> Организация встроенной котельной, требуется помощщ
Zoro
сообщение 27.7.2005, 22:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



1) я просто заказчик.
2) собственно сам вопрос..
Дано общественное здание у которого есть собственный встроенный тепловой узел, сечас там стоит элеватор и тд итп.. прямоугольное помещение 2мх4,2м 8,3м2 высота потолка 4м, 1рвый этаж, имеет отдельный вход с улицы.
Требуется вместо теплоузла сделать встроенную котельную на природном газе(газапровод есть).
Потребность в тепле уже подсчитали 76950ккал/час что примерно составляет 89,5квт(это макс). требуется подобрать котлы, но есть одно "маленькое" но... над теплоузлом есть помещение-хол зала где можгут быть более 50 человек в связи с этим мы можем установить котлы только! с закрытой топкой.(как сказали в горгазе, плюс приходили специалисты с беретты)
Следовательно имея котлы по 28квт то их потребуется 4шт... что следовательно требует разбиение данного помещениея на 2 топочные (в одной топочной более 2х котлов нельзя ставить, тоже сказали....)??????...
Если мы найдем котлы с закрытой топкой но с мощностью 30квт то потребуется 3 котла... что в этом случае мне прийдется делать?
И какие котлы с закрытой или другой конструкции вы посоветуете применять в нашем случае..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 28.7.2005, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Bosh suprastar например с атмосферной грелкой 34-117кВт
очень хорошую консультацию можно получить по телефону: (095) 267-61-00 Андрей, в свое время мне там очень помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 29.7.2005, 9:23
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Непонятно а что обычный котел нельзя поставить?
Например Viessmann 105 кВт?
а настенники есть и на 60 кВт
Vitodens например правда дорогой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_misa 2005_*
сообщение 29.7.2005, 9:52
Сообщение #4





Guest Forum






В Саратове выпускают котел с 4 горелками. он имеет сертификат и разрешение на установку как в Вашем случае. и не требует установки резервного котла. Я котел видел в действии - просто сказка clap.gif Мощность котла 100 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 29.7.2005, 10:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



У Протерма врде есть настенники по 50 кВт котлы.
А может поставить 2 напольных котла. Например Vitola.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoro
сообщение 29.7.2005, 10:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960



Газовики ссылаются на СНИП 41-01-2003 пункт
6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.

Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:

- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;

- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;

- с температурой теплоносителя до 95 °С;

- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
Основное "давление" идет на "и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;"
если дадите правила при которых можно ставить обычные котлы то... буду весьма благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.7.2005, 16:34
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Чушь.
У Вас ведь не покварирное отопление, а встроенная котельная. Возьмите 2 котла по 45 кВт (которые понравятся) и выполняйте требования для топочных помещений суммарной мощностью менее 100 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 1.8.2005, 13:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Позвоните (095)492-85-38
Котел GAE100 с горелкой ABG10. Весь комплект около 3000 Евро.
Один котел обеспечит все ваши потребности. Если нужно можно подобрать два меньших котла, но это дороже.
ing
PS Полностью сответствует СНИП 41-01-2003 пункт .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zoro :)_*
сообщение 1.8.2005, 15:27
Сообщение #9





Guest Forum






немогу найти не чего по этому котлу.. дайте пожалуйста ссылки на тех информацию...
PS пришли кондиционерщики-вентиляторщики принесли тепловой расчет потребления калорийферов... каждый по 70квт их 2 .. newconfus.gif стоят в приточке...
чувствую что встроенной котельной невидать sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 1.8.2005, 17:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Странный вы человек. Я дал вам телефон фирмы в Москве. И не посредника , а представителя производителя.
Дайте ваш мейл пришлю паспорт или буклет. Что-то можите посмотреть
на My Webpage

в разделе докуменация поищите котлы и горелки.

ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 2.8.2005, 5:38
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(ing @ Aug 1 2005, 21:49 )
Странный вы человек. Я дал вам телефон фирмы в Москве. И не посредника , а представителя производителя.
Дайте ваш мейл пришлю паспорт или буклет. Что-то можите посмотреть
на My Webpage

в разделе докуменация поищите котлы и горелки.

ing

Это Вы странный человек.

Даете сначала телефон - это в Интернет-то. Потом просите e-mail - прислать"или буклет". Щас, итак спама тьма, да еще сам буду его просить.

Потом ссылку на сайт, где обещана документация. А эта "документация" - DOC в виде "буклета".

Не делается так в Интернете! Абсолютно ничего не имею ни за, ни против Вашего оборудования. Но насчет "фирмы в Москве" сразу возникают сомнения.

Вот если бы вместо буклетов были нормальные паспорта в PDF, плюс установочные (габаритно-присоединительные) чертежи в DWG, то продаваемое (изготавливаемое) вашей фирмой оборудование попало бы в базу данных для проектировщиков, фигурировало бы в меню и о нем узнало бы гораздо больше народу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 2.8.2005, 8:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Ну если вы открыли сайт, то там о GAE и горелке есть данные и в каталоге.
Позвоните на фирму и запросите паспорт на котел и горелку. Боитесь спама дайте адрес на яндексе. Если вам действительно надо.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 9:51