Автор: Екатерина_9999 12.7.2022, 12:38

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сечение стояка общеобменной вентиляции менять нельзя? Здание трехэтажное.

Автор: EJIEHA 12.7.2022, 13:05

Дом частный или многоквартирный?

Автор: AGAG 12.7.2022, 13:47

судя по разделу - производственное здание rolleyes.gif

Автор: ИОВ 12.7.2022, 14:07

Цитата(EJIEHA @ 12.7.2022, 13:05) *
Дом частный или многоквартирный?

А что, аэродинамические расчёты как-то отличаются? newconfus.gif

Цитата(AGAG @ 12.7.2022, 13:47) *
судя по разделу - производственное здание rolleyes.gif

Судя по вопросу по общеобменной вентиляции, ТС ошиблась разделом.
Судя по смыслу вопроса, ей надо бы в Песочницу. Но сначала прочесть про ародинамические расчёты вентсистем в любом справочнике.

Автор: Екатерина_9999 12.7.2022, 14:29

Школа общеобразовательная.

Автор: Composter 12.7.2022, 15:05

Цитата(Екатерина_9999 @ 12.7.2022, 12:38) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сечение стояка общеобменной вентиляции менять нельзя? Здание трехэтажное.

если собираетесь увеличить то делайте не раздумывая clap.gif никто против не будет biggrin.gif

Автор: ИОВ 12.7.2022, 15:20

Цитата(Composter @ 12.7.2022, 15:05) *
если собираетесь увеличить то делайте не раздумывая clap.gif никто против не будет biggrin.gif

А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.

Мне вот сейчас звонил знакомый монтажник. Какие-то очистные, в проекте ОВ все воздуховоды из нержавейки с толщиной листа 2 мм. Диаметры, начиная со 160 мм. Никто такое чудо, разумеется, не производит. Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?

Автор: ОРИ 12.7.2022, 15:30

Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20) *
А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.

Мне вот сейчас звонил знакомый монтажник. Какие-то очистные, в проекте ОВ все воздуховоды из нержавейки с толщиной листа 2 мм. Диаметры, начиная со 160 мм. Никто такое чудо, разумеется, не производит. Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?

ИОВ, странно читать от Вас такие комментарии.
Во-первых вопрос был в другом, а во-вторых, если со стороны Заказчика тех. надзор пропустит бездумное пробитие перекрытий, то это не вина проектировщика ОВ, определение несущей способности ведь не входит в наши обязанности.
Максимум это поднять вопрос о возможности расширения отверстия, чтобы конструктора со стороны Заказчика это проверили и потом дождаться официального ответа

А по существу вопроса - менять размер можно и отводы делать можно, главное учесть изменения аэродинамики

Автор: EJIEHA 12.7.2022, 15:35

Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 14:07) *
А что, аэродинамические расчёты как-то отличаются? newconfus.gif

Если это жилой дом и хочется заузить общий канал, то обсуждение теряет смысл.

В остальном, согласна. Едем в песочницу.

Автор: Екатерина_9999 12.7.2022, 15:47


Спасибо за ответ, ОРИ.

Автор: Composter 12.7.2022, 15:50

Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20) *
А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.

Надо во всем всем видеть хорошее. больше будет работы строителям, больше денег выделят , выше будет ВВП biggrin.gif

Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20) *
Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?

тут в связи с реновацией берут всех и рябых, и косых и хромых (я в плане знаний и умственных способностей ) . Вот лет через 5 выйдут эти специалисты с 5 летним опытом bang.gif