> расход тепла на приготовление ГВС, расход тепла на приготовление ГВС
alex1612
сообщение 1.11.2022, 12:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408866



Добрый день. Рассчитываю тепловой поток на приготовление ГВС. На прикрепленном фото видна формула, там обвёл показатель тепловых потерь в подающих и циркуляционных трубопроводах систем ГВС. Согласно СП 30.13330.2020 ориентировочно принимать равным 30-40 %.

Процент от чего брать? Его точно нужно принимать в ориентировочно, а не считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2022, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



G цирк= 0.3G гв. макс.ч.

Сообщение отредактировал инж323 - 1.11.2022, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex1612
сообщение 1.11.2022, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.9.2022
Пользователь №: 408866



Цитата(инж323 @ 1.11.2022, 12:42) *
Q цирк= 0.3Q гв. макс.ч.


Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2022, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(alex1612 @ 1.11.2022, 12:43) *
Благодарю

поправлено, обратите внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.11.2022, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Считать надо, а не принимать.
Пример из личного опыта.
1 Объект циркуляция по стоякам в коридорах. Часовой расход 6,679 м.куб/ч, нагрузка 464,858 кВт, потери тепла на циркуляции 19,743 кВт, расход циркуляции 2,88 м.куб/ч
2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч.

И это еще с учётом нормально заложенной изоляции на трубы, а не когда на глаз 9 мм пенки кинут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:47