To Clayman. У нас так:
Порядок допуска в эксплуатацию котельных, тепловых сетей и тепловых энергоустановок.
В соответствии со статьёй 539. Гражданского Кодекса РФ договор энергоснабжения заключа-ется с абонентом при наличии у последнего, отвечающего установленным техническим требова-ниям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организа-ции.
«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (зарегистрированы Минюс-том РФ от 02.04.03г. №4358) и «Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и ре-конструированных электрических и тепловых энергоустановок» определяют порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электрических и тепловых энергоус-тановок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и граждан.
Допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок осуществляется в следующем порядке:
1. После выполнения проекта (до начала монтажных работ) заказчик представляет в органы Ростехнадзора на проверку и согласование проектную документацию.
2. По окончанию монтажных работ и составления акта приемки энергоустановки из монтажа, заказчик направляет в межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору письменное заявление о готовности тепловой энергоустановки и тепловой сети (ТЭУ и ТС) к допуску. При этом представляет документацию в соответствии с приложениями № 1 и (или) 2. Все смонтированные и реконструированные ТЭУ и ТС должны иметь проектную, приемо-сдаточную и эксплуатационную документацию, обеспечены подготовленным и атте-стованным обслуживающим персоналом (допускается заключение договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии), испытанными средствами защиты, инструментом, запасными частями, средствами связи и сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции. Должны быть назначены приказом ат-тестованные в установленном порядке лица, ответственные за исправное состояние и безо-пасную эксплуатацию ТЭУ и ТС.
3. Допуск теплоустановок осуществляется при наличии акта допуска электроустановок, разре-шения на эксплуатацию оборудования от отдела по надзору за установками, работающими под давлением и отдела по надзору за системами газоснабжения (при необходимости).
4. Представленная документация рассматривается в органах Ростехнадзора в случае предвари-тельного рассмотрения и проверки проекта в течение 5 рабочих дней, без предварительного рассмотрения проекта - 10 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявителю сообщают-ся мотивированные замечания по качеству и объему представленной документации, а также согласовывается дата проведения технического осмотра ТЭУ и ТС.
5. Технический осмотр проводится инспектором Ростехнадзора с участием представителя заказ-чика, с привлечением, при необходимости, персонала монтажной, наладочной или эксплуати-рующей организации.
6. В случае обнаружения отступлений от проектной документации, нарушений при монтаже действующих нормативно-технических документов, инспектор составляет акт-предписание с исчерпывающим перечнем недостатков и дефектов на момент проверки. После устранения недостатков ТЭУ и ТС предъявляется к повторному осмотру, который проводится в течение 5 дней после повторного обращения.
7. При отсутствии замечаний инспектором составляется акт-допуск на временное подключение для проведения пуско-наладочных работ и комплексного испытания ТЭУ и ТС. Акт-допуск составляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта-допуска передается владельцу допус-каемого объекта. Срок действия акта устанавливается равным не более 6 месяцев. Если в те-чение данного срока вышеуказанные работы не будут выполнены, а равно не представлены материалы о проведенных работах, установка подлежит отключению и допуск осуществляет-ся повторно.