Считать надо, а не принимать. Пример из личного опыта. 1 Объект циркуляция по стоякам в коридорах. Часовой расход 6,679 м.куб/ч, нагрузка 464,858 кВт, потери тепла на циркуляции 19,743 кВт, расход циркуляции 2,88 м.куб/ч 2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч.
И это еще с учётом нормально заложенной изоляции на трубы, а не когда на глаз 9 мм пенки кинут.
|