> Как узнать какое нужно давление для работы системы отопления?, Рабочее давление системы
Fox89
сообщение 27.10.2023, 16:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2021
Пользователь №: 388169



Уважаемы знатоки, как узнать на какое давление нужно накачивать систему отопление (закрытого типа) в 4 этажном здании ??? Вся документация отсутствует.
Чем грозит если давление будет выше рабочего, но не выше предельного допустимого??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 27.10.2023, 16:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



если система закрытая, то есть насос, у него есть расход и напор - его в принципе можно считать рабочим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.10.2023, 16:49
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Fox89 @ 27.10.2023, 16:05) *
Уважаемы знатоки, как узнать на какое давление нужно накачивать систему отопление (закрытого типа) в 4 этажном здании ??? Вся документация отсутствует.
Чем грозит если давление будет выше рабочего, но не выше предельного допустимого??

Верхняя точка системы в метрах, плюс 5-10 метров, всё переводим в килограммы на квадратный сантиметр и получаем искомое. Короче, пара кило плюс минус трамвайная остановка.
Если не выше предельного, то ничем не грозит.

Цитата(AGAG @ 27.10.2023, 16:26) *
если система закрытая, то есть насос, у него есть расход и напор - его в принципе можно считать рабочим

У насоса есть допустимое рабочее, вот его точно превышать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 27.10.2023, 17:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(HeatServ @ 27.10.2023, 16:49) *
Верхняя точка системы в метрах, плюс 5-10 метров

зачем верхняя точка? система закрытая же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.10.2023, 17:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(AGAG @ 27.10.2023, 17:17) *
зачем верхняя точка? система закрытая же

А статическое давление никуда не девается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 27.10.2023, 17:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



вопрос про заполнение? тогда не так понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ттехник
сообщение 12.1.2024, 20:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2015
Из: СПб
Пользователь №: 267691



Проектировщики закладывают минимум 5 метров к высоте верхней точки системы отопления. Практика же говорит, что в длинных зданиях система гарантированно работает при превышении статики на 20 метров, а при 5 метрах удаленные стояки не идут. Почему так, сам не могу объяснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.1.2024, 0:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ттехник @ 12.1.2024, 20:54) *
Проектировщики закладывают минимум 5 метров к высоте верхней точки системы отопления. Практика же говорит, что в длинных зданиях система гарантированно работает при превышении статики на 20 метров, а при 5 метрах удаленные стояки не идут. Почему так, сам не могу объяснить.

Очень просто с этими 5 метрами всё.
Это рекомендация из старых норм по которым ориентировали на потери в СО примерно 1 м.в.с и в самом удаленном стояке полное давление( и статика само собой) никогда не опустится ниже геометрической отметки верхних точек СО в самом удаленном месте. Но прошло время, СО считают на потери уже совсем не 1 метр, да и всякие кмс дополнительные появились и тут выплывает, что просто этих 5 метров запаса не хватает. Как сделать и что, что бы ничего в системе не менять? Спрячь всплывшую проблему и подними уставки на подпиточном насосе выше, что б не 5 метров было выше системы, а больше и более ничего не надо нис системой, ни с оборудованием ИТП делать, хотя это уровень зачета по теплоснабжению при изучении предмета в первом же семестре и сдавать это надо(знания обнаруживать) прям сразу на зимней сессии. Хотя и по предмету отопление это тоже в первом же семестре проходят. И есть еще один очень малый аспект насчет устойчивой работы СО в течении отопсезона. Это просто одна строчка- потери в СО если взять 100%, то в однотрубке надо терять в стояках около 75-80 % общих потерь системы, а в двухтрубке в этажном узле их надо потерять. Но это одна строчка только в нормах и очень мало где пишут более подробно, ибо в принципе знаний то хватает, но как и что тут четко с чем увязывать, то приходит с опытом расчетов, и ни в одной проге такое не упомянуто, а ручками давно никто не считает. Равно как и эпюру давлений по считанной системе никто рисовать не будет, это ж не курсовой проект по отоплению.В нем то для визуализации того что сам насчитал делать заставляют( а может и не заставляют уже?), но как в подвале разные должностные лица соберутся насчет "чего тут в СО не работает", то и по высказываниям сразу видно, кто в чем понимает, а кто только административный ресурс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 13.1.2024, 14:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Проектировщики не закладывают такие данные при проектировании. Они указывают обычно максимальное рабочее давление для системы исходя из требований регламентирующих документов ,параметров теплоисточников , при которых объект будет работать , прочности приборов и прочих материалов, требований по безопасности при эксплуатации... А вот эксплуатационники должны обеспечить эти данные по не превышению расчётных данных и обеспечению нормальной работы систем. 5 метров выше верхней точки в статическом режиме (система стоит) это минимальное давление при котором после запуска и достижения температуры от 15-20 градусов до 95- 100 градусов обеспечивается ещё полное заполнение всей системы в верхних точках и нормальная циркуляция теплоносителя. На практике для нормальной циркуляции с учётом небольших колебаний давления в системе принять лучше около 10 метров в статическом режиме при температуре теплоносителя 15-20 градусов , но не выше чем максимальное давление для отопительных приборов , установленных в системе или прочего оборудования

Сообщение отредактировал svoroponov - 13.1.2024, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.1.2024, 22:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 13.1.2024, 14:32) *
Проектировщики не закладывают такие данные при проектировании. Они указывают обычно максимальное рабочее давление для системы исходя из требований регламентирующих документов ,параметров теплоисточников , при которых объект будет работать , прочности приборов и прочих материалов, требований по безопасности при эксплуатации... А вот эксплуатационники должны обеспечить эти данные по не превышению расчётных данных и обеспечению нормальной работы систем. 5 метров выше верхней точки в статическом режиме (система стоит) это минимальное давление при котором после запуска и достижения температуры от 15-20 градусов до 95- 100 градусов обеспечивается ещё полное заполнение всей системы в верхних точках и нормальная циркуляция теплоносителя. На практике для нормальной циркуляции с учётом небольших колебаний давления в системе принять лучше около 10 метров в статическом режиме при температуре теплоносителя 15-20 градусов , но не выше чем максимальное давление для отопительных приборов , установленных в системе или прочего оборудования

В нетиповых домах встречались и схемы отопления с потерями в секционной системе и 4-6 метров и + в секционном узле управления чуть на фильтре потери из за грязи побольше и "ловите проблемы с циркуляцией в этой секции". Так что ваши Эстонские наработки вообще о другом, как в плане проектов, так и сложившейся практики в ЖКХ. А проект ТМ в котором даже не указаны в ИТП уставки реле на подпитке на монтаж просто не попадет- такого мусора там не надо. Проект должен решить все вопросы, а не написанное на обложке "ИТП- сделайте по месту из чего найдете"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:26