Добрый день уважаемые проектировщики! Возник вопрос - зона орошения 12 м2 (из сп 485) может иметь между эпюрами пробелы или всё должно быть закрыто как на скриншоте с 3 оросителями? Знаю пункт из сп485, что между четырьмя оросители пробел внутри допускается. А вот в случае узкого вытянутого помещения ? Эпюра по паспорту при давлении 0.1 МПа немного непонятна из-за одинаковых линий на условных обозначениях. !) При расстановке оросителей берут радиус из паспорта или радиус по сп 485 (12 м2)? 2) Таблица со скрина вообще ввела в заблуждение. Будто не вариант такой ороситель, так как он не вывозит. Высота +3,380 потолка. Группа помещения 1. При шаге, например, 2,5х3 метра 8 штук оросителей должно быть, но помещение имеет множество комнат и как такового ровного шага сделать не получается и размещаю согласно геометрическим особенностям помещений. Какой вариант из двух скринов ниже верный? Ороситель существующий ТУСО TY365 (роз вниз. к=80, т. 57). Думал такие тоже использовать новые для прибавки. Вся система существующая, но под новую планировку этажа управление БЦ просят добавить оросители.
Сообщение отредактировал ilyu9000 - 8.2.2024, 13:28
Прикрепленные файлы
орос_2___.jpg ( 57,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
3_орос.jpg.jpg ( 78,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
роз.jpg ( 104,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
табл.jpg ( 246,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
8.2.2024, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Вы пытаетесь углубиться в проблему, для которой не существует решения. Иностранные оросители не соответствуют российским требованиям по равномерности расхода и интенсивности. Условно, на площадь с радиусом 2 м российский ороситель подаст 70% своего расхода, в то время как иностранный - только 50%. Происходит это оттого, что иностранные нормы оценивают эффективность работы установки при вскрытии нескольких оросителей (средняя интенсивность по площади), в то время как российский ГОСТ предъявляет к установке требования при работе только одного оросителя (индивидуальная интенсивность).
Поэтому не ломайте себе голову и расставляйте оросители с нормативным шагом. Эффективность работы установки от этого хуже не будет.
|
|
|
|
|
8.2.2024, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
Просто такой спор с самим собой возник из-за того, что я стабильно добавляю в каждое помещение 1-2 оросителя,т.к. эпюры сущ оросителей орошают 60-70% помещения, где-то 50. Старый проверяющий моих АУПТ (старый не всм возраст) требовал, чтобы эпюра орошения 12м2 покрывала каждую точку помещения. То есть в больших зонах был одинаковый шаг, а подсобках ставились доп оросители, чтобы перекрывать уголки слепых зон или из-за мешающих стен и прочего.
НУ я юы взял отечественные Бийск под проект такой же производительности и типа исполнения. Это не проблема. Мне главное не нарушить ничего из норм и чтобы потом "не подтянули". Скажите как по нормам верно, пожалуйста.
Получается поставить 8 оросителей в зону 60м2 и это значит норма выполнена ? Или всё же нужно учесть геометрию помещения и наставить их вместо 8, например 13. Ну по принципу зато перекрыто всё.
|
|
|
|
|
8.2.2024, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
То есть из этого графика на Спецавтоматика СУУ-К80 я могу брать эпюру на площадь (рисовать круг в автокаде) 3.5 метра? (давление беру до 0.3, т.к. давление неизвестно)
Прикрепленные файлы
343434.jpg ( 119,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
8.2.2024, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
"По нормам" - это СП485, табл.6.1 и п.6.2.21. Не нужно гоняться за кругами. Для Бийских ориентируетесь на их график зависимости давление-интенсивность.
|
|
|
|
|
8.2.2024, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
Цитата(Sindarkon @ 8.2.2024, 16:35) "По нормам" - это СП485, табл.6.1 и п.6.2.21. Не нужно гоняться за кругами. Для Бийских ориентируетесь на их график зависимости давление-интенсивность. Я правильно понимаю нормы? Скриншот прилагаю для расчёт зоны (с учётом планировки этажа). По их графику достаточно 0.1-0.2 МПа чтобы выдать норму из табл 6.1 в 0.08. Давление у диктующего я насчитал по графику примерно 1.9 Мпа с расходом у дикт 1,8 л/с. Все 8 штук примерно 15 л/с (по нормам не менее 10 для 1 группы). Само размещение их на плане верно понимаю? Из-за особенностей помещений чёткий шаг 3м не получается. Приходится двигатель их
Сообщение отредактировал ilyu9000 - 8.2.2024, 16:54
Прикрепленные файлы
абок2.jpg ( 133,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
8.2.2024, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата Давление у диктующего я насчитал по графику примерно 1.9 Мпа с расходом у дикт 1,8 л/с. По какому графику вы насчитали 190 метров (!) перед оросителем? Цитата Само размещение их на плане верно понимаю? Я не понимаю вашего плана. Расстановка производится относительно перегородок. Вы, зачем-то, проставляете размеры без их учёта.
|
|
|
|
|
8.2.2024, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
Цитата(Sindarkon @ 8.2.2024, 17:49) По какому графику вы насчитали 190 метров (!) перед оросителем?
Я не понимаю вашего плана. Расстановка производится относительно перегородок. Вы, зачем-то, проставляете размеры без их учёта. 1) Блин, это с ошибкой написал)))...0,19 МПа))). Потом чуть подкорректировал (скрин) 2) Я уже понял, что каждое помещение индивидуально и учитываю от стен не более 1,75 метра и между оросителями 1,5 метров и более. По возможно не двигаю существующие.
Прикрепленные файлы
2222.jpg ( 136,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
сущ.jpg ( 89,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
9.2.2024, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Не множьте сущности сверх необходимого, если ороситель защищает 12м2 то для помещения менее 12м2 (если оно более менее квадратное) достаточно одного оросителя и так далее.
Сообщение отредактировал Young - 9.2.2024, 15:31
|
|
|
|
|
9.2.2024, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата Я уже понял, что каждое помещение индивидуально и учитываю от стен не более 1,75 метра и между оросителями 1,5 метров и более. По возможно не двигаю существующие. Судя по картинке, логика у вас верная.
|
|
|
|
|
|