> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регистры отопления, Регистр мне друг но истина дороже
ilil
сообщение 6.8.2013, 16:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423



Столкнулся с проблемой, на помещение склада с теплопотерями около 300кВт рассчитать регистры отопления их количество и длинну, по данным тут прогам выходит что то невероятное, я должен обвешать до потолка всё этими регистрами.... Всё же реально хочется узнать мощность регистров. В аналогичном здании ещё советской постройки и планировки их только 22 (3,5м, трубы 108х4, 3 ряда) и тепло зимой. Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой. blink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 19,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 6.8.2013, 18:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(ilil @ 6.8.2013, 16:23) *
Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой. blink.gif

Cправочник проектировщика под редакцией Староверова Часть I отопление - стр. 264 Таблица II.22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 6.8.2013, 20:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(ilil @ 6.8.2013, 16:23) *
Столкнулся с проблемой, Что то не стыкуются все эти программы с практикой. blink.gif

Для расчета необходимо:
Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.)
А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilil
сообщение 6.8.2013, 20:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423



Цитата(Anatol @ 6.8.2013, 19:42) *
Cправочник проектировщика под редакцией Староверова Часть I отопление - стр. 264 Таблица II.22.

Смотрел, только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilil
сообщение 6.8.2013, 20:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423



Цитата(Synoptyk @ 6.8.2013, 21:45) *
Для расчета необходимо:
Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.)
А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением?

1- поддерживать температуту конечно по всей высоте не надо
2 42х18х7,5м ворота 4х4, стёкла в деревянных рамах, причём не двух или трёх камерные а просто 1 стекло.
3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 6.8.2013, 21:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



тамп-ра подачи? Реально...желательно конечно. Откуда взялось 300 кВт? Можна без Дрейфусов и Фарберов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilil
сообщение 6.8.2013, 21:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423



Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 6.8.2013, 22:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:38) *
Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук helpsmilie.gif

И при СССР параметры были 95/70?
Т/потери посчитаны по укрупненке, что уже некорректно.
Посчитайте т/потери по нормальному....
Да, и проги тут не причем....
Вот Вам книжка посчитайте по ней (стр.78)....
или на книжку тоже плеваться будете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kniga_oto_raschet_SO_Shekin_1975.djvu ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 6.8.2013, 22:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(ilil @ 6.8.2013, 20:55) *
1- а просто 1 стекло.
3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу

Вот поэтому и 300кВт.
Значит,собираемся топить улицу?!
Цитата
только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)

Прикрепленный файл  06.05.png ( 45,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilil
сообщение 6.8.2013, 22:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423



Прикрепленный файл  ______.pdf ( 147,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Понятно- все ссылаются на 1975 год....

Ну и вот пусть теплопотери помещения в приведённом ниже примере не 2000 а 200000 Вт
так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо?
Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!! thumbdown.gif rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ilil - 6.8.2013, 22:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 158,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilil
сообщение 6.8.2013, 23:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423



Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! newconfus.gif А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф bang.gif илькины грамоты из учебников bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.8.2013, 0:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:10) *
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф илькины грамоты из учебников

Прикрепленный файл  07.12.png ( 48,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240


Сообщение отредактировал Anatol - 7.8.2013, 0:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 7.8.2013, 0:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(ilil @ 7.8.2013, 1:45) *
Понятно- все ссылаются на 1975 год....

Причем тут год?
Вам дали методику расчета.....к году привязки нет....

Цитата(ilil @ 7.8.2013, 2:10) *
Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь.....

Точно чепуха...
Видимо вопрос по параметры теплоносителя прослушали....
Да и вполне может быть, что раньше те регистры работали на дежурное отопление, остальное либо вентиляцией догревалось либо теплоизбытками...
Вы ругаетесь на методику подбора только потому что у Вас не сходиться рез-т расчета, но это не значит, что методика не верная.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigason
сообщение 7.8.2013, 5:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55208



Дано: 300кВт;
Температура воды = 95-70;
Внутренняя = +16;
Наружняя = -26.

Принимаем: Ду=150, число рядов в регистре =4.

Итого: длинна регистра 203м. Если поделить на 3х метровые, то получим 203/3=67,7 шт. К установке принимаем 68 шт.

Как и предполагалось, придется увешать все стены этими регистрами.
В качестве рекомендаций:
1. рассчитать теплопотери нормально;
2. принять меры к утеплению здания (если это реально);
3. рассмотреть вариант установки воздушного отопления, а регистры рассчитать на дежурное +5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigason
сообщение 7.8.2013, 5:53
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55208



Цитата(Anatol @ 7.8.2013, 4:26) *
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!!


Совершенно верно. При этих данных: 50кВт, 3х рядный регистр, длинной 3 метра, у меня получилось 22-23 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kroterr
сообщение 7.8.2013, 8:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42747



Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:45) *
так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо?
Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!! thumbdown.gif rolleyes.gif

А что Вы хотели от помещения с потерями 2,5 кВт на погонный метр периметра? Окна меняйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stredos
сообщение 25.10.2013, 23:08
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.10.2013
Из: Белоруссия
Пользователь №: 210659



Я считал по-другому, теплопроводность стали огромна - 47 вт/(м*к), метром квадратным толщиной 3мм можно передать 780 квт/сек при дТ=50К (P=k*S*дТ/L), основная проблема в нагреве воздуха, часть энергии воздух забирает от прямого контакта с металлом, часть от ИК излучения, и часть от контакта с поверхностями нагретыми этим ИК излучением. Путем длительных расчетов, заведших меня в исследование ламинарных и турбулентных потоков, поглощения ИК, геометрии регистров и помещений, пришел к выводу, что 40Вт/м2 со стального регистра можно получить и поставил 10 регистров из труб Ф25, площадью 1,5 м2 каждый, при дТ=50К (40вт*50к*1,5м2*10шт)=30квт, расчетные потери помещения 28 квт/ч, площадь 300 м2, объем 1000м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 16.2.2024, 10:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Есть такая система отопления в теплице
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 9,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены, последние 3 из одной пары труб горизонтально на земле.
Проблема в том, что в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть. Температура воздуха при этом +13
Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23, на следующий день стала опять +13.
В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.2.2024, 10:58
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть.

Через него вода течёт сверху вниз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.2.2024, 11:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины?

Гидравлическое сопротивление выше, чем 3-х труб, лежащих на земле. Циркуляция снижена, сильнее остывает вода. Пробуйте "придавить" кранами последние 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 16.2.2024, 14:31
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У меня был случай. Два склада- ангара , однотипных .Не могли понять почему одинаковая система отопления в обоих приводит к разным результатам по внутренней температуре. Подняли документы , старые , ещё с момента строительства. Так вот - один ангар под склад был с утеплением а второй - просто холодный склад. Под обшивку заглянули : там у одного только покрытие и ветрозащита а у второго слой утеплителя в 20 см. У вас случайно не такой случай?.
И ещё если здания одинаковы и работают от одного теплоисточника ,то сначала убедитесь что это так и что они точно одинаковы .Ну а затем по тому близнецу-зданию что есть с системой отопления и по количеству всякого металла там просчитайте что там с мощностью реально и примените подобную у себя.
Ну а если есть время то пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции и уже от этого стройте систему отопления, это если проект на здание утерян и не возможно его найти . Литературы и примеров в ней много.



Сообщение отредактировал svoroponov - 16.2.2024, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.2.2024, 16:16
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 14:31) *
пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции

При чём здесь теплопотери?! newconfus.gif

Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 17.2.2024, 1:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вы первый пункт прочитайте . Надо просчитать регистры на заданную мощность и их выходит очень много. Хотя в соседнем однотипном здании их меньше и тепло.
Я к тому просчитать теплопотери что заданная мощность может не соответствовать реальной расчётной. Ошибка при расчётах когда то была допущена и это так дальше и пошло. По чему бы не пересчитать и уж тогда со спокойной совестью провести расчёт системы отопления , выполненной из регистров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2024, 13:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я тоже думаю, что теплопотери ни при чём.
Был правильный вопрос:
Цитата(tiptop @ 16.2.2024, 10:58) *
Через него вода течёт сверху вниз?

По сообщению ТС я понимаю, что именно сверху вниз:
Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) *
Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены,

Если так, то, скорее всего, давление в магистральной обратке передавливает обратку вертикально установленного у стены регистра - т.е. надо зажимать последние 3 горизонтальные ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 17.2.2024, 14:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Сверху вниз протекает вода.

С теплопотерями все в порядке.

А если на последние 3 горизонтальные ветки балансировочные клапаны уже зажаты по максимуму- kvs=4.75, а настроечное kv уже 0,2, тогда по идее надо открыть больше на горизонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло?

Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.2.2024, 20:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить.
Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров.

Сообщение отредактировал svoroponov - 18.2.2024, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.2.2024, 21:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(svoroponov @ 18.2.2024, 20:59) *
Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить.
Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров.

newconfus.gif
Вы бы вернулись в пост 18 - там и схема есть, и вопрос ТС не имеет никакого отношения к расчёту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.2.2024, 6:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Я имел ввиду ответ на самый первый пост. А 18 -это вопрос гидравлики ,наладки и эксплуатации .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2024, 9:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Самый 1-й пост был 11 лет назад - нет никакого смысла на него сейчас отвечать. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.2.2024, 13:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(igors1 @ 17.2.2024, 14:19) *
оризонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло?

Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15


Изначально не было циркуляции, вода в регистре была холодной. Эту, условно "холодную" воду слили, на ее место пришла горячая вода из теплотрассы, поэтому температура временно поднялась до +23. Далее, эта вода снова остыла.
Цикл можно повторять до бесконечности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 14:37