> Вольтметры, амперметры и EIB., Кто-нибудь делал такое?
Гость_Santol_*
сообщение 7.6.2008, 9:22
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Подскажите, плз, существует ли какое-либо решение подключения вольтметров и амперметров к шине, кроме как через 0-10В? Счетчики EIB почему-то не выдают измеренное напряжение и ток на шину, хотя на свой LCD дисплей показывают. Про BECKHOFF слышал, но не разбираюсь и доступной инфы по изучению не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DiPol_*
сообщение 10.6.2008, 14:54
Сообщение #2





Guest Forum






счётчики АББ + ABB ZS/S 1.1 не работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 11.6.2008, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



А вариант использования EIB АЦП - ЦАП не рассматривали. Данная приблуда есть у каждого производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Estranged
сообщение 11.6.2008, 9:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19674



Цитата(Melnikov @ 11.6.2008, 9:40) [snapback]261973[/snapback]
А вариант использования EIB АЦП - ЦАП не рассматривали. Данная приблуда есть у каждого производителя.

Так 0-10В и есть АЦП-ЦАП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 11.6.2008, 17:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Да действительно сначало написал, затем внимательно прочитал. Вопрос такой а счетчик имеет объекты токов и напряжений в ETS завязанные на данные параметры? Если да, то можно их вытащить на инфодисплей и там смотреть эти цифры, правда рийдется повозится с масштабными коэффициентами отображения, если нет, то никак их в шину не затащить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 11.6.2008, 19:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Melnikov @ 11.6.2008, 20:11) [snapback]262190[/snapback]
Да действительно сначало написал, затем внимательно прочитал. Вопрос такой а счетчик имеет объекты токов и напряжений в ETS завязанные на данные параметры? Если да, то можно их вытащить на инфодисплей и там смотреть эти цифры, правда рийдется повозится с масштабными коэффициентами отображения, если нет, то никак их в шину не затащить.

Вы, что-то так наобобщали, что и сами запутались...
"...счетчик имеет объекты токов..." sad.gif

Конкретно вопрос можно поставить?
Величины и количество параметров, которые собрались измерять? отображать? регистриравать?
Что за инфодисплей (тип)? На дверке шкафа? На стене над диваном? Дисплей компа, с установленой "скадой"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Estranged
сообщение 12.6.2008, 15:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.6.2008
Пользователь №: 19674



Цитата(sl-spds @ 11.6.2008, 20:08) [snapback]262210[/snapback]
Вы, что-то так наобобщали, что и сами запутались...
"...счетчик имеет объекты токов..." sad.gif

Конкретно вопрос можно поставить?
Величины и количество параметров, которые собрались измерять? отображать? регистриравать?
Что за инфодисплей (тип)? На дверке шкафа? На стене над диваном? Дисплей компа, с установленой "скадой"?


Есть три электрических щита в загородной резиденции. Каждый щит питается по 2-м вводам. На каждом вводе надо контролировать ток по каждой фазе, линейное напряжение каждой фазы. Итого 12 параметров в каждом щите. Плюс в водном щите еще считать элетропотребление на каждом вводе. Смотреть все это надо в Facility-Pilot.
Величины параметров: про напряжение понятно - 0-240В, токи от 140 до 320А.

Цитата(Melnikov @ 11.6.2008, 18:11) [snapback]262190[/snapback]
Да действительно сначало написал, затем внимательно прочитал. Вопрос такой а счетчик имеет объекты токов и напряжений в ETS завязанные на данные параметры? Если да, то можно их вытащить на инфодисплей и там смотреть эти цифры, правда рийдется повозится с масштабными коэффициентами отображения, если нет, то никак их в шину не затащить.

То-то и оно, что счетчики (АВВ, Сименс) в шину могут только слать посчитанные зачения мощностей и могут принимать из шины телеграмму на переключения тарифов. Тогда как на свой собственный LCD дисплей выводят фазное напряжение, линейное напряжение, токи по фазам, cos(фи).

Цитата(DiPol @ 10.6.2008, 15:54) [snapback]261738[/snapback]
счётчики АББ + ABB ZS/S 1.1 не работает?


Спасибо, почитаю про ZS/S - прибор новый, еще не сталкивался.

Сообщение отредактировал Estranged - 12.6.2008, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения