> R407 при температуре испарения ниже 0
Prasolov
сообщение 10.12.2018, 10:25
Сообщение #1


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Есть подбор вентустановки с охладителем непосредственного испарения от ВЕЗА.
Конкуренты утверждают, что предложенный цикл хладагента R407 tжн=-1.3°C; tжк=7°C в Воздухоохладителе непосредственного охлаждения поз. 8.1 ведет к расслоению хладагента на фракции и выходу системы из строя.
ВЕЗА утверждает, что ничего подобного.
Я в этой теме знания имею поверхностные.
Нужно незаинтересованное экспертное мнение.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________8.1.jpg ( 113,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Prasolov   R407 при температуре испарения ниже 0   10.12.2018, 10:25
- - airwave   Проектировщики все никак не успокоятся. Судя по та...   10.12.2018, 10:38
- - Prasolov   Жесткие требования к влагосодержанию приточного во...   10.12.2018, 11:04
|- - 327   Цитата(Prasolov @ 10.12.2018, 11:04) Жест...   10.12.2018, 16:17
|- - yozik   Цитата(Prasolov @ 10.12.2018, 10:04) Жест...   10.12.2018, 20:00
- - yozik   Цитата(Prasolov @ 10.12.2018, 9:25) выход...   10.12.2018, 11:16
- - Prasolov   Цитата(yozik @ 10.12.2018, 11:16) Подбери...   10.12.2018, 11:25
|- - yozik   Цитата(Prasolov @ 10.12.2018, 10:25) Ну к...   10.12.2018, 13:47
|- - 327   Цитата(yozik @ 10.12.2018, 13:47) Стр 28 ...   10.12.2018, 15:34
- - airwave   Ну почему же. ПГ 3 К с ОЖ это рабочий вариант. Про...   10.12.2018, 11:32
|- - yozik   Цитата(airwave @ 10.12.2018, 10:32) Ну по...   10.12.2018, 13:31
|- - 327   Цитата(airwave @ 10.12.2018, 11:32) Какая...   10.12.2018, 15:13
- - Prasolov   Я по конкретному вопросу просил помощи, мне казало...   10.12.2018, 11:46
|- - yozik   Цитата(Prasolov @ 10.12.2018, 10:46) Но в...   10.12.2018, 13:02
|- - airwave   QUOTE (Prasolov @ 10.12.2018, 11:46) Я по...   11.12.2018, 8:42
- - Prasolov   Благодарю, исчерпывающе. Т.е. конкуренты очерняют ...   10.12.2018, 14:43
- - LordN   Цитата407с зеотроп с охрененным глайдом. Соответст...   10.12.2018, 15:25
|- - yozik   Цитата(LordN @ 10.12.2018, 14:25) все зав...   10.12.2018, 19:44
- - Prasolov   Цитата(327 @ 10.12.2018, 16:17) Соберите ...   11.12.2018, 8:46
- - 327   Вот интересная постановка вопроса. Вы спрашиваете ...   11.12.2018, 23:20