> Тепловентилятор, Подбор тепловентилятора
Гость_biryza87_*
сообщение 4.11.2008, 11:49
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Возникла проблема! буду очень благодарна, если чем-нибудь поможете!
Задача: Есть работающий станок, по которому проходит вода, тем самым охлаждая его. Заказчик хочет присоединить к станку что-то наподобие тепловентилятора или воздушной завесы, дабы пустить воду на рециркуляцию, тем самым ни чего не теряя. Какая температура будет в помещении, на которое будет работать этот тепловент-р заказчику все равно и многие др. параметры тоже. Так вот каким образом подобрать?есть расход воды: 3,9л/с, температура на входе станка 90 град, на выходе 60град!!! и ещё одно диаметры труб должны быть 3/4дюйма!!! Ужас!!!
если кто-то сможет хоть что-то подсказать или помочь, буду оч. благодарна!!!

Сообщение отредактировал biryza87 - 4.11.2008, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.11.2008, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(biryza87 @ 4.11.2008, 12:49) [snapback]310686[/snapback]
и ещё одно диаметры труб должны быть 3/4дюйма!!! Ужас!!!

действительно ужас. сразу об этом забудьте. мин 65 труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biryza87_*
сообщение 4.11.2008, 12:33
Сообщение #3





Guest Forum






ну хорошо!!! даже если трубы будут 65! вопрос все равно остается открытый!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.11.2008, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



тепловентиляторы какой фирмы хотите использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.11.2008, 13:15
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



отредактируйте название темы. а пока тема едет в мусорку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2008, 13:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(biryza87 @ 4.11.2008, 10:49) [snapback]310686[/snapback]
Есть станок, проходит вода, охлаждая его.
есть расход воды: 3,9л/с, температура на входе 90 град, на выходе 60град!!! - диаметры труб должны быть 3/4дюйма!!! Ужас!!!

Кроме Ужас!!! и беспорядочного набора слов ничего не понятно.
Если вода охлаждает станок, почему на входе 90*, на выходе 60*С?
При таком расходе и температуре мощность около 490 кВт - не напутали?
3/4дюйма - куда должны быть трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biryza87_*
сообщение 4.11.2008, 14:38
Сообщение #7





Guest Forum






опечаточка вышла! конечно на вх. 60, а на вых. 90!!! вот-вот, я о том же !! по расчетам выходит 490!!! где я возьму такое оборудование!???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2008, 15:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте http://www.vtsgroup.com/u235/navi/90;jsess...317DC14FF542154
ClimaCad - подобрать камеру (там есть на русском)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.11.2008, 15:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



есть тепловентиляторы по 48кВт. 10штук выходит. вот они и имеют подключение-медная труба 3/4.

вот нашел на русском -http://www.psk-build.ru/forkli/articles/warm_equipment/

Сообщение отредактировал Ernestas - 4.11.2008, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.11.2008, 16:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще, давать советы не зная условий, пустое дело.
Из всего понятно одно - люди собираются выбрасывать почти 500 кВ ежечасно, т.е для охлаждения ставить сухую градирню. Это похоже на то, как выйти на улицу и выбрасывать деньги.....
Проблема должна решаться комплексно: не только снять тепло, но и реализовать его куда-то....
А перегревать помещения, это вообще глупости....

Сообщение отредактировал jota - 4.11.2008, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biryza87_*
сообщение 4.11.2008, 23:46
Сообщение #11





Guest Forum







jota, поймите, я тоже считаю это глупостями, но я поставлена в такие рамки!
Градильню ставить нельзя - уже был об этом разговор, т.к. очень много места занимает!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biryza87_*
сообщение 5.11.2008, 0:05
Сообщение #12





Guest Forum






jota, спасибо за ссылку! дельная вещь!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2008, 1:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(biryza87 @ 4.11.2008, 22:46) [snapback]310901[/snapback]
Градильню ставить нельзя - уже был об этом разговор, т.к. очень много места занимает!!

Камера и будет в вашем случае сухая градирня (Dry cooler). Можно ещё использовать охладитель для чиллера с установкой на улице - выбрасывать деньги так сразу на улицу.....
Мокрая это или фонтан или другое устройство где происходит прямое испарение воды при контакте с воздухом и за счёт испарения понижается температура. smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 5.11.2008, 1:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_biryza87_*
сообщение 6.11.2008, 15:14
Сообщение #14





Guest Forum






ВООБЩЕМ, СУХУЮ ГРАДИРНЮ СТАВИМ!!!! НА 500 КВТ!!! может кто-нибудь посоветовать, какая лучше??? и дешевле??? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения