> Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков)
VikkiUniverse
сообщение 28.11.2023, 13:09
Сообщение #511





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186549



Добрый день. Скажите пожалуйста, будет ли добавлена в программу возможность обрабатывать из csv файла системы В2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 9:00
Сообщение #512





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Добрый день, возникла потребность обосновать среднечасовой расход. Программа берет период работы 24 часа несмотря на то что период работы для различных потребителей может быть разным? Почему это не учитывается? Согласно рекомендаций это должно учитываться. https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/...fz0oha255819961

Сообщение отредактировал Ewgen - 30.11.2023, 9:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Средний_расход.JPG ( 50,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  Рекомендации.JPG ( 30,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 9:29
Сообщение #513





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(VikkiUniverse @ 28.11.2023, 13:09) *
Добрый день. Скажите пожалуйста, будет ли добавлена в программу возможность обрабатывать из csv файла системы В2?


Добрый день!

- Если файл получен из РЕНГИ (через плагин для УМНОЙ ВОДЫ), то в ближайшее время изменения не планируются.

- Если вы самостоятельно сделали этот файл (а такие примеры у нас есть), то можно этот вопрос обсудить.
Саму загрузку сделать гораздо проще, чем дорабатывать плагин для РЕНГА.
Если у вас есть такой файл, то пришлите, пожалуйста, мне его на почту i.goryunov@smartwater.su

Спасибо!

Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 9:00) *
Добрый день, возникла потребность обосновать среднечасовой расход. Программа берет период работы 24 часа несмотря на то что период работы для различных потребителей может быть разным? Почему это не учитывается? Согласно рекомендаций это должно учитываться. https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/...fz0oha255819961


Добрый день!

- Это пособие для СП 30.13330.2016.
Сейчас действует СП 30.13330.2020.

- В СП 30.13330.2020 есть формула (11) в которой весь общий суточный расход делится на период потребления.
Мы (в УМНОЙ ВОДЕ) принимаем период потребления по максимальному.
Т.е. если у одного потребителя период 10 часов, а у второго 12, то общий период будет 12 часов.

- Средний часовой расход нужен для подбора счётчика.
Счетчик как раз и работает в "максимальный период".
Поэтому, мы считаем, что в УМНОЙ ВОДЕ верный алгоритм.

- в готовящихся изменениях №3 к СП 30.13330.2020 эта формула (11) останется прежней.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 10:27
Сообщение #514





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Цитата(Разработчики программы @ 30.11.2023, 9:29) *
Добрый день!

- Если файл получен из РЕНГИ (через плагин для УМНОЙ ВОДЫ), то в ближайшее время изменения не планируются.

- Если вы самостоятельно сделали этот файл (а такие примеры у нас есть), то можно этот вопрос обсудить.
Саму загрузку сделать гораздо проще, чем дорабатывать плагин для РЕНГА.
Если у вас есть такой файл, то пришлите, пожалуйста, мне его на почту i.goryunov@smartwater.su

Спасибо!



Добрый день!

- Это пособие для СП 30.13330.2016.
Сейчас действует СП 30.13330.2020.

- В СП 30.13330.2020 есть формула (11) в которой весь общий суточный расход делится на период потребления.
Мы (в УМНОЙ ВОДЕ) принимаем период потребления по максимальному.
Т.е. если у одного потребителя период 10 часов, а у второго 12, то общий период будет 12 часов.

- Средний часовой расход нужен для подбора счётчика.
Счетчик как раз и работает в "максимальный период".
Поэтому, мы считаем, что в УМНОЙ ВОДЕ верный алгоритм.

- в готовящихся изменениях №3 к СП 30.13330.2020 эта формула (11) останется прежней.


Эти формулы в СП 20 и 16 одинаковые. Интерпретация узаконенных норм конечно интересна. Рекомендации все таки имеют больший приоритет над мнением разработчика программы, которая должна все таки им как то соответствовать..... пускай даже разработчик имеет свое мнение. но тогда нужно так и написать . программа сделана в соответствии с моим мнением.

Сообщение отредактировал Ewgen - 30.11.2023, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 10:35
Сообщение #515





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 10:27) *
Эти формулы в СП 20 и 16 одинаковые. Интерпретация узаконенных норм конечно интересна. Рекомендации все таки имеют больший приоритет над мнением разработчика программы, которая должна все таки им как то соответствовать..... пкскай даже разработчик имеет свое мнение. но тогда нужно так и написать . программа сделана в соответствии с моим мнением.


Программа считает средний часовой расход воды согласно СП 30.13330.2020 п. 5.11 формула 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 10:50
Сообщение #516





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Цитата(Разработчики программы @ 30.11.2023, 10:35) *
Программа считает средний часовой расход воды согласно СП 30.13330.2020 п. 5.11 формула 11

есть нормы , а у вас их интерпретация. в случае того как работников офисов будет больше чем жильцов . среднечасовой расход будет занижен. эта цифра влияет не только на счетчик. но и на тепловые сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 30.11.2023, 12:12
Сообщение #517





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 10:50) *
есть нормы , а у вас их интерпретация. в случае того как работников офисов будет больше чем жильцов . среднечасовой расход будет занижен. эта цифра влияет не только на счетчик. но и на тепловые сети.


Тепловые потери сети никак не зависят от теплового потока на приготовление ГВС (от часового расхода воды - как максимального, так и среднего).
Тепловые потери нужно определять расчётом и это можно сделать в УМНОЙ ВОДЕ.
Тепловые потери зависят от диаметра труб, длины труб, изоляции, температурного напора и т.п.
Вот алгоритм.

Понятно, что на проектной стадии тепловые потери можно определить только процентом, но это значение будут очень приблизительным.
При этом расхождение в среднечасовом расходе (по разным алгоритмам) будут гораздо меньше.

P.S. Пришлите мне ваш расчет на i.goryunov@smartwater.su.
Можно посмотреть на сколько отличаются средние часовые расходы воды (и как следствие - тепловая нагрузка).

P.P.S. Всё что мы делаем в программе основано на нормах и нашей интерпретаций сложных моментов.
Тут как раз вопрос сложный - несогласованность норм. В СП 30 одно, а в Пособие к СП30 - другое.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 12:15
Сообщение #518





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 10:50) *
есть нормы , а у вас их интерпретация. в случае того как работников офисов будет больше чем жильцов . среднечасовой расход будет занижен. эта цифра влияет не только на счетчик. но и на тепловые сети.


я не про теплове потери. а про тепловые сети. среднечасовая нагрузка нужна теплосетям!

Сообщение отредактировал Ewgen - 30.11.2023, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2023, 12:53
Сообщение #519





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 10:50) *
есть нормы , а у вас их интерпретация. в случае того как работников офисов будет больше чем жильцов . среднечасовой расход будет занижен. эта цифра влияет не только на счетчик. но и на тепловые сети.


спасибо,
у меня недавно был объект например . 5 ть этажей офисы и магазины в т.ч продовольственный и два гостиница. какой период водопотребления правильный как вы считаете 24 или 8 или как в рекомендациях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 4.12.2023, 7:56
Сообщение #520





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Здравствуйте!
Приглашаем вас принять участие в зимней серии вебинаров «УМНАЯ ВОДА 2023».

Вебинары будут проходить на YouTube канале УМНОЙ ВОДЫ.
Актуальный вебинар будет доступен на начальной странице канала за 1 час до его начала.
После окончания, записи вебинаров будут доступны в соответствующем плейлисте канала “УМНАЯ ВОДА 2023”.

Будут рассмотрены подробные примеры с описанием алгоритма расчёта и методикой внесения данных в ПО УМНАЯ ВОДА.
Подробную программу вебинаров (и условия конкурса с розыгрышем бесплатной подписки на ПО УМНАЯ ВОДА) смотрите по этой ссылке.


ПЛАН:
1. РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ – 4 декабря (пн) 10:00-11:30
2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ БЛОКИ (СТБ) – 5 декабря (вт) 10:00-11:30
3. СТОЯКИ (В1, Т3) – 6 декабря (ср) 10:00-11:30
4. МАГИСТРАЛИ ПОДАЮЩИЕ (В1, Т3) – 7 декабря (чт) 10:00-11:30
5. ПОДБОР НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ANTARUS – 8 декабря (пт) 10:00-11:30
6. МАГИСТРАЛИ ЦИРКУЛЯЦИОНЫЕ (T4) – 11 декабря (пн) 10:00-11:30
7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД (В2) – 12 декабря (вт) 10:00-11:30
8. КАНАЛИЗАЦИЯ (К1, К2) – 13 декабря (ср) 10:00-11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 18.1.2024, 14:29
Сообщение #521





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Здравствуйте!

Мы сделали ряд полезных изменений в программе УМНАЯ ВОДА.

Почитать новость про изменения можно по этой ссылке.
Посмотреть вебинар про изменения можно по этой ссылке.

Зарегистрироваться для работы в программе можно по этой ссылке.
Вопросы пишите на почту vopros@smartwater.su
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pallmila
сообщение 25.3.2024, 7:51
Сообщение #522





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2011
Пользователь №: 123791



Здравствуйте.
19 января 2024 г в СП 30.13330.2020 вступили в силу 3 изменения.
Эти изменения затронули в том числе нормы водопотребления , будут ли внесены соответствующие изменения в расчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 3.4.2024, 18:38
Сообщение #523





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Pallmila @ 25.3.2024, 7:51) *
Здравствуйте.
19 января 2024 г в СП 30.13330.2020 вступили в силу 3 изменения.
Эти изменения затронули в том числе нормы водопотребления , будут ли внесены соответствующие изменения в расчеты?



Здравствуйте!
В УМНУЮ ВОДУ внесены изменения №3.

В справочнике ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ новые нормы находятся в соответствующе папке.
Прикрепленный файл  УМНАЯ_ВОДА_изменение_3.PNG ( 12,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MasterLi
сообщение 19.4.2024, 10:29
Сообщение #524





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.5.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 106942



Коллеги, добрый день!

Мой вопрос не связан напрямую с программой, но т.к. я рассчитываю и проверяю балансы в ней, то попробую спросить у вас.

Проверяю проект по школе 200 учеников, 40 чел. - персонал. В школе запроектирована столовая, которая в балансе учтена отдельным потребителем. Т.е. в балансе 2 строки:
- 12 Общеобразовательные организации - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах (рассчитываем по количеству учеников/преподавателей)
- 15 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале (рассчитываем по условным блюдам)

Как быть с тем, что школа уже как бы считается с учётом столовой на полуфабрикатах. Получается, что мы столовую считаем дважды и завышаем итоговый расход воды?
Как из вашего опыта наиболее правильно подходить к расчёту баланса для подобных учреждений?

Сообщение отредактировал MasterLi - 19.4.2024, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

18 страниц V  « < 16 17 18
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:41