Цитата(VikkiUniverse @ 28.11.2023, 13:09)
Добрый день. Скажите пожалуйста, будет ли добавлена в программу возможность обрабатывать из csv файла системы В2?
Добрый день!
- Если файл получен из РЕНГИ (через плагин для УМНОЙ ВОДЫ), то в ближайшее время изменения не планируются.
- Если вы самостоятельно сделали этот файл (а такие примеры у нас есть), то можно этот вопрос обсудить.
Саму загрузку сделать гораздо проще, чем дорабатывать плагин для РЕНГА.
Если у вас есть такой файл, то пришлите, пожалуйста, мне его на почту i.goryunov@smartwater.su
Спасибо!
Цитата(Ewgen @ 30.11.2023, 9:00)
Добрый день, возникла потребность обосновать среднечасовой расход. Программа берет период работы 24 часа несмотря на то что период работы для различных потребителей может быть разным? Почему это не учитывается? Согласно рекомендаций это должно учитываться.
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/...fz0oha255819961Добрый день!
- Это пособие для СП 30.13330.2016.
Сейчас действует СП 30.13330.2020.
- В СП 30.13330.2020 есть формула (11) в которой весь общий суточный расход делится на период потребления.
Мы (в
УМНОЙ ВОДЕ) принимаем период потребления по максимальному.
Т.е. если у одного потребителя период 10 часов, а у второго 12, то общий период будет 12 часов.
- Средний часовой расход нужен для подбора счётчика.
Счетчик как раз и работает в "максимальный период".
Поэтому, мы считаем, что в УМНОЙ ВОДЕ верный алгоритм.
- в готовящихся изменениях №3 к СП 30.13330.2020 эта формула (11) останется прежней.