> Пеллетный промышленный котёл 1,5мвт., Нужны ли турбулизаторы в трубах теплообменника.
2202196
сообщение 2.6.2024, 19:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306



Спорный вопрос, одни утверждают что нету смысла их там устанавливать потому что будет быстро скапливаться сажа и трубы забьются очень быстро. Другие говорят что нужно ставить из-за потерь температуры с дымовыми газами во внешнюю среду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.6.2024, 11:26
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Если включить и забыть, то да, со временем занесет. Не сажей, конечно, в пеллетном котле надо постараться получить сажу, но зола налетит. Особенно если температурный режим будет ниже предусмотренного, и доведете до конденсации паров. Такое бывает, когда эксплуатируют котел на 40 градусов теплоносителя. Он поливает ручьем из всех щелей, а всем по барабану.
При нормальном режиме, даже на отработке раз в сутки достаточно было выдернуть турбулизаторы и вставить их на место.
На пеллетах и того реже должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2202196
сообщение 3.6.2024, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306



Да, просто задолбались чистить каждый день. Я обслуживаю 2 котла на сутках, на каждом котле по 96 труб с турбулизаторами, каждый вытащить, оббить от золы, прочистить трубы штангой со счеткой- очень тяжело и долго. Просто я уже от второго человека слышал что на твердотопах их снимают. Я думаю что начальство на это не пойдет из-за потерь с уходящими газами.
И да- обратку иногда приходит 20-30° и даже рециркуляция особо не спасает -45-50° может сделать обратку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 3:12