Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Инженерные системы Чистых Помещений _ Помещение с эталонным давлением как его борудовать?

Автор: dreambelarus 24.6.2015, 11:24

В коталогах известного производителя регулирующего оборудования систем вентиляции для подключения датчика давления используется термин "эталонное помешение" в моем понимании ноль равный атмосферному давлению. Для примера приводится схемка где зонд подключен за потолочное пространство второй в измеряемое помещение. Если запотолочное пространство находится на этаже с герметичными окнами, шахтами возможны утечки приточной вентиляции то есть предположение что давление будетотличатся от отмасферного. В инструкции к датчику давления прочитал что удлиннение трубок отзондов сказывается запаздыванием изменения давления. Хотелось бы услышать и теорию и практику как поступают в таких случаях.
П.с. извеняюсь перед модератором не успел изменить предыдущий пост.

Автор: dreambelarus 25.6.2015, 21:41

Бороздя просторы необъятные нашел интересную штучку не попадалась раньше....
В топологии "звезда" как многие наверно знают применяются так называемые "бочки" являющиеся неким подобием эталонного помещения а это я так понимаю для разводки кольцом либо топология "дерево".
Не сочтите за рекламу
распределитель эталонного давления
корпус из нержавеющей стали
быстродействующие винтовые подсоединения давления или штепсельный разъем
значительно сокращает монтажное время

не могу удалить дупль фотки в управлении текущими файлами

 

Автор: dreambelarus 9.7.2015, 10:30

Данная проблемма стала вырисовыватся с применнениам систем автоматического контроля давлений в помещениях и их мониторинга когда опрашиваются датчики давления по помещениям а уже програмный комплекс выщитывае перепады и их мониторит. Так же встает вопрос при валидации о разности эталонного нуля от условного тоесть поясню заказчик требует уравни давлений в помещениях а не перепады между ними. Хотя мне кажется первично должно быть второе поскольку это и есть основа чистых помещений а уже давления это инструмент.

Автор: dreambelarus 12.7.2015, 6:11

рекомендация разработанная ООО «Пьезоэлектрик» и Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИИМС) Госстандарта России.

....При поверке датчиков разности давлений с приемными камерами для подвода большего давления («плюсовая» камера) и меньшего давления («минусовая» камера) значение измеряемой величины (разности давлений) устанавливают, подавая соответствующее значение избыточного давления в «плюсовую» камеру датчика, при этом «минусовая» камера сообщается с атмосферой.
При поверке датчиков разности давлений с малыми пределами измерений для уменьшения влияния на результаты поверки не устраненных колебаний давления окружающего воздуха «минусовая» камера датчика может соединяться с камерой эталонного СИ, сообщающейся с атмосферой, если это предусмотрено в конструкции СИ. При поверке датчиков разности давлений в «минусовой» камере может поддерживаться постоянное опорное давление, создаваемое другим эталонным задатчиком или основным задатчиком измеряемой величины с дополнительным блоком опорного давления...

http://www.piezoelectric.ru/files/MethodCalibration415.pdf

И маленькое дополнение
Схема подключения датчика давления на регуляторе
давления Trox любезно предоставлено самой компанией может кому и пригодится
Positive pressure - положительное давление
Negative pressure- отрицательное давление
Reference Room - "эталонное помещение"


Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)