Уважаемые форумчане прошу помочь молодому, зелёному специалисту.
Этой зимой к нам в УК пришёл на обслуживание многоквартирный дом. При осмотре со дня первого обслуживания данного МКД, было выявлено следующее: практически на всех внутренних поверхностях чердачного помещения образовался иней в виде снежных масс, а по месту расположения фановых труб имеются ледяные образования.
Ввиду того что МКД не типичен по отношению к остальному, обслуживаемому нашему фонду, - нет понимания как с этим бороться, т.к. столкнулся я с этим впервые.
Кратко о МКД: 2 подъезда, 7 этажей; двухскатная крыша, где на над каждым этажом имеется по 2 слуховых окна, расположенные по диагонали один во двор - другой на улицу; холодный чердак со стропильной, деревянной конструкцией над которой обустроена металлочерепица; утеплённая вентиляционная шахта выходит наружу; фановые трубы в кол-ве около 30-40 шт. в исполнении серых ПВХ труб 110мм. находятся в голом виде на расстоянии от 30-40 см. от пола; между подъездами на чердаке имеется дверной проём без двери; МКД расположен в Р(СЯ) г. Якутск.
На днях мои ребята произвели уборку чердачного помещения, и очень проблематичен был вынос снежно-ледяных образований, т.к. объём его составлял не один куб. Так же на днях были заливы двух квартир к моменту таяния этих образований в чердачном помещении.
Мною было решение обвязать все фановые трубы на чердаке на 4 связки с утеплением изовера, стеклоткани., и вывести ближе к слуховым окнам, но я не уверен в своём решении. Поэтому пишу здесь, и хочу иметь понимание относительно к данной проблеме. Хочу довести до ума этот МКД к следующему отопительному сезону 24-25г.
Спасибо!