> Чиллер с этиленгликолем, Разница производительности чиллера на воде и этиленгликоле
train2804
сообщение 15.11.2022, 17:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2022
Пользователь №: 405372



Столкнулся с такой проблемой: в проекте заложен чиллер на 1000 кВт, холодоноситель - раствор этиленгликоля 35%.
Поставщик дал техническое предложение, где чиллер выдает 1000 кВт, но в качестве теплоносителя - вода. Я запросил расчет на этиленгликоль. Поставщик расчет не предоставил, но утверждает, что в случае применения этиленгликоля 35% производительность чиллера уменьшится на 3%.

Я сравнил с другими производителями. Если в каталоге указана мощность, например, 1000 кВт на воде, то при получении технического предложения с расчетом на этиленгликоль, производительность ниже на 10-12%.
Удельная теплоёмкость раствора этиленгликоля при 10 градусах (3703 Дж/кг*C) также ниже, чем у воды (4191 Дж/кг*C) на 13%.

В связи с вышенаписанным вопрос: есть ли у кого-то подобный опыт или может какие-то подробные формулы? Может ли чиллер при переходе с воды на этиленгликоль терять всего 3% мощности?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.11.2022, 19:37
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тут всё зависит от всего. если производитель кладёт что-то своё любимое, мягкое и нежное в ваши руки, например, большой мешок денег, в качестве подтверждения своих слов - то я бы верил.
если же это просто слова - то шлите его куда подальше.
:-)

и смотрите на изменения в гидравлике. ибо холод - это одно, а гидравлика, она как бы рядом, но кто в ней что понимает? а она свой градус жрёт. только дай, как говорится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 16.11.2022, 8:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(train2804 @ 15.11.2022, 14:44) *
Столкнулся с такой проблемой: в проекте заложен чиллер на 1000 кВт, холодоноситель - раствор этиленгликоля 35%.
Поставщик дал техническое предложение, где чиллер выдает 1000 кВт, но в качестве теплоносителя - вода. Я запросил расчет на этиленгликоль. Поставщик расчет не предоставил, но утверждает, что в случае применения этиленгликоля 35% производительность чиллера уменьшится на 3%.

Я сравнил с другими производителями. Если в каталоге указана мощность, например, 1000 кВт на воде, то при получении технического предложения с расчетом на этиленгликоль, производительность ниже на 10-12%.
Удельная теплоёмкость раствора этиленгликоля при 10 градусах (3703 Дж/кг*C) также ниже, чем у воды (4191 Дж/кг*C) на 13%.

В связи с вышенаписанным вопрос: есть ли у кого-то подобный опыт или может какие-то подробные формулы? Может ли чиллер при переходе с воды на этиленгликоль терять всего 3% мощности?


Добрый день. Также не забудьте пересчитать потребителей при смене теплоносителя. Если это, например вент. установки, то производительность этих теплообменников также будет ниже. 3% - это поставщик слукавил...проще всего, взять одну и ту же машину и сделать 2 техподбора на разные параметры теплоносителя, разница может быть в пределах 10-15%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
train2804
сообщение 16.11.2022, 11:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2022
Пользователь №: 405372



Цитата(TRVAIS @ 16.11.2022, 10:35) *
Добрый день. Также не забудьте пересчитать потребителей при смене теплоносителя. Если это, например вент. установки, то производительность этих теплообменников также будет ниже. 3% - это поставщик слукавил...проще всего, взять одну и ту же машину и сделать 2 техподбора на разные параметры теплоносителя, разница может быть в пределах 10-15%


Там этиленгликоль только на первичном контуре. Стоит теплообменник, у которого с одной стороны этиленгликоль, с другой вода.
Подбор запросил, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 16.11.2022, 11:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(train2804 @ 16.11.2022, 8:42) *
Там этиленгликоль только на первичном контуре. Стоит теплообменник, у которого с одной стороны этиленгликоль, с другой вода.
Подбор запросил, спасибо.


Понял, в ПВУ на производствах часто напрямую гликоль делают (не Этиленгликоль, а Пропиленгликоль конечно). Просто уточнил, т.к. не знаю, что за объект и кто потребитель. Пропиленгликоль допускается использовать для охлаждения в установках в некоторых случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.11.2022, 19:49
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(TRVAIS @ 16.11.2022, 11:52) *
Пропиленгликоль допускается использовать для охлаждения в установках в некоторых случаях.

А что за ограничения по сравнению с этиленгликолем - почему именно в некоторых случаях? Этиленгликоль во всех?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2022, 20:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Этиленгликоль в вентиляции использовать нельзя - считается ядовитым, только пропиленгликоль. Почитайте листок безопасности. Так что, если к чиллеру непосредственно подключаются калориферы венткамер, фанкойлы - стоит подумать....

Сообщение отредактировал jota - 24.11.2022, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.11.2022, 20:56
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поправка. Не "считается ядовитым", а токсичен, третий класс опасности.Возможно отравление парами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.11.2022, 21:30
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вот и я о том - именно про пропиленгликоль написал коллега - в некоторых случаях - подразумевая, что на именно пропиленгликоль ограничения поболее, чем на этиленгликоль.
Я и удивляюсь - что за такое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 13.12.2022, 13:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(TRVAIS @ 16.11.2022, 9:52) *
Понял, в ПВУ на производствах часто напрямую гликоль делают (не Этиленгликоль, а Пропиленгликоль конечно). Просто уточнил, т.к. не знаю, что за объект и кто потребитель. Пропиленгликоль допускается использовать для охлаждения в установках в некоторых случаях.



Цитата(Vano @ 24.11.2022, 19:30) *
Вот и я о том - именно про пропиленгликоль написал коллега - в некоторых случаях - подразумевая, что на именно пропиленгликоль ограничения поболее, чем на этиленгликоль.
Я и удивляюсь - что за такое дело.


Коллеги, имел ввиду использование пропиленгликоля. Про "в некоторых случаях" имел ввиду, в сравнении с водой. Регламентация в СП60 соответственно.
Виноват, сбил с толку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 18.1.2023, 19:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Вода и гликоль отличаются вязкостью и теплоёмкостью.
Теплоёмкость на 13% ниже говорит о том, то нужно увеличить расход на 13% для такой же дТ по гликолю.
На чиллерах обычно дТ по гликолю 6'С. Хотелось бы знать, почему.
Мощность чиллер передаёт через испаритель, где поддерживается постоянная Т испарения хладагента.
За счёт повышенной вязкости гликоля относительно воды, расход уменьшится (но эффект незначителен).
Если уменьшится расход гликоля, при такой же мощности передаваемой хладагентом через испаритель и такому же холодосъёму далее у потребителя, то увеличится дТ по гликолю - возрастёт температура обратки. Что по сути увеличит дТ гликоль-хладагент в испарителе и при бОльшей дТ гликоль-хладагент как и дТ по гликолю, мощность испарителя только увеличится!
Поэтому если потребитель может забрать мощность при более широкой дТ, холодильная машина также может её отдать.
Конечно, это мои домыслы.
Вопросы к проектировщикам холодильного оборудования, буду рад, если тут такие есть.

Сообщение отредактировал qmax44 - 18.1.2023, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 18.1.2023, 21:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(qmax44 @ 18.1.2023, 19:10) *
Вопросы к проектировщикам холодильного оборудования, буду рад, если тут такие есть.


1. Теплообмен через стенку (расчётные данные и критерии);
2. Основные элементы холодильного контура не такие "гибкие" как вам представляется;
3. dT есть величина, к которой нужно стремиться т.к. это обусловлено общепринятыми конструктивными особенностями в машиностроении. И это не только в холодилке.

Я не проектировщик. Вопросы как и почему не ко мне. Но на все Ваши вопросы ответы можно получить выехав на несколько ПНР и диагностик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 19.1.2023, 12:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Цитата(327 @ 18.1.2023, 22:10) *
1. Теплообмен через стенку (расчётные данные и критерии);
2. Основные элементы холодильного контура не такие "гибкие" как вам представляется;
3. dT есть величина, к которой нужно стремиться т.к. это обусловлено общепринятыми конструктивными особенностями в машиностроении. И это не только в холодилке.

Я не проектировщик. Вопросы как и почему не ко мне. Но на все Ваши вопросы ответы можно получить выехав на несколько ПНР и диагностик.


Отвечу из опыта. Был запрос к производителю увеличить дТ по гликолю с 6 до 7'С. Производитель выдал КП на более мощные и энергоэффективные чиллеры в ответ. Я так думаю, без изменений в компонентах модельного ряда. Поэтому вопрос хороший и открытый, почему дТ=6 градусов на чиллерах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 19.1.2023, 23:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Вопросы странные. И опыт уровня потребителя. А чем характеризуется ЭЭ и какими средствами реализуется? Подумайте над этим. Исчо раз. "Конструктивные особенности в машиностроении". А изменения в компонентах от продукта маркетинга ожидать не стОит. Компрессор всё так же будет называться компрессором (несмотря на разнообразие линеек и видов), ТРВ будет ТРВ, и т.д..
Или так:
Для любого испара/кондея в чиллере есть рекомендуемые расходы жижи. Максимальный и минимальный. Отталкиваетесь от этого. Берём мануал, графики, шильдик, и вперёд изобретать свой собственный лисапед (искать свои грабли если хотите).
Ещё у кугля спросите "переразмеренный/недоразмеренный испаритель". И про перегрев хладагента. И температурные напоры. И ..... О! Ещё неплохо про АСУТП в "колотилке".
В общем, все эти "открытия" уже давно не "остаются открытыми". А ценник решения вопросов только растёт. Особенно в настоящее время.
Я извиняюсь за "тональность". Сегодня "не в голосе".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.1.2023, 23:25
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(qmax44 @ 19.1.2023, 12:19) *
Поэтому вопрос хороший и открытый, почему дТ=6 градусов на чиллерах.

А не 5?
Стандарт климата 7/12.
Мы если это производство ставим 5/10. И подбираем через производителя на 5/10.
Это когда на климате нужна осушка, и это когда надо на технологию и есть еще промежуточные теплообменники гликоль/например умягченная вода.
Вот нам 5/10 надо.

Вопрос вам дельта 7 вообще зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 19.1.2023, 23:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Vano @ 19.1.2023, 23:25) *
Вопрос вам дельта 7 вообще зачем?

Хотят "натянуть".......сову на глобус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:23