> Расчет коллекторов дождевой канализации, Ошибка в СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
kriole
сообщение 26.4.2013, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121036



Обнаружена ошибка в формуле (17) п.7.4.7 по которой определяется средний коэффициент стока. q20 должно быть в степени 0,2. tr в степени 0,1, иначе при расчете Qr расход в 20 раз больше. Правильную форму см. в рекомендациях по расчету ливневки разработанных ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006г.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 26.4.2013, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Сама недавно считала сток по новому СП и тоже долго мучалась, полагая что там ошибка. Ошибки нет, просто они... хм... перемудрили... Формула №17 не используется для расчета Qr. Просто береться средневзвешеное значение "пси". Тогда все правильно получается, цифра как по стораму СНиП. Зачем они все переделывали - не ведаю, только запутали больше....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 27.4.2013, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(kriole @ 26.4.2013, 12:16) *
Обнаружена ошибка в формуле (17) п.7.4.7 по которой определяется средний коэффициент стока. q20 должно быть в степени 0,2. tr в степени 0,1, иначе при расчете Qr расход в 20 раз больше. Правильную форму см. в рекомендациях по расчету ливневки разработанных ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006г.


Уже обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=863104
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 16:03