> расчет объема пожарного резервуара
Гость_scoromush_*
сообщение 3.7.2009, 16:09
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения.
На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос.
и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше))
помогите советом пж-та)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 3.7.2009, 19:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(scoromush @ 3.7.2009, 16:09) [snapback]407318[/snapback]
Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения.
На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос.
и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше))
помогите советом пж-та)


почитайте СНиП 2.04.02-84 и вам станет ясно про количество одновременных пожаров
240м2 определяется категорией помещений и расписано в НПБ 88-2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_scoromush_*
сообщение 4.7.2009, 7:57
Сообщение #3





Guest Forum






единственная фраза которая заслужила моего внимания в СнИПе
2.22. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади; один пожар при площади до 150 га, два пожара - более 150 га.будем считать ,что ТРК относиться к объекту промышленности. Поскольку здание тчетырехэтажное с площадью порядка 50000 м2 или только 1/20 га, то считать что один пожар. я правильно понял или нет. я кстати таких объектов в глаза не видел, если перемножмить это 3000 наших комплексов.

и еще выдержка и СНиПа
2.24. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д - 2 ч.
. У нас в расчете объем резервуара позволяет тушить пожар в течении 1 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.7.2009, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Уважаемый автор, а вы с какой целью все это выясняете? Не доверяете проектировщикам? Просто судя по вопросам вы далеки как от автоматического пожаротушения в частности, так и от пожаротушения вообще. Не хочу вас задеть, сугубо мое личное впечатление.
В начале темы вы написали, что имеете проблему при сдаче АПТ. Какую именно проблему? То что вы пишите это просто ваши сомнения и они не обоснованы.
Кол-во пожаров в населенном пункте смотрим СНиП 2.04.02-84 таблица 5.
Кол-во пожаров на пром. предприятии вы уже сами нашли, хотя пром. предприятия к вашему объекту отношения не имеют.
Продолжительность тушения пожара см. СП 5.13130-2009 табл. 5.1.
Если проект делался до появления СП5, то см. НПБ 88-2001* табл.1
Порядок расчета который вы описали, считаю верным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_scoromush_*
сообщение 4.7.2009, 13:24
Сообщение #5





Guest Forum






огромное спасибо за разъяснения. просто были сомнения, которые у меня развеялись.
может сразу не объяснил, просто те кто давал СТУ, сделали пожарный сценарий, и по худшему сценарию, у нас в течении 10 минут от начала возгорания все пространство атриума заполниться дымом, что должно привести к запуску нескольких завес, а поскольку в расчет резервуара брали только одну завесу, делаю вывод,что воды в резервуаре на час работы нехватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Knopka_
сообщение 15.7.2009, 10:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066



Здравствуйте. у меня вопросик. Объект-торг центр, в цокольном этаже автопаркинг - воздушная спринклерная система. Согласно НПБ 88-2001* защищаемая площадь 240 м2. у меня расчётный расход для этих 240 м2 составляет 87,5л/с+2,6л/с*2 (пожарные краны)=92,7л/с. при продолжительности работы 60 минут получается что объём резервуара должен составлять 333720 л. Что-то ведь не так. почему так много-то? Помогите советом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.7.2009, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если проект ещё не сдан, то про НПБ 88 надо забыть. Считайте по СП5, заодно и расходик уменьшится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Knopka_
сообщение 15.7.2009, 11:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066



НО ведь НПБ не отменён. или он имеет меньшую силу чем СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.7.2009, 12:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Есть федеральный закон, к которому прилагается перечень документов. Что ещё нужно-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.7.2009, 12:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 15.7.2009, 13:21) [snapback]412158[/snapback]
Что ещё нужно-то?

Документ об отмене НПБ. Хотя бы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.7.2009, 12:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Документ об отмене НПБ. Хотя бы.

Не будет никакого документа об отмене. Можете использовать в проектировании любые нормы - это не запрещено. Но если не будут соблюдены требования нормативов из "перечня...", на объект придётся писать оценку пожарного риска. А для этого нужно иметь аккредитацию и методику, которой пока на свете нет. Оно Вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Knopka_
сообщение 15.7.2009, 13:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.7.2009
Пользователь №: 36066



Sindarkon, а у вас был опыт проектирования торг. центра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.7.2009, 13:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2408
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_scoromush_*
сообщение 17.7.2009, 11:46
Сообщение #14





Guest Forum






воздушная спринклерная система- это дренчерная завеса или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.7.2009, 12:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 29.6.2012, 8:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Друзья, прошу у вас помощи helpsmilie.gif скажите как мне высчитать V противопожарного резервуара у меня V воды на внутр-ее+ наружное составляет 178,2м3 или и этот объем воды и брать фактическим объемом резервуара? unsure.gif
P.S я конечно понимаю, может для кого то покажется мой вопрос тупым, tomato.gif но у меня выхода нет, просто чем я больше начинаю искать и читать, тем больше запутываюсь bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.6.2012, 8:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1392
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 29.6.2012, 9:06) *
скажите как мне высчитать V противопожарного резервуара у меня V воды на внутр-ее+ наружное составляет 178,2м3

2х100 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.6.2012, 9:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



расчетный расход умножаете на время тушения пожара....вот Вам и противопожарный запас.
Габариты резервуара принимаете конструктивно. Резервуаров не меньше 2 по 50% в каждом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 29.6.2012, 9:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Только не путайте рабочий объем и физический объем резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 29.6.2012, 9:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



[quote name='Dima_UA' date='29.6.2012, 12:01' post='783314']
расчетный расход умножаете на время тушения пожара....
немного не понятно, расчетный расход - это в моем случае 178,2м3 или что Вы имеете в виду?


Сообщение отредактировал katya1211 - 29.6.2012, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.6.2012, 9:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 29.6.2012, 9:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(Nasosnik25 @ 29.6.2012, 12:44) *
Только не путайте рабочий объем и физический объем резервуара.

это что значит? внутренней и наружный объем? wub.gif

Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:53) *
расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов)

ну, я так и сделала и у меня получилось 178,2, так это и получается расход воды на пожаротушение, а объем резер-а как посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.6.2012, 9:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почитайте снип главу про резервуары

как у Вас получилось 178,2, а то никак не могу выйти на эту цыфру?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.6.2012, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 29.6.2012, 11:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:57) *
как у Вас получилось 178,2, а то никак не могу выйти на эту цыфру?

ага. я стала пересчитывать тоже не вышла на эту цыфру, спасибо тебе!!! clap.gif а вообще я сложила расходы на внутреннее и наружное пожаротушение и получила 189м3, т.е 3,6*расход (15 л/с)*время пожара (3 часа)*кол-во пожаров(1), ну и прибавила расход внутреннего wub.gif

Сообщение отредактировал katya1211 - 29.6.2012, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.6.2012, 12:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну да...если пож.запас на внутр. и наруж. тушение в одних резервуарах хранится....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.6.2012, 12:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Определение полезного объёма резервуара по СЕА 4001
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________4001.rar ( 136,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 7.8.2012, 13:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



коллеги, а у кого-нибудь есть какая-нибудь принципиальная схема пожаротушения при 2х насосах (один из них резервный), а то я не знаю даже как во что втыкается и куда все отправляется wub.gif unsure.gif

Сообщение отредактировал katya1211 - 7.8.2012, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.8.2012, 14:43
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(katya1211 @ 7.8.2012, 14:43) *
коллеги, а у кого-нибудь есть какая-нибудь принципиальная схема пожаротушения при 2х насосах (один из них резервный), а то я не знаю даже как во что втыкается и куда все отправляется wub.gif unsure.gif

Катя, а вы поподробней напишите что куда вы хотите втыкать и куда направлять, а то вариантов множество.
Вот недавно выкладывали план насосной с резервуарами http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=787571
Вы главное когда схемку накидаете, сюда выкладывайте для конструктивного обсуждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.8.2012, 7:34
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



У Кузнецовой ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19204 ) посмотрите схемку, хоз-пит группу и водонапорную башню уберете
Прикрепленный файл  p0023.jpg ( 525,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 9.8.2012, 12:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Спасибо Вам!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения