> Разгон двигателей с помощью частотных преобразователей.
Гость_romych78_*
сообщение 8.10.2007, 9:50
Сообщение #91





Guest Forum






Кстати о VLT2800: попался в Grundfoss-овском шкафу такая радость - на родных настройках (рекомендации Dunfoss+Grundfoss) насос при 45Гц и выше "теряет" фазу. Причём хаотично и необоснованно - и грелся, и вонял и подвергся препарированию (кондёры живые) не сдавался, тупо не понизил рабочее напряжение до 380 В (в сети постоянно выше 400В). Ни изменение момента, ни автоопределение двигателя толку не даёт. Объсните в чём прикол, а то опять впереди замаячил Grundfoss-овский шкаф - нет желания бороться с приколами. Штук 30 АВВ частотников соит - только от просадок да потопов страдают, да панели стареют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.10.2007, 10:43
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Кавитация - вот Ваша коллега проблема, эта ошибка (кажется 4 - Я ?) смотрите в примечаниях может быт вызвана пульсацией нагрузки, что как раз и имеет место при кавитационных процессах, т.е. низкое давление на всасывании (измерьте его для пущщей уверености). Я это "прохавал" в 2004 еще, неприятно было.

Сообщение отредактировал vladun - 9.10.2007, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.10.2007, 14:34
Сообщение #93





Guest Forum






Цитата(romych78 @ 8.10.2007, 10:50) [snapback]173667[/snapback]
Кстати о VLT2800: попался в Grundfoss-овском шкафу такая радость - на родных настройках (рекомендации Dunfoss+Grundfoss) насос при 45Гц и выше "теряет" фазу.


Дык, там никто ничего не настраивает... влт-шка идет с заводскими настройками, а ей тупо 0-10 вольт управляет (управлял) PMU-PFU... вроде, с выпуском новых гидр, эта ситуация изменилась... но пока на новые не вызывали, точной инфы нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.10.2007, 16:18
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



больше мощности не снимете - как ни крути выигрываещь в одном проигрываещь в другом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_олег х_*
сообщение 2.6.2008, 21:30
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(ZPavel @ 28.9.2007, 14:24) [snapback]170540[/snapback]
Номинальный ток двигателя 3.5 А, но потребляет на самом деле 1.8 на 80 Гц, на 90 даже 1.7А. Двигатель холодный. Но иногда вдруг резко начинает расти ток до 4А и выше, дальше не вижу, растет быстро и срабатывает защита, к двигателю нельзя прикоснуться. Жду пока остынет.



У Вас двигатель работает с ослабленным потоком. Дело в том, что при напрмер 100 Гц на нем должно быть напряжение 760 В! (вспомните закон Костенко) чтобы обеспечить постоянство потока, точнее здесь: номинальный поток, а соотвественно момент. Это при том, что момент для турбомеханизмов растет в квадратичной зависимости от скорости. Поэтому очень удивляюсь, что вообще привода работают (удивительный механик!!!). Фактически ситуация аналогимчна работе двигателя при пониженном напряжении и, скажем, номинальной частоте. Тогда момент двигателя падает пропорционально квадрату напряжения, т.е. пока нагрузка мизерная привод крутится, как только она начинает подниматься , двигатель "опрокидывается" и положительная оС заставляет его "вонять". И все делает правильно. А Вам надо менять механику - это самый простой вариант. Может поможет если возьмете двигатель с большей частотой вращения (номинальной) и во столько же раз большей мощностью. Габариты скорей всего сохранятся. Но и ПЧ тоже другой надо.
А повышать частоту просто так не имеет смысла, т.к. при работе во 2-й зоне мощность как Mxn не меняется, т.е. резко падает момент. И свыше 100 Гц там уже в двигателе потери сильно возрастают. Кстати общепромышленные АД вообще больше 3000 об/мин лучше не крутить из-за опасности повредить подшипниковый узел.
Есть еще идея: переключите двигатель на треугольник, выставьте номинильное напряжение 340 В и номинальную частоту 100 Гц, тогда 50 Гц Вы пройдете при 170 В. Момент потеряете в 1,7 раза, но перегрузочную способность сохраните. Судя по всему у вас запас по моменту по меньшей мере раза в 3, так что может сработать. попробуйте.

Сообщение отредактировал олег х - 2.6.2008, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 14.7.2009, 9:46
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Для конвейерных систем необходимо обеспечить большой диапазон изменения частоты от 10 до 90 Гц. Двигателя будут по 0,25 кВт. Смотрю в сторону ЧП 0,4кВт FR-D700 серии. Для такого широкого диапазона, какой ЧП посоветуете, на 380В для соединения двигателя звездой, или на 220В на треугольник?

Спрашиваю потому, как наткнулся на утверждение fuel,
“Я уже писал, что при звезде до 80-90 Гц можно разгонять без снижения выходной мощности двигателя, при этом растут потери в роторе но это компенсируется улучшением охлаждения. При этом мы не превышаем напряжение на двигателе и не надо увеличивать мощность инвертора по сравнению с двигателем.”


Сообщение отредактировал ZPavel - 14.7.2009, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 14.7.2009, 12:27
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



ЧП берётся на 380В, а двигатель включается на 220 в треугольник.
Таким образом получаете 220В - 50 Гц, соответственно 380В - 86,4 Гц.
Поскольку частотники на выходе могут давать напряжение несколько больше питающего, то без снижения момента можно увеличить скорость где-то до 90Гц, далее момент на двигателе начнёт падать.
Ток частотника выбирается соответствующий 220 Вольтам двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 14.7.2009, 14:54
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(ZPavel @ 14.7.2009, 12:46) [snapback]411458[/snapback]
Для конвейерных систем необходимо обеспечить большой диапазон изменения частоты от 10 до 90 Гц. Двигателя будут по 0,25 кВт. Смотрю в сторону ЧП 0,4кВт FR-D700 серии. Для такого широкого диапазона, какой ЧП посоветуете, на 380В для соединения двигателя звездой, или на 220В на треугольник?

Спрашиваю потому, как наткнулся на утверждение fuel,
“Я уже писал, что при звезде до 80-90 Гц можно разгонять без снижения выходной мощности двигателя, при этом растут потери в роторе но это компенсируется улучшением охлаждения. При этом мы не превышаем напряжение на двигателе и не надо увеличивать мощность инвертора по сравнению с двигателем.”


90 Гц без снижения выходной мощности пожалуй все же многовато (запас по моменту маловат), выше 70-75 Гц лучше мощность двигателя увеличить.

При условии, что мощность 0.25 кВт расчитана именно для 5400 об/мин (90 Гц), а не для 50 Гц, то 2 варианта:
1) работа с ослаблением поля:
-двигатель 0.4 кВт в треугольник + однофазный ПЧ 220 В на 0.4 кВт
либо
-двигатель 0.4 кВт в звезду + трехфазный ПЧ 380 В на 0.4 кВт
2) работа без ослабления поля: двигатель 0.25 кВт в треугольник + трехфазный ПЧ 380В 0.4 кВт (как написал gansales).

Второй вариант можно применять при условии, что двигатели допускают работу с фазным напряжением 400 В. Во всыпной обмотке фазное напряжение - это по сути межвитковое напряжение. Если двигатель может работать в звезду с 380 В, то это не значит что его можно включать на 380 В в треугольник (фазное напряжение при звезде 380 В остается 220 В).
Учитывая что по статистике 93% выхода из строя двигателей это межвитковые замыкания, то можно сделать выводы. Межвитковая изоляция испытывается всего лишь при 130% от номинального напряжения.

Первый вариант сложнее в понимании, но работать все должно без проблем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 16.7.2009, 11:24
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
1) работа с ослаблением поля:
-двигатель 0.4 кВт в треугольник + однофазный ПЧ 220 В на 0.4 кВт
либо
-двигатель 0.4 кВт в звезду + трехфазный ПЧ 380 В на 0.4 кВт

А про "ослабление поля" можно поподробнее?
А то термин услыхали и не знаете куда его прилепить?
Чем извините меня отличается работа двигателя в режиме треугольник/220В, от звезда/380?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 16.7.2009, 13:04
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Pzotov @ 16.7.2009, 14:24) [snapback]412440[/snapback]
А про "ослабление поля" можно поподробнее?
А то термин услыхали и не знаете куда его прилепить?

яндекс спасет отца русской демократии

Цитата(Pzotov @ 16.7.2009, 14:24) [snapback]412440[/snapback]
Чем извините меня отличается работа двигателя в режиме треугольник/220В, от звезда/380?

Извиняю. Ничем. Хотите так, хотите эдак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 16.7.2009, 16:16
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
яндекс спасет отца русской демократии

Как нибуть обойдусь ..
Цитата
Извиняю. Ничем. Хотите так, хотите эдак.

Вот именно, только что там при этом ослабляется?
Стандартный номинальный режим..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 17.7.2009, 9:02
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Pzotov @ 16.7.2009, 19:16) [snapback]412588[/snapback]
Вот именно, только что там при этом ослабляется?
Стандартный номинальный режим..


Все разжевано давно.
Рекомендую:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40079
http://www.servotechnica.ru/files/material.../keb/Th3Mot.pdf (1.44 Мб)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 6.8.2009, 10:39
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Обратил внимание на высказывание
Цитата(gansales @ 14.7.2009, 12:27) *
...Поскольку частотники на выходе могут давать напряжение несколько больше питающего...

Несколько ранее в этом топике (и не только в этом) упоминалось, что напряжение на выходе ПЧ не может быть больше входного. А тут такая крамола.
Потом призадумался - а ведь правда. Действующая величина синусоидального напряжения не может. А если расширить огибающую вплоть до прямоугольника?
Получим на выходе действующее равное амплитудному, т.е. в 1.41 раза больше (за вычетом потерь на ключах, диодах ..., разумеется).

Выходит чисто теоретически вектор может удержать номинальный момент до 50*1.41 ~ 70Гц.

Цитата(ZPavel @ 30.9.2007, 22:59) *
...Временно эксперименты с разгоном прекратил, хватает 70 Гц, частотник оставил в режиме постоянного момента.


Ты смотри - и тут 70Гц. Совпадение или нет? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 6.12.2009, 11:34
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 613
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



А если 50 Гц двигатель на вентиляторе с током на шильдике 7А начинает потреблять свои 7А только при 60 герцах, совсем-совсем никакого криминала нет так его постоянно использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.12.2009, 16:54
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



я бы оставил, если ток в пределах номинала и даже +10...15% (обдув то ведь так же увеличивается wink.gif )..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danfossi_*
сообщение 20.4.2010, 22:36
Сообщение #106





Guest Forum






Вопрос следующий: кто-нибудь встречал управление двигателем от ПЧ с обратной связью по частоте сети. Зачем это нужно, например, при необходимо выравнивания нагрузки в двухдвигательном асинхронном электроприводе, где 1-й двигатель работает от ПЧ, а 2-й - от сети. Что можете сказать по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 21.4.2010, 8:41
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(danfossi @ 20.4.2010, 22:36) *
при необходимо выравнивания нагрузки в двухдвигательном асинхронном электроприводе, где 1-й двигатель работает от ПЧ, а 2-й - от сети.


Странная схема blink.gif Зачем так извращенно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danfossi_*
сообщение 21.4.2010, 9:06
Сообщение #108





Guest Forum






Цитата(poludenny @ 21.4.2010, 9:41) *
Странная схема blink.gif Зачем так извращенно?

чтобы сэкономить на применении ПЧ для 2-го двигателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.4.2010, 17:45
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(danfossi @ 21.4.2010, 9:06) *
чтобы сэкономить на применении ПЧ для 2-го двигателя

и что вы получите?
частота сети на всем протяжение от ТП до двигателя постоянна, в отличие от напряжения..
так что одновременное изменение частоты одинаково скажется на всех двигателях.
другое дело, если двигателя с разной частотой вращения, к примеру 1420 и 1460 об/мин. тогда надоставить на каждый по энкодеру (датчик частоты вращения), с мастера (без чп) сигнал с энкодера в контролер, а ведомый через чп (частотн преобразов) с обратн связью от своего энкодера, а вот управлять им от контролера. только зачем вся эта канитель? разница в 20-30 оборотов на двигателях практически не заметна на транспортерах, разве что лента неного на одном проскальзывать будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_danfossi_*
сообщение 23.4.2010, 12:56
Сообщение #110





Guest Forum






Мощность каждого двигателя 800кВт. Предположим, что у 2-го двигателя замеряем ток и с помощью ПЧ выполняем задачу выравнивания моментов обоих двигателей. Получится ли выравнить нагрузку в двухдвигательном асинхронном электроприводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.4.2010, 22:46
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



нет, так как двух одинаковых абсолютно двигателей не бывает, у каждого свой бзык..
только синхронизация скорости вращения с энкодерами..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 26.4.2010, 10:23
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(danfossi @ 23.4.2010, 13:56) *
Мощность каждого двигателя 800кВт. Предположим, что у 2-го двигателя замеряем ток и с помощью ПЧ выполняем задачу выравнивания моментов обоих двигателей. Получится ли выравнить нагрузку в двухдвигательном асинхронном электроприводе?

Получится, если грамотно выполнена натройка на конкретный двигатель и двигатели аботают на одном валу (механически связаны). Значение момента первого идёт как задание момена на второй. Но учтите, что у момента есть не только зачение, но и знак. Например при торможении момент может быть отрицательным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.4.2010, 12:52
Сообщение #113


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10702
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



где-то бегала ссылка на РД газовиков по выбору частотника - ни у кого не сохранилось? обыскался..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 26.4.2010, 15:42
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(danfossi @ 23.4.2010, 12:56) *
Предположим, что у 2-го двигателя замеряем ток и с помощью ПЧ выполняем задачу выравнивания моментов обоих двигателей. Получится ли выравнить нагрузку в двухдвигательном асинхронном электроприводе?


Активный ток пропорцеонален моменту. А как вы будете учитывать реактивный ток? Если просто по амплитуде тока, то ничего не получится.

А в общем, это очень некрасивое решение. Привод так и останется нерегулируемым, пусковой ток будет большим. Черт знает что.
Уж лучше вообще без частотника, два двигателя от сети, без выравнивания.

Сообщение отредактировал poludenny - 26.4.2010, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 15.9.2010, 15:45
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Цитата(poludenny @ 26.4.2010, 15:42) *
Уж лучше вообще без частотника, два двигателя от сети, без выравнивания.


Может и правда так лучше - в позапрошлой жизни встречал такое решение - два асинхронника фазных "Elin" 1000kW 6kV на один вал ковочной машины. Стартовали одним через масляный реостат - реостат плавно выводили и закорачивали ротор. Потом второй- уже раскрученный, включали напрямую. И распределением нагрузки никто не парился - как-то сама распределялась smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksSay
сообщение 27.12.2011, 14:17
Сообщение #116





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 69985



Здравствуйте.
У меня возникла такая проблема. На производстве стоит частотник Siemens Micromaster 420 - 400V, 0,37kW. Двигатель соответственно в звезде, номинальный ток 1,2А. Двигатель стоит на конвейере. Необходимо было разогнать конвейер. Решил частотником разогнать. Задал я ему номинальную частоту двигателя 100Гц, максимальную частоту 100Гц. Включил - работает. Ток 1,0 - 0,9А. Проработал он так сутки. В течении суток конвейер включали выключали - всё ОК. На утро он наотрез отказался работать - включаешь двигатель, начинаешь накручивать скорость - больше 36Гц двигатель не разгоняется, хотя регулятор выкручен на всю. Ток 1,5 А. Высвечивает предупреждение перегрузки по току. Сняли моторредуктор с конвейера и подключили на полу - тоже самое. Отсоединили двигатель от редуктора включили - всё ОК. Двигатель разгоняется на 100Гц. Думали проблемы с редуктором. Пока механики думали что делать с редуктором, я навсякий случай поменял частотник. Подключил на 60 Гц с редуктором - работает. Перепрограммировал частотник на 100Гц - всё работает. Так и оставил. Линия работала. На следующий день утром запускать конвейер - опять не стартует больше 36Гц, ток 1,5А. Достал третий частотник подключил и оставил на 60 Гц. Нагрузка на конвейер почти не меняется.
Кто подскажет, что за чудеса. Сначала работает, через сутки не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 27.12.2011, 14:30
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Ставьте четвертый biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksSay
сообщение 27.12.2011, 14:41
Сообщение #118





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 69985



Вариант smile.gif. Только нету четвёртого, да я и третий уже не разгоняю. Нужно будет первые два потестить на 50-60Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B_E_N_D_E_R
сообщение 15.5.2012, 8:57
Сообщение #119





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2012
Пользователь №: 150391



А почему не решить вопрос, так сказать железом зачем мучать бедный движок, больше положеного он все равно не выдаст это технически не возможно, как кто то из форумчан выразился физические законы не позволяют,
двухдвигательный привод разве не получиться сделать ? поставить да ПЧ по системе мастер-слейв и проблема решена затраты движок+пч+муфта и головников не будет?
Возможно конечно я не прав, если да то почему

на ПЧ сброс до заводских настроек пробовал делать (По конвейеру)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kd_Rash
сообщение 4.7.2013, 12:52
Сообщение #120





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37905



Всем доброго дня!

есть асинхронный движок (насос pedrollo) 2900 об/м, 380В, 3кВт, 6,9А, 50Гц http://www.pedrollo-m.ru/centrobezhnye/F50-125/
и есть VSC 48-009 - преобразователь частоты Emotron VSC http://en-el.ru/vsc48-009 подключаем через 220В.
Никак не получается увеличить частоту больше 50Гц. И еще передо мной его настраивали, и показания были вбиты в ПЧ - 1200(вроде) об/м, 440В, при этом все работало, расход насоса был примерно как и без ПЧ.
Изменив на 380В в ПЧ - расход чуть-чуть упал. Вернул опять 440 и поставил 2900 об/м - расход увеличился, относительно 1200 и 440. (режим векторный пробовал 1 и 2-ой, 0-00=0 и 0-00=1)

Насос 70 кубовый, расход в системе 55. Нужно увеличить расход хотя-бы до 65 (18 л/с).

Просто как выяснилось никто в конторе не разбирается в ПЧ, а я хоть и разбираюсь в электротехнике (так-то я конструктор), но ПЧ до этого в руках никогда не держал, а чел. который до меня настраивал был приходящий и у него тоже как выяснилось ничего не получилось с частотой.

Подскажите, пожалуйста, как увеличить частоту, инструкцию всю можно сказать изучил, но может что-то просто в упор не вижу sad.gif

С уважением, Дмитрий.

Сообщение отредактировал kd_Rash - 4.7.2013, 12:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VSC_2_0.pdf ( 3,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения