Цитата(Pavel100 @ 22.5.2021, 17:57)
Вопрос к специалистам. Какой лучше редуктор ставить до регулятора? Проект надо согласовывать с ТЭЦ? А если проект отличается от того что стоит, надо делать всё по проекту? ( Проект позже загружу) Переделка будет называться " Ремонт элеватора" или как то по-другому?
Цитата(Pavel100 @ 25.5.2021, 5:07)
Фильтры обязательно? Редуктор лучше ставить после смешения? Фото не моё.
изначально на подключение к тепловым сетям выдаются "технические условия" с описанием требований к системе и в том числе тепловому пункту. там вы можете посмотреть и про фильтры и про регуляторы.
по ТУ делается проект и согласовывается в теплоснабжающей организации (не ТЭЦ, она сама не может, что-то типо "теплосеть" или что-то подобное, везде по разному). вот в этом проекте должна быть схема теплового пункта, вывешенная в ИТП, согласно нее и должны быть все элементы в тепловом пункте. как они отнесутся к заменам на "аналоги" уточните у них, скорее всего отношение может быть разным в зависимости от региона.
у вас точно элеватор остается после ваших движений?
про какие фильтры вы спрашиваете?
редуктор/регулятор в зависимости от давлений может стоять в разных местах. если у вас элеватор, то скорее всего правильнее будет поставить его на Т1 до регулятора температуры и выдавать он должен давление равное Т2. если давление все равно высокое то и после клапана на Т3 нужно ставить редуктор/регулятор давления