Темы: МАНГАЛ + И снова МАНГАЛ |
|
|
|
5.5.2005, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Похоже, инспектор просто пытается взять Вас на понт. Нет нормированной скорости воздуха в зонте. Во всяком случае я таких требований не видел. Поправьте меня если не прав.
|
|
|
|
Гость_САМ_*
|
5.5.2005, 19:02
|
Guest Forum
|
К dron. Да вы правы по скорости в сечении зонта нормативных документов нет, а скорость в зонте 0,5 м/с это минимально рекомендуемая литературой скорость котороя подходит для зонтов которые удаляют избытки тепла.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
8.5.2005, 15:17
|
Guest Forum
|
... ещё надо помнить о другой задаче, которую часто упускают из виду проектировщики: это - максимально долговременная эксплуатация вентсети и вентилятора на выбросе от зонта между операциями по чистке указанного оборудования (плюс требование - по мах лёгкости и удобства этой операции). В этом свете (не знаю, на сколько это так в действительности, но об этом говорят данные из каталога французской france-AIR) лабиринтные жироулавливающие фильтры имеют явно выраженный максимум зависимости "расход / эффективность" (см картинку). Например, для фильтров, которыми комплектуются зонты france-AIR он лежит примерно в зоне 680-780 м3/ч на один фильтр размера 500 х 500 мм (и составляет значительную величину - 95%, о чём наши производители могут только мечтать; впрочем НИКТО из отечественных Производителей подобных исследований не проводил и данными по зависимости "расход / эффективность" на свои фильтры НЕ РАСПОЛАГАЕТ). Когда от наших Производителей начинаешь запрашивать указанную информацию, тебя просто не понимают, словно ты говоришь с ними на другом языке. Из приведённой информации от france-AIR следует вывод, что при постановке выполнения указанной задачи (как второй желаемой, если за первую считать задачу по эффективному удалению всех выделяющихся от технологического оборудования кухни вредностей, включая тепло) необходимо стремиться в проёме зонта к вполне определённой оптимальной скорости воздушного потока. Иногда величины оптимальной скорости при решении двух задач могут не совпадать. В этом случае можно идти на компромисс или применять технические приёмы, дающие возможность снизить скорость на зонте для решения главной задачи, и уравнять тем самым оптимальные скорости. Впрочем, в жизни имеются два непреодолимых условия для решения задачи эффективной вытяжной вентиляции кухни: - неприемлемая стоимость современных эффективных импортных кухонных зонтов для отечественных Заказчиков; например, индуктивный центральный (симметричный или сдвоенный) зонт 2570 х 3000 х 500 france-AIR на 11000 м3/ч стоит порядка 8300 евро, плюс подсветка 300 евро (зонт Induct`air-HIC 2В france-AIR, работающий по принципу, схожему с эжекцией, и создающий, кроме того, прохладную воздушную завесу впереди зонта, улучшая тем самым комфорт при работе у горячего технологического оборудования кухни); зонты от Halton стоят ещё дороже; - во-вторых, всё вышесказанной относится только к зонтам над оборудованием со значительным выделением пара, жира и гари (окислов), к которым мангал не относится. Для зонтов над мангалами, барбекю пока нет эффективных методов очистки вредных примесей в вытяжном воздухе.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
17.5.2005, 15:03
|
Guest Forum
|
Господа. - Кто-нибудь знает информацию об эффективных жироулавливающих канальных фильтрах? И существуют ли такие в "природе" вообще? Последнее время всё более активно развивается ресторанный бизнес. В связи с этим потребность в таких фильтрах всё больше возрастает. И этими вопросами озадачиваются всё больше специалистов. - И ещё вопрос из той же области. Кто-нибудь может назвать Производителя вентиляторов (вентустановок, вентблоков), который бы заботился о долговременной и удобной эксплуатации (и легкой очистке) своих вентиляторов, которые применяются в системах вытяжных местных отсосов от зонтов кухонного оборудования с большими примесями в воздухе сажи, жира, окислов и пара? Я надеюсь, что я не один озадачиваюсь подобными вопросами... ------------------- - Кстати, кто-нибудь располагает информацией по цилиндрическим канальным жироулавливающим фильтрам фирмы "Camfil FARR"? Может так статься, что кто-нибудь их уже применял? И может с радостью нам поведать, какие они супер-эффективные и удобные?
|
|
|
|
|
17.5.2005, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Если под легкой очисткой подразумевается свободный доступ к рабочему колесу, то из новинок знаю только кухонный MUB от Systemair. А так все то же... Кстати, для экстремалов - KBR 355 DZ и 355 DZ/K. Страшный рев который не лечится ничем. Вот и слушай потом байки о том какие наши улитки плохие и какие хорошие и бесшумные буржуйские вентиляторы... :-(
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
17.5.2005, 16:11
|
Guest Forum
|
А из отечественных Производителей кто-нибудь производит нечто подобное MUB и KBR? Кстати, интересно, почему никто из них не озадачивается данной проблемой? Мне казалось, что это выгодное производство, спрос достаточный, конкуренции никакой (импортных производителей можно в расчёт не брать, очень дорого, и малы расходы, рассчитаны на маленькие кухни, небольшие кафе)...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
18.5.2005, 10:05
|
Guest Forum
|
Господа, Караджи В.Г. и NOVIK_N, я Вас прошу высказаться по последнему вопросу. Кстати, не рекламы ради, а для информации: Ваши конкуренты на юге Москвы прониклись "просьбой из народа". Они по моему заказу делают пару вентблоков для местных отсосов от мангала (3000 м3/ч) и от зонтов над тепловым оборудованием кухни со значительным выделением жира, сажи и пара (8100 м3/ч). Будет из "моего" ресторана испытательный стенд. Глядишь, они заполнят вакуум в этой нише рынка. А Вам придётся "прыгать в уходящий вагон"...
|
|
|
|
|
18.5.2005, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1445
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
To ss.23! Надо постараться найти правильные ответы на следующие вопросы: - Если отмывка рабочего колеса с назад загнутыми лопатками занимает минут 10...15, то принципмально ли, что для освобождения колеса от вентилятора и двигателя нужно отвернуть не 3 болта, а 12? - Рабочее колесо лучше делать из алюминия, нержавейки или углеродистой стали с полимерным покрытием? - Как часто надо мыть корпус вентилятора и надо ли его делать из нержавейки или допустимо использовать оцинковку с полимерным покрытием? Возможно изготовление любого из вариантов, по выбранному варианту можно в первом приближении ответить насколько это будет дороже обычного ВРПН-Н. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
19.5.2005, 12:48
|
Guest Forum
|
Спасибо за ответ. Кстати, надо помнить ещё о температуре перемещаемой среды (от зонта над мангалом или барбекю, со значительным подмесом воздуха из помещения - она будет не более 150-200 град.; от зонтов над остальным оборудованием кухни - не более 70 град.С). Каким-то образом, указанная компания проблему с двигателем и высокой температурой решила. Надо будет поинтересоваться - как решила. Проблему лёгкого демонтажа-монтажа рабочего колеса решить простыми средствами не удалось. Однако, предложенное ими решение вполне устроило (надеюсь - это не патент ): применение телескопических или аналогичных направляющих для выдвижения вентилятора из бокса вбок (вентилятор с прямым приводом). Такой вариант, вполне подходит и ИННОВЕНТу (а они мне отказали, не захотели возиться). --------------------- Как часто чистить? - Смотря, на какой системе стоит вентилятор: от мангала - раз в две недели - месяц; от остального оборудования - раз в пол года - год.
|
|
|
|
|
19.5.2005, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1445
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
To ss.23! Температура до 200 градусов не вопрос, можно вспомнить общепромышленные вентиляторы в теплостойком исполнении Ж, Ж2. Вопрос в материалах. Стальными щетками при мытье колеса и корпуса жаростойкая эмаль сотрется, алюминий возможно это трение выдержит. Так что, корпус и колесо из алюминия или нержавейки? Откидывающаяся на шарнирах крышка-опора колеса с двигателем подходит? Лучше обсуждать не на пальцах. Думаю, сойти на Фрезере для Вас уже не проблема. Удачи, NOVIK_N.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
19.5.2005, 14:27
|
Guest Forum
|
...я, конечно, сейчас позвоню. Но сильно сомневаюсь, что бы нержавейка, али ещё какой прибамбас. Итак, уже нам счёт более чем, на 5700$ выставили. А если ещё, всякие там изыски заказывать... Думаю, что - обычная чёрная сталь, и стандартные асинхронные отечественные двигатели (в теплостойком исполнении). Спасибо, и на том. Главное, чтобы толк был.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
19.5.2005, 22:03
|
Guest Forum
|
к NOVIK_N Жаль. Не зашёл Производитель на форум. А обещал. Это наш общий знакомый. Задал я ему вопросы. Хотел я, чтобы он сам ответил, тем более я не всё понял. Например, он сказал, что двигатели вынесены из горячего потока. Я не понимаю, как это можно сделать в обычной секции ЦК, которой фактически является рассматриваемый вентблок (да, при этом, ещё в данной ситуации выполняется условие возможности выдвижения вентагрегата в сторону). Похоже, пока не увидишь, не поймёшь. Материал рабочего колеса, как Вы и предполагали, уважаемый NOVIK_N - чёрная сталь с полимерным покрытием. Кстати, я и многие участники форума, были бы Вам благодарны, если бы Вы сделали здесь небольшой ликбез, и пояснили - какой материал применяется для элементов вентиляторов в том или ином случае, и что это даёт, какую решает задачу. С уважением. ----------- За приглашение, зайти в гости и обсудить вопросы вместе, спасибо. Как-нибудь воспользуюсь. Только не сейчас.
|
|
|
|
|
19.5.2005, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1445
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Уважаемый ss.23! Рожать российский кухонный вентилятор надо вместе. Заказчик не должен уйти от ответственности. То, что кто-то подписался на экзотику создаваемую неизвестными профессионалами из ЮАО оставим в стороне. Необходимость использования двигателя, вынесенного из потока, очевидна и не обсуждается. 200 градусов выдерживается обычной углеродистой сталью, а охлаждение вала двигателя обеспечивается лишними сквозными пазами на ступице по посадочному месту вала двигателя. Вы раньше писали: "мне пару раз лично приходилось снимать рабочее колесо со стандартной МОВЕНовской "улитки" ВР-300-45, обслуживающей мангал в грузинском ресторане на Мясницкой, мыть его в тазу с ФЕРРИ с применением железной щётки, тряпки и ставить назад. Мне этого хватило заглаза. Так вот, из этого опыта могу утверждать, что, не снимая колеса, очистить его насухую (щётками, ножами, скребками) должным образом не возможно. Только мокрая очистка, с применением моющих средств, со свободным доступом во все закоулки, даёт хороший результат". Замечательно. Я спрашиваю Вас, Вы своей металической щеткой способны за несколько раз развить язвы на сколах лакокрасочного покрытия колеса или дотереть до дыр алюминиевые лопатки? Если да, то надо использовать нержавейку. Если Вас пугает только съемник, и не страшно отвернуть ключом 10 болтов М8, то у многих вентиляторов, и, в чаcтности, у ВРПН-Н, ступица крепится к крыльчатке болтами и легко разъединяется гаечным ключом. Так что, назовите материал колеса и корпуса и заказывайте на требуемую рабочую точку кухонный вентилятор SS. Удачи, NOVIK_N.23
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
20.5.2005, 11:09
|
Guest Forum
|
к NOVIK_N Большое спасибо за развёрнутый ответ Сейчас можно только сожалеть, что не обратился сразу к Вам. Виню в этом только себя. Но в любом случае, на данном этапе, как говорится, объекты типа ресторанов - "попёрли" (по одному – уже через пару недель проект будет на выходе, ещё три - на стадии КП, но большая доля вероятности, что договор по ним также будет заключён; кстати, у Бионышева Олега в работе также два ресторана, я ему порекомендую почитать этот материал). Так что, будет ещё причина обратиться к Вам. По поводу повреждения покрытия железной щёткой меня вчера также предупредили от Производителя (это наш общий знакомый с ником "Песок"). Конечно же, от неё в данной ситуации нужно будет отказаться: только моющие средства + губка. Ну, и само собой, нельзя будет "запускать" длительное и значительное наслоение загрязнений, иначе лопатки такой коркой покроются, что губка её уже не возьмёт. Удачи, взаимно. ----------------------------- Поясните, пожалуйста, что даёт полимерное покрытие рабочего колеса вентилятора? Для чего оно?
|
|
|
|
|
20.5.2005, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1445
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
To ss.23! Полимерное покрытие это другими словами порошковая краска, сполимизировавшаяся в печи при температуре 150-180 градусов. Более технологичный способ покрытия, чем "мокрая" окраска. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
20.5.2005, 11:56
|
Guest Forum
|
Понятно. Это то, что по-другому называют "порошковое покрытие". И несёт оно, я так понимаю, чисто эстетические функции. В таком случае, надо будет просить Производителя оставить рабочее колесо совершенно "голым", без всякой эстетики. Она здесь не уместна. Хотя... я припоминаю, что в своих дискуссиях Вы упоминали, что вентагрегаты многие московские Производители закупают в готовом виде за границей. Следовательно, от полимерного покрытия отказаться не получиться. Остаётся два варианта: или найти возможность и снять покрытие сразу известными технологичными способами (например, пескоструйкой), или оставить его и применять только бережную очистку (что с нашим российским менталитетом - маловероятно)...
|
|
|
|
Гость_САМ_*
|
20.5.2005, 19:47
|
Guest Forum
|
Кто занает подскажите. Нужен вентилятор на вытяжку от мангала, вентилятор можно установить или на дыможоде от мангала или в дымоходе, места для установки радиального вентилятора нет. Заранее благодарен всем кто поможет
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
20.5.2005, 20:13
|
Guest Forum
|
Вариант вентилятор Turbocamino приспособлен для применения с очагами открытого огня (мангал) пр-во O.ERRE приобрести можно в Арктике производительность до 600 м2 при 100 Ра
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
20.5.2005, 20:57
|
Guest Forum
|
Указанный вентилятор предназначен для усиления каминной тяги. Камин и мангал - отличаются составом вредных примесей в удаляемом воздухе ( и соответственно - их адгезией)... Надо проверить возможность обслуживания вентилятора (должен быть лёгкий достуа к крыльчатке). Возможно, что Turbocamino не пройдёт по своим аэродинамическим параметрам. В этом ряду обратите внимание на испанский крышник CTHB/4-... S&P и на осевик с вынесеным двигателем ТТТ/4-500(560) S&P. По назначению они - не для мангалов, а для горячих цехов производств, но ближе всего подходят по конструкции и характеристикам (требуют конкретного анализа по месту).
|
|
|
|
Гость_САМ_*
|
23.5.2005, 17:23
|
Guest Forum
|
Всем спасибо за помощь. 1-й придложенный вентилятор я смотрел и до этого он неподходит по сопротивлению, а про второй это весьма интересно, SS.23 если не сложно подскажи кто их производит и поставляет. Примного благодарен.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
24.5.2005, 9:55
|
Guest Forum
|
Спросите здесь, или здесь плюс крышники, а вообще обратитесь к любому поставщику S&P (Испания).
|
|
|
|
Гость_САМ_*
|
24.5.2005, 19:07
|
Guest Forum
|
SS.23 большое тебе спасибо
|
|
|
|
|
25.7.2005, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880
|
Уважаемые господа! Прочитал много интересного по поводу вытяжки от мангалов, но возникла вот какая проблема: красивый грузинский ресторанчик, мангал стоит у перегородки между залом и кухней, и для эстетики в этой самой перегородке пробили окно, дабы посетители видели как готовится их кушанье. В зале - кондиционирование, а мангал - температура -сами понимаете. Дак вот, через это злополучное окно воздух врывается и выносит дым, ароматы и т.п. в кухню. Скорость на срезе зонта варьированась (в разных вариантах компоновки системы) от 0,2 до 2 м/с. Закрывали окно - проблема пропадала. Заказчик кричит - я плачу деньги, а вы решайте технические вопросы. Как быть? Может кто либо сталкивался с такой проблемой? И вообще допускается ли размещение мангалов с открытым огнем в кафе, ресторанах? Заранее огромное спасибо.
|
|
|
|
Гость_Молодой_*
|
25.7.2005, 12:27
|
Guest Forum
|
Если есть деньги - можно поэксперементировать с воздушной завесой, что-нибудь типа Пирокса.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
25.7.2005, 15:14
|
Guest Forum
|
Похоже здесь проблема не в мангале, а в балансе воздухообмена на кухне и в зале. Надо проверять. Должен быть очень существенный положительный дисбаланс в зале (до 30-60%), и соответственно - несколько меньший отрицательный дисбаланс на кухне. При правильной организации воздухообмена в перегородке между кухней и залом двери не должно быть вообще, или двери моут быть условными, до половины высоты, распашные (в этом проёме может быть, кстати, окно раздачи с подогреваемым столом).
|
|
|
|
|
25.7.2005, 15:47
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Скорее всего проблема в балансе - а проще всего стекло поставить, раз красота нужна.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
Гость_Молодой_*
|
25.7.2005, 16:35
|
Guest Forum
|
Цитата(ss.23 @ Jul 25 2005, 16:14 ) Похоже здесь проблема не в мангале, а в балансе воздухообмена на кухне и в зале. Надо проверять. Должен быть очень существенный положительный дисбаланс в зале (до 30-60%), и соответственно - несколько меньший отрицательный дисбаланс на кухне. При правильной организации воздухообмена в перегородке между кухней и залом двери не должно быть вообще, или двери моут быть условными, до половины высоты, распашные (в этом проёме может быть, кстати, окно раздачи с подогреваемым столом). Если верить производителям, как раз завеса и позволяет препятствовать перетеканию воздуха из одних помещений в другие. А так конечно, лучше иметь правильный воздухообмен.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
25.7.2005, 17:31
|
Guest Forum
|
Всё это условности (относительности непроницаемости завесы). Запахи и дым успешно будут её миновать. Скорее, она будет способствовать перемешиванию воздуха и распространению запахов по залу.
|
|
|
|
|
26.7.2005, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880
|
Спасибо за советы. Дисбаланс действительно есть, посмотрим как быть. А подскажите, прописана ли где-то требуемая скорость на срезе зонта (искал долго, но не нашел) и на какие нормы ссылаться?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
26.7.2005, 15:11
|
Guest Forum
|
А вот на этот вопрос однозначно не ответишь. Можно не заморачиваться и брать скорость на срезе зонта в зависимости от обслуживаемого технологического оборудования от 0,3 до 1,2 м/с (в большинстве случаев, 0,45-0,6 м/с), но порой выходишь на такие расходы и кратности, что поневоле начнешь чесать репу
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|