ilyu9000
сообщение 17.4.2024, 12:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как рассчитать воздухообмен по кол-ву выделений вредных
. Сказали так по заданию - ксилол 15,0 г/мин (900000 мг/ч). Нужно выдать м3/ч необходимые для компенсации. По инету ПДК ксилол 50 мг/м3.
Какой нашёл расчет студфайл: 900000/50-0 = 18000 м3/ч.
Как по СП 60 прил Г вообще ответ с минусом...

Вообщем можете, пожалуйста, показать как вы считаете по ПДК воздухообмен, а то у меня дикие цифры. Там кроме ксилола ещё много веществ более опасных( этилбензол,бензизотиазол-3(2H)-он и другие). Я там сейчас насчитаю нереальные цифры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 17.4.2024, 13:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 511
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Возможно, чтобы цифры были меньше, можно поставить местный отсос над источником. Или даже шкаф-укрытие. Там тепло тоже выделяется?

Сообщение отредактировал Flow - 17.4.2024, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 17.4.2024, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Это и будет местный отсос. Отдельный вентилятор для оборудования и локальная трасса. МО в виде зонта скорее всего. Указано что выделения температурой 40-70 градусов. Или я занимаюсь немного не тем и мне просто зонт сделать размером чуть больше источника выделения и выдать число воздухообмена при S зонта и скорости 0,9 м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения