Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Задвижка или кран шаровый в системе АПЗ
VK05
сообщение 5.9.2023, 21:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Возник такой вопрос: цех смонтировал на узлах управления краны шаровые. По характеристикам он полностью подходит, но я не встречала ни в одной проектной документации, чтобы в узлах управления в качестве запорной арматуры ставили краны шаровые. Дисковые затворы-да, были.Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем -да. Посоветуйте, не будет ли нарушением, если я внесу в свою РД кран шаровый. В нормативных документах (СП10,ФЗ123) пункта по шаровым кранам нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.9.2023, 2:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



считайте задвижки как некие запорные устройства с приспособлением "плавного пуска".
А можете и на ютубе посмотреть флайборд ( https://www.youtube.com/watch?v=9C418UHREGQ )
Пункты нормативки уже не скажу- за последние годы так поменяли и отследить что осталось в обязаловке, а что на усмотрение проектировщика и с его ответственностью в "случае чего", что надоедает проверять актуальность нормы и возражать аргументам "а вот у нас так ничего и не случилось".
Гидроудары узлу не на пользу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 6.9.2023, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Инж 323, благодарю за ответ и видео 👍🙂. Меня останавливало, что если я заложу задвижки, то цех заставят переустанавливать, а это ни много ни мало- 8 узлов управления диаметром 150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.9.2023, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(инж323 @ 6.9.2023, 2:41) *
считайте задвижки как некие запорные устройства с приспособлением "плавного пуска".
А можете и на ютубе посмотреть флайборд ( https://www.youtube.com/watch?v=9C418UHREGQ )
Пункты нормативки уже не скажу- за последние годы так поменяли и отследить что осталось в обязаловке, а что на усмотрение проектировщика и с его ответственностью в "случае чего", что надоедает проверять актуальность нормы и возражать аргументам "а вот у нас так ничего и не случилось".
Гидроудары узлу не на пользу.

При резком закрытии арматуры под УУ с расходом удар пойдёт в подводящую сеть. В каких-то зарубежных нормах, точно не помню, под УУ требуют устанавливать арматуру с временем закрытия не менее 5с. Т.е. шаровые клапаны и дисковые затворы с редуктором тоже можно ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 14.9.2023, 11:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Закрою свою тему, может кому ещё пригодиться. Нашла ГОСТ Р 51052- 2002 Узлы управления п. 6.2 3.19, да и без пункта , читая его понимаешь , что в качестве запорного устройства допускаются только задвижки и затворы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:26