Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Пароснабжение _ Изменение температуры/давления пара при увеличении диаметра трубы

Автор: Фирст 20.9.2023, 13:10

Здравствуйте!
Я специалист по автоматике, а не по теплотехнике, поэтому мой вопрос может быть элементарно простым, но я не нашёл ответов в ABOK. Если есть, прошу дать ссылку.

Имеется индукционный электрический парогенератор с давлением 5 бар, температурой 150 *С и расходом 900 кг/час (я перевел как 333 м3/час).

Первое: Выход парогенератора DN40. Мне это уже кажется подозрительным.
По моим подсчетам скорость пара в трубе при максимальном расходе составляет 74 м/с, а на Вашем форуме я нашёл:
"для перегретого пара при диаметре труб до 200 мм — 40 м/с;"

Второе: Паропровод у Заказчика DN65. То есть объем увеличивается в 2,6 раза. Если бы это был газ, то температура должна была упасть с 150*С до 56*С. Но это пар, он будет конденсироваться с выделением тепла.

Как посчитать изменение температуры и давления пара при переходе с DN40 на DN65?

Автор: shvet 20.9.2023, 13:44

Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 13:10) *
парогенератор с давлением 5 бар, температурой 150 *С

При давлении 5 бара и температуре 150°С это вода. Где-то ошибка.
https://www.tlv.com/global/TI/calculator/steam-table-pressure.html

Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 13:10) *
По моим подсчетам скорость пара в трубе при максимальном расходе составляет 74 м/с, а на Вашем форуме я нашёл:
"для перегретого пара при диаметре труб до 200 мм — 40 м/с;"

У меня получилось меньше - 64 м/с, но всё равно для насыщенного пара великовато. Но если это перегретый пар, то проблемы нет.
https://www.tlv.com/global/TI/calculator/steam-velocity-through-piping.html?advanced=on

Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 13:10) *
Как посчитать изменение температуры и давления пара при переходе с DN40 на DN65?

В теории - закон Бернулли
На практике - разница незначительная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8

Автор: gilepp 20.9.2023, 14:43

Да, изменения Т и Р будут ничтожными.

Если скорость будет сильно превышена, то это чревато повышенной скоростью эрозии и вибрации. На зауженных трубах выше потери давления. Могут быть трудности с автоматическими дренажами паропровода (карманы будут хуже улавливать конденсат).

Автор: Фирст 20.9.2023, 14:44

"При давлении 5 бара и температуре 150°С это вода."
Получается, невозможно выставить 150*С, требуется минимум 160?

"На практике - разница незначительная"
Меня как раз интересует практика, и именно с паром. Ведь он должен конденсироваться при увеличении объема.
Как вычислить, сколько будет конденсата за счет расширения объема в 2.6 раза? (При 900 кг/час, 5 бар и 160*С)

Автор: gilepp 20.9.2023, 14:59

5 бар изб соответствует температуре 159 гр.С
Если 5 бар абс., то температура 152.
Если же правильной является температура 150, то давление 3,7 бар изб / 4,7 бар абс.

Для иллюстрации свойств, разница удельных объемов пара и воды для давления 3,7 бар изб. 360-кратная... Коллега shvet вам подтвердил что, увеличение Ду 40/65 будет незаметно. По манометру 0-10 бар например и по термометру 0-200 аналогично никто не заметит разницы.

Влияние на образование конденсата будет оказывать прежде всего теплоотери с поверхности на длине паропровода. Но и тут, если длина несколько десятком метров и труба изолирована, то видимо речь о нескольких кг/ч. Учитывая, что самый маленький конденсатоотводчик имеет пропускную способность около 50-100 кг/ч, это тоже не сильно важно.

Автор: Галиев 20.9.2023, 15:00

Да нету там никакого расширения. У Вас есть пар под давлением, заключенный в сосуд приличного объема - парогенератор, с диаметром наверно 500 мм. И из этого сосуда, через отверстие 40 мм пар истекает в сосуд диаметром 65 мм.
Котел Ешка, тоже тонна пара в час, ГПЗ Ду 50, коллектор котельной Ду 100, давление пара одинаково на всей протяженности коллектора, ни кто в своем уме не заморачивается, почему оно не упало и не остыло, наверно, от того и не падает и не остывает. biggrin.gif

Автор: gilepp 20.9.2023, 15:20

Если пар идет на теплообменник с конденсатоотводчиком, то нет необходимости в этих вычислениях.

Автор: shvet 20.9.2023, 15:26

Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 14:44) *
Ведь он должен конденсироваться при увеличении объема.

Прогуливали физику в школе. Это не паровоз, а труба. Здесь движение, а не расширение, закон Менделеева-Клайперона применяется не здесь. Здесь работает закон Бернулли. В этом конкретном случае изменение температуры за счёт изменения кинетической энергии (напора) и потерь на трение от завихрений. Посколько одно и второе незначительное, то и изменение статического давления незначительное, то и изменение температуры незначительное.

Для инфо - при увеличении линейной скорости газ охлаждается, и при уменьшении разогревается. За несколькими исключениями типа водорода.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Наглядно Бернулли в действии на примере жидкости
https://www.youtube.com/watch?v=R80cV8pryOM

Автор: Фирст 20.9.2023, 16:36

Некоторые пояснения:
В школе я учился 47 лет назад, но мне кажется, что свойства насыщенного пара мы не изучали. А в практике встретился первый раз.

Индукционный парогенератор имеет внутренний объем 5 литров. Фактически, это вторичная обмотка мощного трансформатора, выполненная из медной трубки. В нее впрыскивается умягченная вода, и преобразование в пар происходит без нагрева воды (как пишут в описании).

Из парогенератора выходит труба DN40. Она должна войти в паропровод Заказчика, по уточненным данным DN80.
То есть однозначно увеличение объема, и уменьшение скорости потока. Я считал, что пар это газ, а не жидкость.

До этого работал с аммиаком, с фреоном, где увеличение объема или падение давления вызывает сильное охлаждение. И тоже имеется фазовый переход. Потому и вопросы.

Думаю, я получил некоторое представление, и ссылки на онлайн калькуляторы.
Спасибо всем кто ответил!

Автор: shvet 20.9.2023, 16:37

@Фирст
К слову для инженера автоматизации - принцип многих датчиков расхода, измеряющих напор, основан на этом законе.

Автор: Галиев 20.9.2023, 16:40

Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 16:36) *
Индукционный парогенератор имеет внутренний объем 5 литров. Фактически, это вторичная обмотка мощного трансформатора, выполненная из медной трубки. В нее впрыскивается умягченная вода, и преобразование в пар происходит без нагрева воды (как пишут в описании).

Весьма эпично! В пятилитровой банке испарить без малого тонну воды за час. Мне бы ссылку на устройство, очень любопытно.

Автор: gilepp 20.9.2023, 16:41

Цитата
Я считал, что пар это газ, а не жидкость.


Это становится справедливо для перегретого пара. Чем более пар перегретый, тем более его свойства напоминают газовые. Но и то с оговорками разумеется) Свойства же насыщенного пара уникальны.

Автор: Галиев 20.9.2023, 16:42

Цитата(shvet @ 20.9.2023, 16:37) *
@Фирст
К слову для инженера автоматизации - принцип многих датчиков расхода, измеряющих напор, основан на этом законе.

biggrin.gif Ну, бывает, мыслительная очепятка.

Автор: Фирст 20.9.2023, 16:52

@Галиев
Вот это устройство: https://rostzip.com/catalog/induktsionnye-parogeneratory/titan-900/

Автор: tiptop 20.9.2023, 17:27

Цитата(Галиев @ 20.9.2023, 15:00) *
Котел Ешка, тоже тонна пара в час, ГПЗ Ду 50, коллектор котельной Ду 100, давление пара одинаково на всей протяженности коллектора, ни кто в своем уме не заморачивается, почему оно не упало и не остыло, наверно, от того и не падает и не остывает. biggrin.gif

Наверное, от того, что скорость невелика. unsure.gif

Автор: Галиев 20.9.2023, 19:23

Цитата(Фирст @ 20.9.2023, 16:52) *
@Галиев
Вот это устройство: https://rostzip.com/catalog/induktsionnye-parogeneratory/titan-900/

При 360 кВт выдаст около 470 кг пара в час, ни как не 900 кг/ч.

Автор: tiptop 20.9.2023, 20:13

Если температура питательной воды - 100 градусов:

360 кВтx0,86/(660-100)≈ 0,55 т/ч

Автор: Галиев 20.9.2023, 20:52

Цитата(tiptop @ 20.9.2023, 20:13) *
Если температура питательной воды - 100 градусов:

360 кВтx0,86/(660-100)≈ 0,55 т/ч

От такой температуры расплавятся узлы и детали супермегапарогенератора. biggrin.gif
Его для других целей продают.

Автор: shatallik 20.9.2023, 20:55

Цитата(tiptop @ 20.9.2023, 20:13) *
Напиши пожалуйста ваш Е-mail или телефон для связи. Не могу с вами связаться, через личку.


Автор: Галиев 20.9.2023, 21:05

Цитата(tiptop @ 20.9.2023, 20:13) *
Если температура питательной воды - 100 градусов:

360 кВтx0,86/(660-100)≈ 0,55 т/ч

Сова на глобус налезать отказывалась, упиралась крыльями и норовила дать в глаз клювом! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: T-rex 21.9.2023, 5:41

Коллеги, никто не пояснил топикстартеру, что при переходе пара из трубы 40 в трубу 65 не будет увеличения объема в два с лишним раза, так как не будет аналогичного снижения давления. Это главная неточность в изначальном посте.
Снижение давления будет, но незначительное, за счёт сопротивления трассы. Кроме того, насколько я помню из i-S диаграммы, степень сухости пара возрастает при дросселировании. Вывод - специально отвод конденсата под условия ТС делать не нужно, а применить общие правила отвода конденсата паропроводах

Автор: Фирст 21.9.2023, 12:00

@tiptop
Температура питательной воды будет не выше 20 *С.
На сайте производителя есть https://rostzip.com/upload/iblock/845/845ecb0885156194b4564452c2b49d7b.pdf, в котором сказано, что этот прибор тратит на нагрев в два раза меньше энергии, чем другие типы электрических нагревателей.
Не кидайте в меня помидоры - я считал что на нагрев воды от 20*С до 150*С и испарение 900 кг/час нужно 664 кВт без учета кпд. Природу не обманешь.
Но Заказчик выбрал этот парогенератор.

Автор: tiptop 21.9.2023, 12:05

Цитата(Фирст @ 21.9.2023, 12:00) *
этот прибор тратит на нагрев в два раза меньше энергии, чем другие типы электрических нагревателей.

Для инновационного изделия в этом нет ничего особенного, явление легко объяснимо: он вырабатывает "нано-пар".

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)