> Предохранительный клапан, Сброс в атмосферу
Евгений Сироткин
сообщение 21.12.2007, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8631



Уважаемые специалисты. По правилам безопасной эксплуатации котлов сброс с предохранительных клапанов паровых котлов осуществляется в атмосферу или в канализацию. Сколько проектов не видел везде выводиться на крышу. Но котельная 11 метров в высоту и от каждого предклапана вести трубу неэстетично как то. Допускается ли выводить в безнапорный дренаж с разрывом струи как делается на водогрейных до 115? и чем это регламентируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.12.2007, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



С каким разрывом струи? Струи никакой не будет, а будет ад кромешный в котельной при срабатывании предохранительного клапана. Выводите трубы в ближайшую стену, а там по наружке тяните до кровли. А про эстетику забудьте, Вас в первую очередь должны заботить вопросы безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Сироткин
сообщение 21.12.2007, 12:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8631



Спасибо за ответ. Просто всегда занимались водогрейками, а тут взяли подряд на паровую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.12.2007, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Тогда вопросов будет еще много. Переместите тему в соответствующий подраздел "Пароснабжение"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 5:01