Автор: nicss 6.12.2023, 22:06

Здравствуйте. Был какой-то сбой по питанию приводов. Перестал работать один из Unidrive SP. Управляется от S7300 через модуль SM Profibas DP на SM applications +. На панели индикации ошибок нет. В параметре 15.03 (модуль SM applications + в 1 слоте) написано "none" - нет программы DPL. Что это значит, куда она делась? От собственной панельки управления с кнопками работает. (В соседнем приводе с SM applications + параметр 15.03 - run)

Автор: nicss 12.12.2023, 9:03

Если кому интересно. Получили от производителя прошивки на все привода с SM applications +. Записали прошивку в модуль того привода, где 15.03 - "none". Стало "run", и все заработало.