> резервуары противопожарного запаса воды
katya21
сообщение 2.8.2012, 10:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.5.2012
Пользователь №: 149403



Очень срочно!!!!!!!!!!!! Подскажите возможно ли использовать регулирующие емкости для сбора поверхностного стока в качестве противопожарных резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 2.8.2012, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



А платить за сломанную пож. машину кто будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sns70
сообщение 2.8.2012, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360



Нет, нельзя. В ливневке содержатся нефтепродукты, как вы себе представляете тушить водой которая способствует пожару??? И даже если предположить что их там нет, то запас воды надо поддерживать всегда в необходимом объеме. Это предусмотрено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya21
сообщение 2.8.2012, 14:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.5.2012
Пользователь №: 149403



Вода с кровли, а не проездов и площадок и плюс подпитка, т.е. постоянно заполнены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aquatic
сообщение 2.8.2012, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.7.2012
Пользователь №: 157346



В действительности для тушения пожара сгодится вода из любой емкости, если никакой другой рядом нет. Однако проект с использованием регулирующей емкости в качестве пожарного резервуара не пройдет экспертизу. Допускается подпитка пожарных резервуаров очищенным поверхностным стоком. Кроме того, пожарных резервуаров должно быть не менее двух, и к ним должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.11.2012, 11:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А у меня такой вопрос: если в здании запроектировано внутреннее пожаротушение, 3 ПК с расходом 1 струя 2,5 л / с. Водоснабжение круглосуточное, но я не имею документа чтобы на него положиться. Ввод объединенный хозяйственно-противопожарный.
Нужен ли резервуар для пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2012, 11:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если нет документа, то Вы и не имеете права подключится.
если вода круглосуточно, давление в гор.сети не менее 5м и она обеспечивает расход на все нужды водоснабжения, тогда зачем бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.11.2012, 11:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



То есть будет хватать лишь насос в случае пожара (без резервного)? потому что на хозяйственные нужды насосы не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2012, 11:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как без резервного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.11.2012, 11:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Значит резервный насос всегда нужен для пожаротушения?
Спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал galysiaaa - 27.11.2012, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.11.2012, 11:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(galysiaaa @ 27.11.2012, 12:44) *
Значит резервный насос всегда нужен для пожаротушения?
Спасибо за ответ!

о наличии резерва тут http://www.stroyka-ip.ru/xsv_sv_sk_stro/sn...02-84-0013.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.11.2012, 17:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



но это о водоснабжение наружные сети и сооружения а я о внутреннем ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.11.2012, 17:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А я уже нашла в книге Староверова, что если внутреннее пожаротушение в общественном здании с 1 струей тогда не обязательно ставить резервного насоса, а если с резервним то схема будет работать? Спасибо

Сообщение отредактировал galysiaaa - 27.11.2012, 17:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 41,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2012, 17:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не так...ставте сначало байпас с електрозадвижкой...а потом насосную установку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.11.2012, 17:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Отак?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.pdf ( 40,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitas
сообщение 27.11.2012, 18:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20979



Вообще-то в СНиПе на внутреннее водоснабжение есть ссылка на наружные сети.

12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.11.2012, 13:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот здесь есть схемы компоновок НС [Насосна станция_Моспроект.pdf]

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.11.2012, 13:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 1012,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.11.2012, 15:25
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(galysiaaa @ 27.11.2012, 18:26) *
А я уже нашла в книге Староверова, что если внутреннее пожаротушение в общественном здании с 1 струей тогда не обязательно ставить резервного насоса, а если с резервним то схема будет работать? Спасибо

Никаких ЕСЛИ, резервный противопожарный должен быть.
По схеме много замечаний, посмотрите пост 17, отредактируйте и тогда можно будет смотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Сегодн...
сообщение 4.12.2012, 1:46
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59060



Цитата(aquatic @ 2.8.2012, 17:52) *
В действительности для тушения пожара сгодится вода из любой емкости, если никакой другой рядом нет. Однако проект с использованием регулирующей емкости в качестве пожарного резервуара не пройдет экспертизу. Допускается подпитка пожарных резервуаров очищенным поверхностным стоком. Кроме того, пожарных резервуаров должно быть не менее двух, и к ним должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.


Всегда интересовало на практике - как пожарные наружные водоемы зимой будут использовать? Бурить будут лед?

Сообщение отредактировал Александр Сегодня - 4.12.2012, 1:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.12.2012, 7:24
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На практике всё сгорит, пока дорогу пробьют по сугробам, да лёд расчистят. Отмазка это, дабы сэкономить на резервуарах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronka
сообщение 5.12.2012, 8:29
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82660



Добрый день. А меня интересует такой вопрос. Вот имеется пожарный резервуар. От него отходит штуцер для подключения передвижной пожарной техники. Ранее мы делали один штуцер и на него сажали две головки. А заказчик попросил сделать две трубы, по одной головки на каждую. Вот и задались вопросом, какой вариант правильнее, и какой вариант эффективнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 9:36
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Никакой.
пп.9.32 СНиП 2.04.02-84.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronka
сообщение 5.12.2012, 11:15
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82660



Так я понимаю, автонасосы это и есть пожарные машины?

Про разные темы, буду знатьsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 11:49
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bronka @ 5.12.2012, 12:15) *
Так я понимаю, автонасосы это и есть пожарные машины?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronka
сообщение 5.12.2012, 13:01
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82660



Ну тогда мне не подходит этот пункт. Я же делаю головки чтобы машина подъехала и набрала воды. Т.е. у меня есть возможность забирать воду автонасосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 14:06
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9358
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Bronka @ 5.12.2012, 14:01) *
Ну тогда мне не подходит этот пункт.

clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronka
сообщение 6.12.2012, 8:19
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82660



А зачем тогда вы мне пишете его? И вопрос то остается открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 8:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Затем, что если Вы будете следовать п. СНиПа, то и патрубки для головок ставить не надо будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronka
сообщение 6.12.2012, 9:17
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82660



Все равно, не понимаю. В СНиПе написано, что если затруднен забор воды из резервуара автонасосами или мотопомпами, необходимо предусмотреть колодец. В моем случае, машина спокойно подъезжает и набирает воду из резервуара. Вопрос: тогда как она должна подключиться к резервуару, если не через головки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 9:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Рукавами. Так же как и при заборе воды из противопожарных водоёмов.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 6.12.2012, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 21:04