> Монтаж чиллера
Alexvl1
сообщение 18.2.2024, 5:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2017
Пользователь №: 321831



Добрый день!

Не являюсь специалистом в области холодоснабжения, но требуется переделать оборотное водоснабжение двух участков, термического и испытательного с использованием чиллера для охлаждения воды. Встал вопрос про испытание работоспособности старых чиллеров, которым по 20 лет. Вопрос такой: Какое должно быть давление воды на входе в чиллер? Видел парочку реализованных схем чиллер - бак, в котором бак поднят, вода стекает самотеком в чиллер, обратно насос чиллера качает в бак, простейшая схема. Можно ли подавать воду под давление в чиллер? И какие мин и макс значения давление. Марки чиллеров SIC 25-A и Corema PC/AC 45, 62 и 70 кВт по холодопроизводительности. В документации такого ничего найдено не было...

Буду благодарен если поделитесь типовым проектом с расчетами оборотного водоснабжения с использованием чиллера и баков холодной и теплой воды и группой насосов. Макс расход системы 13-14 м/ч, перепад температур 2,5-3 градуса, это реальные данные, которые были замерены в натуре.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.2.2024, 20:36
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43834
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ищите инструкция к чиллерам.
Там все расписано по гидравлический контур.

Бак, самотек - это все лишнее.
Должна быть закрытая циркуляционная система. Без открытого бака.
В системе должен быть расширительный бак и аккумулирующий.
И думаю надо нанимать спецов - сами не разберетесь.
Ищите сарафанным радио.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 19.2.2024, 20:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Alexvl1 @ 18.2.2024, 5:25) *
Добрый день!


Здравствуйте.
Например, поищите схемы гидравлического контура с пленочными охладителями.
Там баки открытые. И схема в миллион раз надёжнее "заводской поделки с кожухотрубником или ППТО". Только больше существенно по габаритам. Хотя до сотни кВт, не большой будет.
Но, лучше обратиться в профильную холодильную компанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 16.3.2024, 0:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Вы открытую систему на закрытую переделываете? Для расчета размера бака, давлений надо объём системы знать и холодоноситель какой. В норме давление максимально 6 бар в чиллере, минимум по кавитации на входе в насос ~1 бар, и это при циркуляции давления. Если надо конкретно проконсультировать, напишите в личку.

Сообщение отредактировал qmax44 - 16.3.2024, 0:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:00