Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п |
|
|
|
9.11.2022, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар. Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК.
|
|
|
|
|
9.11.2022, 21:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар. Какой пар?! Какой конденсат?! Питательная вода подаётся под "нижний уровень".
|
|
|
|
|
9.11.2022, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(tiptop @ 9.11.2022, 21:13) Какой пар?! Какой конденсат?! Питательная вода подаётся под "нижний уровень". получается,что стекла при монтаже сместили вниз и нижний уровень в стекле ниже питательного уровня. Надо проверить.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
питательная вода подаётся не под нижний уровеньа туда куда предусмтрено проектом, бывает что даже тарелки стоят как деаэраторах чтобы ПВ разбрызгивалась внутри барабана. Как вообще можно сместить стёкла в низ если там небольшое расстояние о барабана в принципе и зачем их смещать??! Что такое питательный уровень?
|
|
|
|
|
18.11.2022, 7:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Иркутск @ 18.11.2022, 7:02) бывает что даже тарелки стоят как деаэраторах чтобы ПВ разбрызгивалась внутри барабана. А в каких котлах такое бывает?
|
|
|
|
|
18.11.2022, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Сараев @ 9.11.2022, 19:26) Здравствуйте! Заменили поршневые насосы на центробежные на питательном трубопроводе парового котла "Е" и начались проблемы с проскоком пара через обратный клапан в питательную линию. Схема - насос Lowara 110 m (перекрывает давление пара котла 6,5 кг/см легко), трубопровод Ду 20, Обратный клапан резьбовой чугунный, Zetkama до 16 кг, до этого стоял турецкий до 10 кг, и запорный вентиль.Но! Далее в верхний барабан котла питательная труба поднимается более чем на метр и как мне кажется в ней, как в сифонной трубке происходит конденсация. Ну и конденсат проходит и вслед за ним пар. Ваши советы друзья, у кого есть такой опыт. Мы последние тридцать лет работали на ПН агрегатах - они и работали как ОК. Вы бы рассказали по подробнее, как выглядит проскок пара через обратный клапан. Гидроудары в питательной линии возникают, корпус насоса нагревается аж шипит когда плюнешь, или что-то еще? Опыта - не занимать, особенно у типтопа, нужна фотография, по которой будем лечить триппер. Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 7:56) А в каких котлах такое бывает? Тарелки не видел, а труба перфорированная ниже зеркала испарения в барабанах, что Ешки, что ДКВр.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
На неделе снимем изоляцию и посмотрим как врезана питательная линия относительно центра барабана. Стекла сместились вниз, потому что комплектовались короткими штуцерами. Поставили какие нашли и выставили регулируемый нижний уровень от оси барабана, а не аварийный. Но все это еще надо промерить. Пока что пар через насос проскакивает в питательную линию с гидроударами. Приходится закрывать вентиль и сбрасывать пар через воздушник насоса. Еще притираю обратный клапан и бывает держит несколько дней. Визуально можно поднять стекло на 15 мм, выше не набьешь сальник-накидная бронзовая гайка 23 мм не даст.
|
|
|
|
|
18.11.2022, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.
Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.
От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.
Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.11.2022, 20:28
|
|
|
|
|
18.11.2022, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 20:26) Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.
Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.
От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.
Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется. на старом таганрогском питательный штуцер был вварен рядом со стеклами. Все было наглядно. Клапан обратный я сам делал году в 95ом из бронзового вентиля, подбирал стальной шарик и пружину киповскую с мим.Только голову новую точили и все работало четко. А тут поменяли шило на мыло, но лучше не стало. Бронзовых не видел до 200 градусов, надо поискать еще.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та же Ешка только круглая и под наддувом. Насос АН (ПН). Работает на малом горение (БГ не возможно из-за плохой тяги за котлом) до включения питательного насоса, после этого уровень воды в котле начинает резко падать вплоть до глубокого упуска, ниже стекол на много. Ясно дело, котел вырубается по НАУ. Потом долго-долго заполняется водой, разжигаем, поднимаем давление пара в котле до двойки, уровень воды медленно снижается до середины стекла, включается АН, а толку нет, совсем, уровень воды начинает падать стремительно, за полминуты до глубокого упуска, но через насос продолжает течь холодная вода, обратного тока нет. Пришли к выводу, что когда АН качает в котел ХОЛОДНУЮ воду из бака запаса воды после ХВО - ДА нету - то за счет охлаждения воды уровень падает быстрее, чем его заполняет изношенный АН (чтоб его). При попытке отревизировать обратный клапан и вентиль за ним, гнилая труба с этой арматурой попросту развалилась, после ее замены и установки итаповского обратного клапана худо-бедно заработало. Насос АН качает еле-еле, с трудом обеспечивая котел водой при МГ, упуски воды прекратились.
Сообщение отредактировал Галиев - 19.11.2022, 0:21
|
|
|
|
|
19.11.2022, 0:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 18.11.2022, 23:42) А почему ищите Да, ищите! ...Потому что Itap по ссылке - всего лишь до 100 градусов.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 19.11.2022, 0:09) Да, ищите! ...Потому что Itap по ссылке - всего лишь до 100 градусов. Ну-ну, а Вам сколько надо?
|
|
|
|
|
19.11.2022, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:08) Две недели назад, налаживали старый МЗК-7-АГ2, та же Ешка только круглая и под наддувом. Насос АН (ПН). Работает на малом горение (БГ не возможно из-за плохой тяги за котлом) до включения питательного насоса, после этого уровень воды в котле начинает резко падать вплоть до глубокого упуска, ниже стекол на много. Ясно дело, котел вырубается по НАУ. Потом долго-долго заполняется водой, разжигаем, поднимаем давление пара в котле до двойки, уровень воды медленно снижается до середины стекла, включается АН, а толку нет, совсем, уровень воды начинает падать стремительно, за полминуты до глубокого упуска, но через насос продолжает течь холодная вода, обратного тока нет. Пришли к выводу, что когда АН качает в котел ХОЛОДНУЮ воду из бака запаса воды после ХВО - ДА нету - то за счет охлаждения воды уровень падает быстрее, чем его заполняет изношенный АН (чтоб его). При попытке отревизировать обратный клапан и вентиль за ним, гнилая труба с этой арматурой попросту развалилась, после ее замены и установки итаповского обратного клапана худо-бедно заработало. Насос АН качает еле-еле, с трудом обеспечивая котел водой при МГ, упуски воды прекратились. так почему АН качает ХОЛОДНУЮ, а не подогретую? И насос надо перебрать и заменить манжеты на поршнях, они продаются до сих пор. Насос ПН очень надежный и главное работает как обратный клапан. На наших МЗК фланцевые чугунные обратные клапана Ду 32 стоят для комплектности -вскрываю их только чтобы от грязи промыть раз в пять лет.
|
|
|
|
|
19.11.2022, 9:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 0:10) Ну-ну, а Вам сколько надо? Подойдёт "внатяг"...
|
|
|
|
|
19.11.2022, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Сараев @ 19.11.2022, 9:46) так почему АН качает ХОЛОДНУЮ, а не подогретую? И насос надо перебрать и заменить манжеты на поршнях, они продаются до сих пор. Насос ПН очень надежный и главное работает как обратный клапан. На наших МЗК фланцевые чугунные обратные клапана Ду 32 стоят для комплектности -вскрываю их только чтобы от грязи промыть раз в пять лет. Потому, что ее так построили, и большое горение нельзя включить на этом котле, ПОТОМУ, ЧТО ТАК ПОСТРОИЛИ ГАЗОХОДЫ ЗА КОТЛОМ (ТАМ ЖОПА ПОЛНАЯ, ВООБЩЕ). Тяга как таковая отсутствует, при повышении нагрузки продукты сгорания из щелей газового тракта лезут в помещение котельной, жесть!
|
|
|
|
|
20.11.2022, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 19:10) Потому, что ее так построили, и большое горение нельзя включить на этом котле, ПОТОМУ, ЧТО ТАК ПОСТРОИЛИ ГАЗОХОДЫ ЗА КОТЛОМ (ТАМ ЖОПА ПОЛНАЯ, ВООБЩЕ).
Тяга как таковая отсутствует, при повышении нагрузки продукты сгорания из щелей газового тракта лезут в помещение котельной, жесть! да, у нас чтоб все просто, редко бывает
|
|
|
|
|
21.11.2022, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 12:56) А в каких котлах такое бывает? ДКВр особенно старые Цитата(Галиев @ 19.11.2022, 1:26) Ну и о чем тогда разговор? Замените обратный клапан и будет Вам счастье. Мы раз ОК на Ешку поставили простенький, поворотный, так у него тарелка давай хлопать беспрерывно при каждом отключении ПН. Заменили на подпружиненный, только с латунной тарелкой, до сих пор работает.
Незачем искать врезку питательной линии в барабан, это ничего не даст.
От оси барабана и выставляйте все уровни, тем временем подберете правильные штуцеры на ВУП.
Что-то припоминаю про короткие и длинные штуцеры стекол, возможно, их неправильно установили. И краны к ним, тоже. Не так просто это, как кажется. Отключение питательного насоса это вообще как??? он непрерывно работать должен. Штуцера на стёклах длинные и не нужны, они привариваются в паровую и водяную линии от барабана когда через вентиль когда через уравнительный сосуд, когда на прямую, от проекта зависит.
Сообщение отредактировал Иркутск - 21.11.2022, 11:13
|
|
|
|
|
21.11.2022, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная трубка ниже оси барабана, с этим все. Дальше сняли кожух со стороны стекол, нашли ось барабана, спроецировали на Нижний Аварийный Уровень-совпадают. Ничего не корректировали, собрали котел. Но от души отлегло-при наладке не ошиблись..
|
|
|
|
|
21.11.2022, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Иркутск @ 21.11.2022, 11:10) Отключение питательного насоса это вообще как??? он непрерывно работать должен. Штуцера на стёклах длинные и не нужны, они привариваются в паровую и водяную линии от барабана когда через вентиль когда через уравнительный сосуд, когда на прямую, от проекта зависит. Вы, видимо ни разу не встречались с паровыми котлами небольшой производительности. Мне лениво искать для Вас ссылки, но если вздумаете почититать ФНП ОРПД, то найдете там, что для котлов паропроизводительностью до 4 тн/ч разрешается применять дискретное управление питательным насосом. Более того, непрерывный ток питательной воды необходим лишь при использовании в комплекте с котлом чугунного не кипящего экономайзера, для которого дискретность движения воды смерти подобна. Предлагаю Вам изучить устройство и работу парового котла типа Е-1/9Г, а так же его вертикально-цилиндрического собрата МЗК-7-АГ2, где подробно рассказано про работу питательных насосов, хоть поршневых АН (ПН), хоть центробежных, типа ЦНСГ (вертикальных). Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 18:00) Вскрыли сегодня верхний барабан - питательная трубка ниже оси барабана, с этим все. Дальше сняли кожух со стороны стекол, нашли ось барабана, спроецировали на Нижний Аварийный Уровень-совпадают. Ничего не корректировали, собрали котел. Но от души отлегло-при наладке не ошиблись.. Так что с обратным клапаном-то?
|
|
|
|
|
21.11.2022, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 18:30) Вы, видимо ни разу не встречались с паровыми котлами небольшой производительности. Мне лениво искать для Вас ссылки, но если вздумаете почититать ФНП ОРПД, то найдете там, что для котлов паропроизводительностью до 4 тн/ч разрешается применять дискретное управление питательным насосом. Более того, непрерывный ток питательной воды необходим лишь при использовании в комплекте с котлом чугунного не кипящего экономайзера, для которого дискретность движения воды смерти подобна. Предлагаю Вам изучить устройство и работу парового котла типа Е-1/9Г, а так же его вертикально-цилиндрического собрата МЗК-7-АГ2, где подробно рассказано про работу питательных насосов, хоть поршневых АН (ПН), хоть центробежных, типа ЦНСГ (вертикальных).
Так что с обратным клапаном-то? завтра с утра притру клапан, разожгем, посмотрим
|
|
|
|
|
21.11.2022, 20:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Сараев @ 18.11.2022, 21:11) на старом таганрогском питательный штуцер был вварен рядом со стеклами. Там и стёкла, и уровнемерная колонка почему-то были высоко врезаны...
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2022, 20:36
|
|
|
|
|
21.11.2022, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 20:26) Там и стёкла, и уровнемерная колонка почему-то были высоко врезаны... питательная по центру, поэтому и стекла врезаны высоко. Но тут совсем высоко стекла сместили штуцерами, даже набивку не добавить. Сегодня Котломаш вскрыли, питательная ниже центра, ну и соответственно сместили вниз стекла с колонкой.
|
|
|
|
|
21.11.2022, 21:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Сараев @ 21.11.2022, 20:58) питательная по центру, поэтому и стекла врезаны высоко. Ну, эта труба внутри барабана может повернуть в любую сторону. Думаю, что дело, скорее всего, в том, что в верхний барабан спереди входят (входили?) коллекторы на довольно высоком уровне.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2022, 21:29
|
|
|
|
|
21.11.2022, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Цитата(tiptop @ 21.11.2022, 21:27) Ну, эта труба внутри барабана может повернуть в любую сторону. Думаю, что дело, скорее всего, в том, что в верхний барабан спереди входят (входили?) коллекторы на довольно высоком уровне. они и сейчас остались также высоко
|
|
|
|
|
22.11.2022, 3:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(Галиев @ 21.11.2022, 23:30) Вы, видимо ни разу не встречались с паровыми котлами небольшой производительности. Мне лениво искать для Вас ссылки, но если вздумаете почититать ФНП ОРПД, то найдете там, что для котлов паропроизводительностью до 4 тн/ч разрешается применять дискретное управление питательным насосом. Более того, непрерывный ток питательной воды необходим лишь при использовании в комплекте с котлом чугунного не кипящего экономайзера, для которого дискретность движения воды смерти подобна. Предлагаю Вам изучить устройство и работу парового котла типа Е-1/9Г, а так же его вертикально-цилиндрического собрата МЗК-7-АГ2, где подробно рассказано про работу питательных насосов, хоть поршневых АН (ПН), хоть центробежных, типа ЦНСГ (вертикальных).
Так что с обратным клапаном-то? Я даже не могу представить где такие печурки применяются, самый маленький котёл что я видел был на 25 тонн
|
|
|
|
|
22.11.2022, 4:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже не могу представить где такие печурки применяются, самый маленький котёл что я видел был на 25 тонн В вашем крае газомазутные не встречаются?
|
|
|
|
|
22.11.2022, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
Цитата(tiptop @ 22.11.2022, 9:44) В вашем крае газомазутные не встречаются? Может быть где-то на севере на нефтяных месторождениях и есть, в городах у нас уголь.
|
|
|
|
|
24.11.2022, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Иркутск @ 22.11.2022, 3:15) Я даже не могу представить где такие печурки применяются, самый маленький котёл что я видел был на 25 тонн Что же Вы комментируете работу оборудования, не зная ее специфики? Цитата Отключение питательного насоса это вообще как??? он непрерывно работать должен
|
|
|
|
|
24.11.2022, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.11.2022
Пользователь №: 410690
|
Заменили старые трубы питательной линии,- соответственно от грязи в фильтрах избавились. В самом клапане теранул направляющее отверстие, и сам клапан. Зазор стал побольше и клапан не так быстро станет забиваться грязью и тормозить. И еще положил шарик под пружину,т.е. усилил пружину. Пока все норм.
|
|
|
|