расчет объема пожарного резервуара |
|
|
Гость_scoromush_*
|
3.7.2009, 16:09
|
Guest Forum
|
Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения. На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос. и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше)) помогите советом пж-та)
|
|
|
|
|
3.7.2009, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557
|
Цитата(scoromush @ 3.7.2009, 16:09) [snapback]407318[/snapback] Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения. На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос. и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше)) помогите советом пж-та) почитайте СНиП 2.04.02-84 и вам станет ясно про количество одновременных пожаров 240м2 определяется категорией помещений и расписано в НПБ 88-2001
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
4.7.2009, 7:57
|
Guest Forum
|
единственная фраза которая заслужила моего внимания в СнИПе 2.22. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади; один пожар при площади до 150 га, два пожара - более 150 га.будем считать ,что ТРК относиться к объекту промышленности. Поскольку здание тчетырехэтажное с площадью порядка 50000 м2 или только 1/20 га, то считать что один пожар. я правильно понял или нет. я кстати таких объектов в глаза не видел, если перемножмить это 3000 наших комплексов.
и еще выдержка и СНиПа 2.24. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д - 2 ч. . У нас в расчете объем резервуара позволяет тушить пожар в течении 1 часа.
|
|
|
|
|
4.7.2009, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Уважаемый автор, а вы с какой целью все это выясняете? Не доверяете проектировщикам? Просто судя по вопросам вы далеки как от автоматического пожаротушения в частности, так и от пожаротушения вообще. Не хочу вас задеть, сугубо мое личное впечатление. В начале темы вы написали, что имеете проблему при сдаче АПТ. Какую именно проблему? То что вы пишите это просто ваши сомнения и они не обоснованы. Кол-во пожаров в населенном пункте смотрим СНиП 2.04.02-84 таблица 5. Кол-во пожаров на пром. предприятии вы уже сами нашли, хотя пром. предприятия к вашему объекту отношения не имеют. Продолжительность тушения пожара см. СП 5.13130-2009 табл. 5.1. Если проект делался до появления СП5, то см. НПБ 88-2001* табл.1 Порядок расчета который вы описали, считаю верным.
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
4.7.2009, 13:24
|
Guest Forum
|
огромное спасибо за разъяснения. просто были сомнения, которые у меня развеялись. может сразу не объяснил, просто те кто давал СТУ, сделали пожарный сценарий, и по худшему сценарию, у нас в течении 10 минут от начала возгорания все пространство атриума заполниться дымом, что должно привести к запуску нескольких завес, а поскольку в расчет резервуара брали только одну завесу, делаю вывод,что воды в резервуаре на час работы нехватит.
|
|
|
|
|
15.7.2009, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066
|
Здравствуйте. у меня вопросик. Объект-торг центр, в цокольном этаже автопаркинг - воздушная спринклерная система. Согласно НПБ 88-2001* защищаемая площадь 240 м2. у меня расчётный расход для этих 240 м2 составляет 87,5л/с+2,6л/с*2 (пожарные краны)=92,7л/с. при продолжительности работы 60 минут получается что объём резервуара должен составлять 333720 л. Что-то ведь не так. почему так много-то? Помогите советом
|
|
|
|
|
15.7.2009, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Если проект ещё не сдан, то про НПБ 88 надо забыть. Считайте по СП5, заодно и расходик уменьшится.
|
|
|
|
|
15.7.2009, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066
|
НО ведь НПБ не отменён. или он имеет меньшую силу чем СП?
|
|
|
|
|
15.7.2009, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Есть федеральный закон, к которому прилагается перечень документов. Что ещё нужно-то?
|
|
|
|
|
15.7.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Sindarkon @ 15.7.2009, 13:21) [snapback]412158[/snapback] Что ещё нужно-то? Документ об отмене НПБ. Хотя бы.
|
|
|
|
|
15.7.2009, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата Документ об отмене НПБ. Хотя бы. Не будет никакого документа об отмене. Можете использовать в проектировании любые нормы - это не запрещено. Но если не будут соблюдены требования нормативов из "перечня...", на объект придётся писать оценку пожарного риска. А для этого нужно иметь аккредитацию и методику, которой пока на свете нет. Оно Вам надо?
|
|
|
|
|
15.7.2009, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066
|
Sindarkon, а у вас был опыт проектирования торг. центра?
|
|
|
|
|
15.7.2009, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Нет.
|
|
|
|
Гость_scoromush_*
|
17.7.2009, 11:46
|
Guest Forum
|
воздушная спринклерная система- это дренчерная завеса или нет?
|
|
|
|
|
17.7.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
нет
|
|
|
|
|
29.6.2012, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
|
Друзья, прошу у вас помощи скажите как мне высчитать V противопожарного резервуара у меня V воды на внутр-ее+ наружное составляет 178,2м3 или и этот объем воды и брать фактическим объемом резервуара? P.S я конечно понимаю, может для кого то покажется мой вопрос тупым, но у меня выхода нет, просто чем я больше начинаю искать и читать, тем больше запутываюсь
|
|
|
|
|
29.6.2012, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1392
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(katya1211 @ 29.6.2012, 9:06) скажите как мне высчитать V противопожарного резервуара у меня V воды на внутр-ее+ наружное составляет 178,2м3 2х100 м3
|
|
|
|
|
29.6.2012, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
расчетный расход умножаете на время тушения пожара....вот Вам и противопожарный запас. Габариты резервуара принимаете конструктивно. Резервуаров не меньше 2 по 50% в каждом.
|
|
|
|
|
29.6.2012, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578
|
Только не путайте рабочий объем и физический объем резервуара.
|
|
|
|
|
29.6.2012, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
|
[quote name='Dima_UA' date='29.6.2012, 12:01' post='783314'] расчетный расход умножаете на время тушения пожара.... немного не понятно, расчетный расход - это в моем случае 178,2м3 или что Вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал katya1211 - 29.6.2012, 9:51
|
|
|
|
|
29.6.2012, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов)
|
|
|
|
|
29.6.2012, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
|
Цитата(Nasosnik25 @ 29.6.2012, 12:44) Только не путайте рабочий объем и физический объем резервуара. это что значит? внутренней и наружный объем? Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:53) расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов) ну, я так и сделала и у меня получилось 178,2, так это и получается расход воды на пожаротушение, а объем резер-а как посчитать?
|
|
|
|
|
29.6.2012, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
почитайте снип главу про резервуары
как у Вас получилось 178,2, а то никак не могу выйти на эту цыфру?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.6.2012, 10:00
|
|
|
|
|
29.6.2012, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
|
Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:57) как у Вас получилось 178,2, а то никак не могу выйти на эту цыфру? ага. я стала пересчитывать тоже не вышла на эту цыфру, спасибо тебе!!! а вообще я сложила расходы на внутреннее и наружное пожаротушение и получила 189м3, т.е 3,6*расход (15 л/с)*время пожара (3 часа)*кол-во пожаров(1), ну и прибавила расход внутреннего
Сообщение отредактировал katya1211 - 29.6.2012, 11:29
|
|
|
|
|
29.6.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
ну да...если пож.запас на внутр. и наруж. тушение в одних резервуарах хранится....
|
|
|
|
|
29.6.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Определение полезного объёма резервуара по СЕА 4001
|
|
|
|
|
7.8.2012, 14:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(katya1211 @ 7.8.2012, 14:43) коллеги, а у кого-нибудь есть какая-нибудь принципиальная схема пожаротушения при 2х насосах (один из них резервный), а то я не знаю даже как во что втыкается и куда все отправляется Катя, а вы поподробней напишите что куда вы хотите втыкать и куда направлять, а то вариантов множество. Вот недавно выкладывали план насосной с резервуарами http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=787571Вы главное когда схемку накидаете, сюда выкладывайте для конструктивного обсуждения
|
|
|
|
|
8.8.2012, 7:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
У Кузнецовой ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19204 ) посмотрите схемку, хоз-пит группу и водонапорную башню уберете
p0023.jpg ( 525,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 469
|
|
|
|
|
9.8.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
|
Спасибо Вам!!!!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|