[quote name='anlivebrain' date='17.5.2023, 23:41' post='1624337'] Добрый день! Вопрос состоит в следующем, отапливаете ли вы технические помещения? Венткамеры на техническом этаже? В насосных, узлах ввода холодной воды и электрощитовых я лично устанавливают Эл. Конвекторы, а вот в венткамерах не знаю устанавливать или нет
Если температура ниже +5С, то да. Если температура выше, с учетом теплопотерь и естественной/механической вентиляции, смысла нет тех.помещения отапливать (электрощитовые, насосные, узлы ввода). В венткамере обычно ставлю регистры, температура должна быть +16С, но опять таки все зависит от теплопотерь.
|