> Проект наружной тепловой сети
Гость_Гость_Fill_*
сообщение 8.6.2005, 19:51
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый вечер!
Господа, требуется помощь по следующему вопросу!
По роду своей деятельнеости редко приходится заниматься внешними тепловыми сетями, поэтому сложно разобраться.
Что включает в себя проект наружных тепловых сетей?
К слову, сеть, прямо скажем, смешная (двенадцать метров от ЦТП до ввода в здание, бесканальная прокладка).
Сделали геодезическую подоснову, продольный профиль, разрезы, план схему сети, но для согласования в МОЭК этого не достаточно.
От чиновников МОЭК, наверное это не для никого не секркт, чего-то внятного добится сложно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 9.6.2005, 1:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



ГОСТ 21.605-82 "Сети тепловые.Рабочие чертежи"
В данном документе подробно расписано, что именно должно включаться в состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС.
В общем случае это будут:
- общие данные по рабочим чертежам;
- планы сетей;
- схемы сетей;
- поперечные разрезы сетей;
- профили сетей;
- чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов и компенсаторов.
В указанном ГОСТе приведены соответствующие примеры. Если Ваш проект соответствует ГОСТ, то смело посылайте чиновников этого самого МОЭК куда подальше.

ГОСТ 21.605-82 (360 КБ в архиве RAR)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gost2160582.rar ( 350,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 14.6.2005, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



У нас ещё пьезометрический график и гидравлический расчёт спрашивают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тим_*
сообщение 20.6.2005, 9:30
Сообщение #4





Guest Forum






правльно делают,
под профилем трассы есть табличка, заполнение которой позволяет увидеть потери давления - гижравлический расчет,
соответственно по нему строится пьезометрический график, все справедливо,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.7.2005, 8:02
Сообщение #5





Guest Forum






А кто подскажет?
по трубопроводу прямой и обратной сетевой воды рабочую температуру надо указывать одинаковую (максимальную при расчетной температуре наружного воздуха)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 2:58