> Давление при котором вода переходит в пар
Роман99
сообщение 27.11.2008, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Коллеги, проясните пожалуйста ситуацию. В ТЗ на ИТП написано, что источнико тепла является котельная, которая дает перегретую воду с температурой 115 град., но давление на подающей трубе 3.5 атм. На сколько я помню вода с темп больше 100 градусов превращается в пар при давлении меньше 4 атм. Так ли это или я чего то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.11.2008, 14:18
Сообщение #2





Guest Forum






имхо вода превращется в пар при температуре 100,15 град цельсия и давлении 1 атмосфер, как только вы начинаете поднимать давление
сразу поднимается и температура кипения.

зы на самом деле совсем все не так, испарение идет практически всегда, а вот кипение начинается при 100 градусах.
так вроде правильнее будет.

Сообщение отредактировал Pavlik - 27.11.2008, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.11.2008, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



При давлении 3,5 бара температура кипения 148°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 27.11.2008, 14:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



если вас не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на табличку зависимости температы кипения от давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.11.2008, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



пользуйтесь поиском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finaster
сообщение 27.11.2008, 15:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24907



Не соглашусь, при давлении 3.5 атм=3,43бар температура кипения =138°С
А температура кипения 148 соответствует 4.5 бар.
Я пользуюсь h-s диаграммой.

Сообщение отредактировал Finaster - 27.11.2008, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.11.2008, 16:14
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12215
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



3,5 - это избыточное давление.
4,5 - абсолютное.
Ему соответствует температура насыщения 148°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finaster
сообщение 29.11.2008, 18:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24907



Согласен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 10:33