Для
marysiy: Ваша схема не соответствует указаниям СП 60.13330.2020:
Цитата
10.8 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные
для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в
холодный период года ‒ на высоте не менее 3,2 м.
Традиционно в помещениях с теплоизбытками приток в нижнюю/рабочую зону летом естественный, а вытяжка из верхней зоны либо естественная, либо механическая.
Т.е. в Вашем случае нужна вытяжка осевиками в верхней части стены. Если помещение глубокое, то надо предусматривать разводку воздуховодов от этих осевиков в сторону внутренней стены, противоположной наружной стене - для исключения застойных перегретых зон в помещении.
А приточные проёмы/окна в нижней части нар. стены по п. 10.8 СП 60.13330.2020.
Предлагаемый Вами вариант мех. притока будет препятствовать естественному движению нагретого воздуха снизу вверх. Рассчитать такое вряд ли возможно. Моделирование будет стоить дорого и с неизвестным конечным результатом.