> узел перехода с изопрофлекс на сталь в ППУ, ищу пример решения
Медведица
сообщение 26.4.2011, 3:58
Сообщение #1


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



подскажите как решается узел перехода с изопрофлекса на сталь в ППУ при подземной бесканальной прокладке
можно ли применять то же решение что и для прохода сквозь стены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 26.4.2011, 7:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(Медведица @ 26.4.2011, 4:58) *
подскажите как решается узел перехода с изопрофлекса на сталь в ППУ при подземной бесканальной прокладке
можно ли применять то же решение что и для прохода сквозь стены?


Узел перехода с изопрофлекса на сталь в ППУ при подземной бесканальной прокладке, как правило, самое слабенькое место на всей теплосети. Решение для прохода сквозь стены тут будет не совсем верным. По хорошему, необходима установка неподвижной опоры на стальной трубе. Кроме того, обычно место перехода (стыка) изопрофлекс/ППУ помещают в смотровой колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.4.2011, 7:20
Сообщение #3


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



С разделение СОДК через двойной концевой терминал.

Хотя если честно официально ни от одного ни от другого производителя я узла сопряжения труб не видел.
Гибкие трубы отнекиваются и говорят что мол это не наше, сталь в ппу тоже самое.
Так что пока что решаем сами без какихъ либо нормативных документов.
Если кто то что то по данной теме сможет выложить буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 26.4.2011, 7:43
Сообщение #4


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



благодарю за ответы! у нас есть идея, чтобы покрыть стык находящийся в грунте термоусадывающейся муфтой и закрыть протяжённой металлической гильзой. возможно сделать бетонную подготовку под гильзу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.4.2011, 8:39
Сообщение #5


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Термоусадка влагу не держит - кожух одназначно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.4.2011, 8:47
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Каталог Изопрофлекс-А п.2.5. - комплект для изоляции стыка (соединение труба Изопрофлекс-А - стальная предизолированная труба).
Следуя логике перехода на сталь, соглашусь с January, на стальной трубе - установить неподвижную опору... я бы взял стандартный элемнт ППУ НО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.4.2011, 9:24
Сообщение #7


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



А ну да какое содк - перепутал - про содк в изопрофлекс это я загнул, извиняюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 26.4.2011, 9:43
Сообщение #8


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



не загружает((

Сообщение отредактировал АБорисыч - 26.4.2011, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 28.4.2011, 1:52
Сообщение #9


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



получилось нечто... не то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 28.4.2011, 8:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Предложение интересное, но:
1. что за соединительная деталь? из какого материала? диаметры изоляционных оболочек стыкующихся труб разные ...
2. Заполняется ли пространство изоляцией в месте соединения труб?
3. Незабываем про неподвижку и СОДК на ППУ-шной трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 28.4.2011, 12:45
Сообщение #11


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
получилось нечто... не то?



Не хватает концевой заглушки на стальной трубе, ну и соответственно закольцовка СОДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 3.5.2011, 3:58
Сообщение #12


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



Касательно узла стыка, что если не надевать металлическую
заглушку на шаровый кран с воздушником, а использовать
термоусадочный элемент в том же месте, просто заглушить?

Также думается можно не делать колодец над нашим стыком,
но положить рядом блоки ФБС, без любых перекрытий, тогда
возможный ремонт будет осуществляться много проще.

Неподвижную опору планируем изготовить из металла без бетона,
к неподвижной приварить протяженную металлическую гильзу,
которая накрывает узел стыка.

Как обсуждали в МОЭК, проблем возникнуть не должно.
ОДК закольцевать с установкой наземного ковера, ещё делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 3.5.2011, 7:35
Сообщение #13


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Касательно узла стыка, что если не надевать металлическую
заглушку на шаровый кран с воздушником, а использовать
термоусадочный элемент в том же месте, просто заглушить?


Я так понял на узле перехода стальная труба в ппу это конец шарового.
Впринципе что мы будем иметь если не установим стальную заглушку а зальём ппу этот стык
поиск повреждений импульсным рефлектометром будет затруднён - как вариант можно поставить ковер с концевым терминалом.

Я бы на вашем месте подстраховался и созвонился с Мосфлоулайн и задать один вопрос "нужна ли стальная заглушка на ппу в данном случае или заливка стыка "ппу - изопрофлекс" пенополиуретаном достаточна".
Рискую быть обвинённым в фарисействе НО вы имеете 2 трубы от 2-х производителей и у каждого своя "технология".
Одно хорошо оговорив данный прецедент в остальных проектах проблем не будет - чертёж узла становится типовым.

Да и ещё такой вариант - как монтировать стык ппу-изопрофлекс - где прописана технология работ? какой термоусаживающейся муфтой заделывать стык от мосфлоулайн или от полимертепло? - они разные.
Если термоусаживаем муфтой от МФЛ, не повредит ли излишнее термическое воздействие на изопрофлекс (а на мфл стык муфта подольше термоусаживается да и оболочка пластиовая у мфл потолще будет.



Сообщение отредактировал АБорисыч - 3.5.2011, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 4.5.2011, 7:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(Медведица @ 3.5.2011, 4:58) *
Касательно узла стыка, что если не надевать металлическую
заглушку на шаровый кран с воздушником, а использовать
термоусадочный элемент в том же месте, просто заглушить?

Также думается можно не делать колодец над нашим стыком,
но положить рядом блоки ФБС, без любых перекрытий, тогда
возможный ремонт будет осуществляться много проще.

Неподвижную опору планируем изготовить из металла без бетона,
к неподвижной приварить протяженную металлическую гильзу,
которая накрывает узел стыка.

Как обсуждали в МОЭК, проблем возникнуть не должно.
ОДК закольцевать с установкой наземного ковера, ещё делаем.


Так на рисунке стальная труба в ППУ - это окончание шарового крана? Тогда без колодца вам не обойтись.
Если не использовать заглушку, то проблематичным будет момент закольцовки в части, какую муфту использовать: МФЛ или полимертепло, как отреагирует СОДК? АБорисыч подробно на этом внимание заострял.
Что касается металлической гильзы, приваренной к неподвижке... Как мне видется, она еще больше усложнит ремонт: монтируется стальная ППУшная труба с неподвижкой, укладывается Изопрофлекс, на Изопрофлекс одевается "протяженная металлическая гильза", монтируется стык, гильза придвигается к неподвижке и приваривается ... можно с легкостью прожечь ППУ-изоляцию на стальной трубе со всеми вытекающими. Так же и при ремонте, отрезая гильзу от неподвижки (или в месте стыка), не нужно большого мастерства, чтобы прожечь изоляцию... худший результат - замена неподвижки с участком трубы.
Закольцовка ОДК на наземном ковере с любым терминалом (промежуточным, концевым ...) решение правильное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.5.2011, 8:39
Сообщение #15


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Медведица
Б-р-р.....
Чего-то не пойму... может лучше схематично разрисуете "что за кем"? Где ставить собираетесь НО, за "шаром"? Причем тогда здесь заглушка на "шаре"? Такая врезка (НО сразу за шаром) пройдет по расчету, думается что нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 4.5.2011, 11:11
Сообщение #16


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



по этой же трассе для того же эксперта подскажите
про подушки на углах трассы:
можно ли ставить подушки только с одной стороны трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 4.5.2011, 11:42
Сообщение #17


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Где ставить собираетесь НО

на сколько я понял вопрос по поводу НО на месте стыка снят с экспертизой - но я был бы ЗА, и у меня есть на это объективные основания, НО - им ТАМ видней.
Цитата
про подушки на углах трассы


Насколько я понял речь идёт про полиэтиленовые маты.
На моей практике с обеих сторон в 2 -3 слоя - стоят копейки - экспертизе нравятся.

Да и советую прислушаться к совету насчёт стальной заглушки (не временной полиэтиленовой) а стальной на конце ппу стальной трубы - обезопасите себя.

Цитата
Что касается металлической гильзы, приваренной к неподвижке...


Что касается этой проблемы - мне кажется полимер и мосфлоулайн никак не договорятся в плане выпуска переходников причём предизолированных в ппу и лишить проектировщиков головной боли.

Сообщение отредактировал АБорисыч - 4.5.2011, 11:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 430,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 4.5.2011, 12:05
Сообщение #18


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



сам рисунок взят из п. 2.5 техописания изопрофлекс - а называется узел перехода изопрофлекс и стальной предизолированной трубы+ плюс моё видение для содк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.5.2011, 12:51
Сообщение #19


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Достучаться до небес...
Цитата(Медведица @ 3.5.2011, 4:58) *
Касательно узла стыка, что если не надевать металлическую
заглушку на шаровый кран с воздушником, а использовать
термоусадочный элемент в том же месте, просто заглушить?

????
Вы сразу за шаровым краном хотите сделать преход на Изопрофлекс?
Цитата(Медведица @ 3.5.2011, 4:58) *
Также думается можно не делать колодец над нашим стыком,
но положить рядом блоки ФБС, без любых перекрытий, тогда
возможный ремонт будет осуществляться много проще.

В чем простота ремонта? Колодца-то нет, всё одно копать? Траншея будет получаться без естественных откосов - это плюс?
Цитата(Медведица @ 3.5.2011, 4:58) *
Неподвижную опору планируем изготовить из металла без бетона...

Что за "из металла без бетона не делавши колодец"? Стандартный элемент ППУ с НО или нет? Стандартная ППУ с НО без бетона в земле является не большей НО чем шаровый кран, например, Вы габариты металической части посмотрите, этот кусок "железки" будет перемещаться вместе с трубой.
Цитата(АБорисыч @ 4.5.2011, 12:42) *
на сколько я понял вопрос по поводу НО на месте стыка снят с экспертизой...

дык, судя по сообщениям Медведица ничего не снято... придумано... и главное - "эксперто-согласуемо".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 4.5.2011, 13:50
Сообщение #20


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



Неподвижную опору планируем изготовить из швеллеров без бетона
по нормалям теплосетей как конструктивную, не несущую нагрузку.
Расположить НО между 2-мя парами ФБС по длине вот так =I=
Отвечаю на вопрос: да, стыковать надо после шарового крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.5.2011, 14:13
Сообщение #21


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Медведица
Понятно.
А боковая нагрузка на НО как воспринаматься будет? Швеллеры просто засыпите землей?
Что мешало сделать обычную бетонную НО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 4.5.2011, 15:04
Сообщение #22


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Что я думаю про неподвижки на узлах изопрофлекс - стальная труба - ну в обычном случае "неподвижка" - выполняет роль держателя стальной трубы чтобы вес стального трубопровода заполненного водой не давила на фитинг и соответственно его не перекашивала - есть риск "выпрессовки" фитинга после нескольких циклов работы.

Теперь касаемо данной ситуации
Случай а) стык, а равно как трубопровод в ппу изоляции стальной + трубопровод изопрофлекс лежит на песчаном основании - нагрузки на фитинг никакой но есть удлинение трубопровода стального с увеличением температуры - но температура теплоносителя а именного ГВС максимум 65-70 С - имхо неподвижка не нужна. (засыпано соответственно тоже песком.

Случай б) имеем смотровой колодец - на фитинг часть трубопровода в ппу изоляции - как вариант можно обойтись скользячкой.
Что касаемо неподвижки на швелерах - ну можно и так обойтись впринципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 5.5.2011, 6:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Жаркие дебаты wink.gif

Цитата(Медведица @ 4.5.2011, 12:11) *
по этой же трассе для того же эксперта подскажите
про подушки на углах трассы:
можно ли ставить подушки только с одной стороны трубы?


Все зависит от боковых перемещений теплотрассы на углах поворота.

Цитата(Медведица @ 4.5.2011, 14:50) *
Неподвижную опору планируем изготовить из швеллеров без бетона
по нормалям теплосетей как конструктивную, не несущую нагрузку.
Расположить НО между 2-мя парами ФБС по длине вот так =I=
Отвечаю на вопрос: да, стыковать надо после шарового крана.


nik4t правильно уточнили насчет боковой нагрузки.... Какова длина участка от этой самой задвижки до ближайшего угла поворота на ППУ-шной трубе?

Цитата(АБорисыч @ 4.5.2011, 16:04) *
... но температура теплоносителя а именного ГВС максимум 65-70 С - имхо неподвижка не нужна. (засыпано соответственно тоже песком.


Предположение о том, что труба для ГВС вполне обоснованное, но по-моему, топикстартер ничего об этом не говорила, а с учетом вот этого ...
Цитата(Медведица @ 4.5.2011, 14:50) *
обсуждали в МОЭК

проектировщики могут "плясать под дудку" заказчика и проталкивать те трубы, которые угодны работодателю...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 5.5.2011, 7:22
Сообщение #24


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Предположение о том, что труба для ГВС вполне обоснованное, но по-моему, топикстартер ничего об этом не говорила, а с учетом вот этого ...

ну изопрофлекс более чем на 90 градусов не расчитан на сколько я понял, плюс я точно знаю что труба на гвс)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 6.5.2011, 13:31
Сообщение #25


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



сообщаем что эксперты одобрили наши изображения узла стыка в гильзе без неподвижной опоры
система одк будет во всех ответвлениях как в альбоме с простым замыканием в нашем стыке так согласовали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.5.2011, 17:50
Сообщение #26


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Вот и сказочке конец)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 20.12.2016, 13:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Тема выглядит так, словно когда-то к ней было прикреплено изображение озвученного узла... Но уже нет. Может, кто-нибудь может с ним помочь?

Узел перехода с изопрофлекс на сталь в ППУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор рукиноги
сообщение 20.12.2016, 15:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142730



Найдено.
Производитель предоставляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 21.12.2016, 4:31
Сообщение #29


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



по данной теме заметно отсутствие
в интернете и в каталогах чертежей
или фото или схем

ответвления внекамерная врезка
с запорным и с краном на дренаж

без тепловой камеры в минимальном
колодце и ещё для труб Duo Twin
и подобных с-2-енных труб

ищу подобные чертежи и фото и схемы

Сообщение отредактировал дренаж - 21.12.2016, 4:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 26.3.2024, 10:40
Сообщение #30


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Есть ли точные чертежи или таблицы значений
стыка труб стальных и Изопрофлекс?

Несколько каталогов Изопрофлекс-95А
будто содержат разные данные про диаметры
и автокадовские dwg без толщины гибких труб
и интересуют точные внутренние Ду Изопрофлекс-95А

Или упрощённо: сталь Ду100 сколько Ду Изопрофлекс-95А
и тоже то же дюжины типоразмеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения