сообщение 14.3.2012, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121768



Чертил я, взяв за образец какой-то проект, и по уже собранному ИТП(пару раз ночевал на объекте) - первый раз такое делал! Скажите что не так smile.gif
И можно было бы с таким проектом претендовать на экспертизу?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 1018,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 10:39
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Не понятно почему подпитка СО врезана после циркуляционного насоса, в напорный трубопровод?
И зачем врезка ХВС во внутренний контур отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiSeL MblLLlb
сообщение 14.3.2012, 10:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121768



На обратном трубопроводе логичнее ставить циркуляционный насос после врезки(по направлению теплоносителя)
Холододная вода врезана для осуществления промывки системы дренажа, вслучае чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 13:12
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(DiSeL MblLLlb @ 14.3.2012, 7:57) *
На обратном трубопроводе логичнее ставить циркуляционный насос после врезки(по направлению теплоносителя)
Холододная вода врезана для осуществления промывки системы дренажа, вслучае чего.

Так я о том же, но у вас наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiSeL MblLLlb
сообщение 14.3.2012, 13:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121768



там же теплоноситель течет справа налево, а врезка правее чем насос...все ж верно...хотя, я как не специалист начинаю сомневаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.3.2012, 12:40
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



95/70до и 95/70 после т/о? Вы по ТУ работаете? И в ТЭК ходили?
Перемычку на вводе вам сразу завалят, предохранительный перенести за УУТЭ, вообще нигде нет давления и нагрузок, зачем труба В систему ХВС?, отдельная труба от ХВС в отопление не нужна - промоете через спускные, балансировочник на обратном коллекторе буз функции запорного?, монтажные схемы мне не по душе уж лучше план с разрезами где все и сразу видно - по мне вообще не читаемо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 22:56