polludenny , что значит корректно выбрать укрм?


Не знаю за другие, а у шнейдеровских КРМ при их выборе учитывается коэффициент гармоник в сети, в зависимости от чего выбирается тип конденсаторов. Т.е. при неправильном выборе возможен перегрев конденсаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.4.2010, 13:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 2:02) *
Сергей Валерьевич
poludenny
gansales
Ну не подтверждаются на практике ваши опасения...
И компенсаторы (на базе Ловато, сами же и монтировали), и частотников, хоть жопой жри, и нифига...

Такие дела...


У Вас может не подверждаются, а у нас подтверждаются.

Несколько мощных ПЧ, порядка 130 кВт и КРМ неизвестного происходжения. При работе ПЧ греются конденсаторы. Уменьшить нагрев удалось только после установки сетевого и DC дросселя на один частотник одновременно.


В любой инструкции на ПЧ сказано, что сетевой или DC дроссель следует обязательно ставить, если источник питания значительно превышает мощность самого ПЧ. Наличие поблизости КРМ в сети - это и есть эквивалент мощного источника. Без дросселя возможны проблемы с конденсаторами или выпрямителем. У конденсаторов однозначно сокращается срок службы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 16:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Бойко @ 9.4.2010, 13:24) *
Я так понимаю пост... голый ЧП не влияет на сеть.. и до и после.. и видимо наружу..

.. и все это выдумки конкурентов... дымосос котла крутится... значит влияния нет.

Такие дела...

Что значит "сеть"?
Линия 35 кВ, Линия 6 кВ? Шинная сборка КТП? Внутриобъектные кабельные тассы по пайолам и воздушки на клицах?
Кто на кого влияет? Куда "наружу"? На GSM/EDGE, CDMA/WDMA, на аналоговое телевидение и "Голос Америки"? Или на "Город-9" 120кВ? Может, друг другу на датчики давления/разрежения?
"ясность - это форма полного тумана"(С)Мюллер...
Уточните, будьте любезны...

И таки крутицца, и не один, а вся котельная с 3-мя ПТВМ-50 и 5-ю ТГМ-8М, и никто никому не мешает, и уже 4 года...

Проклятые конкуренты, ишь чо выдумали: собирать "всё в одном флаконе", не "голое" вовсе, да ишшо и под заказ, и с заточкой под особенности национального теплоснабжения...

Может хватит уже ставить всякое нищебродское дешевое гавнецо, на радость крохоборским устремлениям заказчика, и перейти на то, шо дохтур прописал, шоб жилося без головняков и "гемароя"?

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 16:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 13:53) *
У Вас может не подверждаются, а у нас подтверждаются.

В любой инструкции на ПЧ сказано, что сетевой или DC дроссель следует обязательно ставить, если источник питания значительно превышает мощность самого ПЧ. Наличие поблизости КРМ в сети - это и есть эквивалент мощного источника. Без дросселя возможны проблемы с конденсаторами или выпрямителем. У конденсаторов однозначно сокращается срок службы.

А вот и не в любой! Почему чстотники с эпатажно-размашистой красной надписью на лбу такие тяжелые? Да потому, что дрочели DC-link там впилены по умолчанию, а добротного толстого железа в них много... И в инструкциях к этим сериям уже давно нет ни слова про эти дрочели...
По-Вашему выходит, если на КТП стоит спарка "тысячников", то даже на 4-киловаттник к деаэраторному насосу надо под страхом экстерминатуса допиливать дрочель? А если индивидуально для него стоит мааалеький такой маслянничек 6/0,4 мощностью 4кВт (размером аккурат с опорный изолятор, ога), то дрочель таки уже кагбэ не нужен? абсурд, одозначно...

А осциллографировать ввода/вывода с КРМ и без с частотниками и без оных никто не пытался? С анализатором гармоник тже никто по объектамне шарился?
Только пока так, теоретизируем?

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2010, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.4.2010, 20:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37) *
А вот и не в любой! Почему чстотники с эпатажно-размашистой красной надписью на лбу такие тяжелые? Да потому, что дрочели DC-link там впилены


Ясный-красный, если дроссели встроенные, то дополнительно ничего не требуется.


Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 16:37) *
А осциллографировать ввода/вывода с КРМ и без с частотниками и без оных никто не пытался? С анализатором гармоник тже никто по объектамне шарился?
Только пока так, теоретизируем?


Так а для чего же тогда, по Вашему, краснолобые дрочели внутрь впиливают?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 20:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) *
Ясный-красный, если дроссели встроенные, то дополнительно ничего не требуется.
Так а для чего же тогда, по Вашему, краснолобые дрочели внутрь впиливают?

А для того, коллега, чтобы т.к.н. "квазирекуперация" корректно работала, в том числе... тиристорные полууправляемые преобрзователи налаживали? Дальше продолжать не надо?
И еще, коллега, чтобы при пиковых нагрузках не долбить по мостику ну очень большими импульсами тока, очень короткими, но очень могучими... так сказать "комбинар ло аградабле кон ло утил (combinar lo agradable con lo util)"...
(сказать "Такие дела..."(с), или не надо?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 20:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 20:34) *
Ясный-красный, если дроссели встроенные, то дополнительно ничего не требуется.

Так а для чего же тогда, по Вашему, краснолобые дрочели внутрь впиливают?

Ну, дык, заметили, как мы докричацца пытаемся?
Вот когда на дымосос ставицца "голая"(отличый термин, эта пядь!) Ленза, приходицца допиливать сетевые Лензовские дрочели, иначе так влупит, шо силовые модули с морды ножиком вострым счищать придецца (ну, и "тормозюкли", а как жэ ж, иначе конденсаторы оттуда жэ и тем жэ, ну Вы понили), а когда те, шо с красной надписью, и белой надписью через всю морду "HVAC", то больше нифига и не надо...
А почему? А потому шо "из деталей пылесоса не собрешь мотоцикл"(с)В.Савченко...
(ладно, уговорили) Такие дела...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 9.4.2010, 21:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 9.4.2010, 20:46) *
А для того, коллега, чтобы т.к.н. "квазирекуперация" корректно работала, в том числе... тиристорные полууправляемые преобрзователи налаживали? Дальше продолжать не надо?
И еще, коллега, чтобы при пиковых нагрузках не долбить по мостику ну очень большими импульсами тока, очень короткими, но очень могучими... так сказать "комбинар ло аградабле кон ло утил (combinar lo agradable con lo util)"...
(сказать "Такие дела..."(с), или не надо?)


Так на строчку выше Вы рассказывали, что дроссели и на никому не на!!! ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.4.2010, 22:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 9.4.2010, 21:18) *
Так на строчку выше Вы рассказывали, что дроссели и на никому не на!!! ?

Так никакаких взаимоисключающих параграфов, коллега: внешние - да, при наличии встроенных, кои являюцца частью схемотхники...
Такая вот импульсная схемотехника...

Кстате, не желаете ли виртуально ополлитрицца, , а то уж 6 часов, как стресс в booze топим, а всё равно лютая, бешеная ненависть к куратору заказчика, проектологам, и прочим всяким смежникам, и шо-та пока не тонет никак... ... достали, уроды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 9.4.2010, 23:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



+ ржунимагу, сатира 100% !
также 100% то, что:
Цитата
Так никакаких взаимоисключающих параграфов, коллега: внешние - да, при наличии встроенных, кои являюцца частью схемотхники...

ибо недавно серию AQUA (она же CUE у Грундфоса wink.gif ) юзал - на входе уже стоит дроссель !!! newconfus.gif

Сообщение отредактировал vladun - 9.4.2010, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 10.4.2010, 17:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(vladun @ 9.4.2010, 23:11) *
+ ржунимагу, сатира 100% !
также 100% то, что:
ибо недавно серию AQUA (она же CUE у Грундфоса wink.gif ) юзал - на входе уже стоит дроссель !!! newconfus.gif

Да-да, всё правильно - 202-я (AQUA) на 400 кВт (фото уже куда-то на форум выкладывали) тяжеленная, как наша жизнь; 8 жопорыл ее сгружали, волокли на телеге для баллонов через всю котельную в машзал, 5 жопорыл ставили торчком на "пастамэнт" (шел в комплекте); когда поснимали передние панели, воткнулись, откуда такой лютый, бешеный вес - дроссели, 2 штуки, смонтированы в верхней части...
Так шо, таки да... и нечего тут гундеть на конкурентов - АКВА рулид, педалируед и бибикаед...

Сообщение отредактировал BROMBA - 10.4.2010, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 10.4.2010, 17:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



vladun, кстате, развинтили 051-ю - а там добротных тяжелых железяк нету, так, какая-то несерьёзная хрень на ферритиках...
Помните наши траблы с 24-мя 051-ми? Вот Вам и объяснение: RF есть, а "подавителя" импульсных помех нету, вот и "фонят" нипадеццки, ламповую электронику с толку сбивают...
Кстае, вот такая крамольная мысль по поводу разогрева конденсаторов под частотниками: а никто не поинтресовался, на какую рабочую частоту эти самые конденсаторы расчитаны - например, конденсаторы от индукционных печей средней частоты (2400 Гц) работают, и не возникают (кстате, они таки водоохлаждаемые)???

Сообщение отредактировал BROMBA - 10.4.2010, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.4.2010, 9:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



там, немного в голове начинает проясняться насчет дружбы частотников и компенсаторов...
нда, есть в перспективе заказ на КНС, там движки по 160кВт, надо пч ставить, и еще зак пожелал УКРМ.. а я туда планирую альтиварчик 61, надо значит добавлять и дросселя.. эт на сколько ж они увеличат стоимость..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 11.4.2010, 13:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.4.2010, 9:27) *
там, немного в голове начинает проясняться насчет дружбы частотников и компенсаторов...
нда, есть в перспективе заказ на КНС, там движки по 160кВт, надо пч ставить, и еще зак пожелал УКРМ.. а я туда планирую альтиварчик 61, надо значит добавлять и дросселя.. эт на сколько ж они увеличат стоимость..?


Заказываете ATV61HC16N4 и все, DC дроссель идет в комплекте, в одном ящике с ПЧ лежит, после установки ПЧ на верхнюю часть устанавливается дроссель. Так легче монтировать и не нало 8 жопорыл smile.gif

Сообщение отредактировал poludenny - 11.4.2010, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 11.4.2010, 15:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 11.4.2010, 13:47) *
Заказываете ATV61HC16N4 и все, DC дроссель идет в комплекте, в одном ящике с ПЧ лежит, после установки ПЧ на верхнюю часть устанавливается дроссель. Так легче монтировать и не нало 8 жопорыл smile.gif

"Благородный дон не видит, почему бы благородным донам"(с) не порекламировать, к примеру, "Триол АТ" - достойнейший из достойнейших брендов, ага... Или, к примеру, знаменитые на весь мир издеия "Запорожский завод Преобразователь, ОАО"
Для этих изделий тоже не надо 8 жопорыл, там всё собирается прямо по месту из материала заказчика

Сообщение отредактировал BROMBA - 11.4.2010, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.4.2010, 16:58
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(BROMBA @ 11.4.2010, 15:09) *
Или, к примеру, знаменитые на весь мир издеия "Запорожский завод Преобразователь, ОАО"
Для этих изделий тоже не надо 8 жопорыл, там всё собирается прямо по месту из материала заказчика

блин, наши если и знамениты, то не с лучшей стороны..
это как понять? эт я им все должон предоставить, найти, а они его соберут до кучи и бабульки в карман? в принципе, похоже на наших.. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 11.4.2010, 21:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



на 30 киловаттной АКВЕ дроссель стоит прямо на ответной части входного клемника, т.е. снизу ! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:24