Автор: Alexey_1989 23.11.2023, 16:35

Добрый день!
Столкнулись с необходимостью перепрошить имеющуюся в ремофонде коммуникационную плату A5E00985489 от Sinamics S120 под другую модель аналогичного привода. Насколько мы поняли, аппаратно данные платы не отличаются у линейки Sinamics-ов (то есть для 6SL3120-1TE21-0AA3, 6SL3120-1TE23-0AA3, 6SL3120-1TE32-0AA4, 6SL3120-1TE24-5AA3, 6SL3120-1TE28-5AA3, 6SL3120-1TE24-5AA3 и подобных плата будет одна и та же, но с разными прошивками). В мануалах и на просторах интернета найти как это можно сделать не смогли. Может кто-то владеет данной информацией и делал такое на практике, поделитесь опытом, пожалуйста.

Автор: Pawel 23.11.2023, 17:38

Там пере прошивать ничего не надо, ставите коммуникационную плату на другой привод и она подсасывает данные из силовой части привода, лишь бы шлейфы нормально и правильно встали. А вот когда вы привод в стойке меняете на другой, это надо смотреть в конфигураторе. Трех портовые и четырехпортовые платы не взаимозаменяемы. А у вас такие платы лишние есть?

Автор: Alexey_1989 24.11.2023, 9:59

Добрый день! Спасибо за ответ!
К сожалению, у нас по такой схеме не получилось сделать - пробовали просто переставить платы - ставили плату от 85А в 45А, само не подтягивается, опрашивали привод через CU - Starter определяет привод как 85А.
Лишних плат нет, просто есть несколько приводов этой серии в наличии, с которых есть возможность взять эталонные платы.

Автор: Pawel 24.11.2023, 15:43

Да, в платах новой ревизии стоит дополнительная микра на данные силовой платы и на силовых платах такая же стоит, возможно идет сравнение данных, на платах старой ревизии нет этой микры. На старых платах мы просто меняли их, на новых надо смотреть в конфигураторе о возможной смене привода, не сталкивались с этим, на модуле коммуникации энкодера на двигателе есть такая возможность и делали смену.