22.8.2023, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Добрый день. Уважаемые специалисты прошу помощи в понимании схемы ИТП и ее работоспособности в части отопления. Основной вопрос по гидравлике. По ТУ прописан перепад 60/20 м, Здание высотой - 24м. В ИТП на обратке предусмотрен регул.давления до себя с поддержанием давления в обратке 26м, который я так понимаю поддерживает статическое давление заполнения СО. Насос СО на перемычке. Скан схемы во вложении. Вопрос - рабочая ли схема?...не будет ли завоздушивания СО, может кто то сталкивался? Как в таком случае будет заполнятся СО? получается через подачу?
Прикрепленные файлы
схема.jpg ( 225,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
|
|
|
|
|
22.8.2023, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
По опыту эксплуатации с такой схемой сталкиваться не приходилось, вот и терзают смутные сомнения.
Так же не очень хорошо работают СО с насосами на перемычке (как в данной схеме), тут насос с завышенным напором и с заниженным расходом (либо просто опечатка) как и опечатка по напору на обратке ТС не 42, а 20м
Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 15:28
|
|
|
|
|
22.8.2023, 15:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 13:37) на обратке предусмотрен регул.давления до себя Это то ли с фланцами на штоке, то ли с конденсатором? Непонятно, почему для греющей воды водоподогревателя так старательно гасят перепад давления...
|
|
|
|
|
22.8.2023, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
К теплообменникам замечаний нет, у нас так требуют тепловые сети, речь о поз.6 рег.давл до себя - рабочая схема? или не рабочая нужно независимую схему через ПТО.
7 и 5 это ручные балансиры. Не могу сказать почему РД и БК показаны на схеме одинаково. (это вопрос к проектировщикам)
Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 15:57
|
|
|
|
|
22.8.2023, 17:18
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
24 метра высотой здание и 26 будет держать клапан этот? завоздушит однозначно. Метров 35-40 надо поиметь в этой системе, чтобы не булькало.
|
|
|
|
|
22.8.2023, 17:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Машинист @ 22.8.2023, 17:18) 24 метра высотой здание и 26 будет держать клапан этот? завоздушит однозначно. Обычно здание выше чем система отопления.
|
|
|
|
|
22.8.2023, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Хорошо, это технический момент...РД можно настроить и на 40м до себя, т.е. перепад в ИТП будет 60/40 (с запасом) достаточно для работы ИТП.
Сама схема в таком случае рабочая?, просто вроде рабочая или нет как то не утвердительно, а по опыту я к сожалению с таким вариантом не сталкивался вот и сомневаюсь. Запитать систему с обратки при такой схеме все равно не получится, т.е. только с подачи (не критично)
Насос на перемычке...может лучше на подаче...повысим давление в СО? если на обратке то он только доп.снизит давление в СО?
Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 18:04
|
|
|
|
|
22.8.2023, 18:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 15:27) Так же не очень хорошо работают СО с насосами на перемычке (как в данной схеме) Также? В чём это проявляется? Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 15:27) тут насос с завышенным напором и с заниженным расходом (либо просто опечатка) Нужно рассчитывать...
|
|
|
|
|
22.8.2023, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Ни чего не имею против насоса на перемычке, просто на нескольких объектах (вероятнее всего из-за малой мощности) системы отопления работают на грани понятия удовлетворительно. Либо перетоп - Клапан подает больший расход чем нужно, либо крайние стояки перестаю работать - не хватает напора насоса. Только по этой причине вариант насосов на подаче/обратке с точки зрения эксплуатационщика мне нравится больше. Но и в таких случаях не исключены ошибки проектировщиков.
Про насос само собой нужно рассчитывать...я сделал выводы что расход занижен из значений расходов на схеме если клапан СО = 5,8 а в СО 18,1, то насос должен подавать расход близкий (плотность не учитываю) 18,1-5,8=12,3
Жаль =( так ни кто не смог ответить на поставленный вопрос по работоспособности схемы с РД на обратке (до себя) и насосом на перемычке при соблюдении условий Р1-60/Р2-40 м.в.ст. насос 12 т/ч с напором 8м.в.ст
Должны же быть специалисты разбирающиеся в данной теме!?
Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 20:17
|
|
|
|
|
23.8.2023, 6:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 20:09) насос 12 т/ч с напором 8м.в.ст Для расчёта нужна полная характеристика насоса "напор-расход" и ещё много чего...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2023, 6:39
|
|
|
|
|
23.8.2023, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Так вроде 8 м.в.ст и 12 т/ч и есть полная характеристика насоса "напор-расход"
Ладно, не суть. Вопрос снимается. Нашел ответ на другом форуме, тут специалистов к сожалению уже нет.
|
|
|
|
|
23.8.2023, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93501
|
Цитата(ceatv @ 23.8.2023, 14:30) Так вроде 8 м.в.ст и 12 т/ч и есть полная характеристика насоса "напор-расход"
Ладно, не суть. Вопрос снимается. Нашел ответ на другом форуме, тут специалистов к сожалению уже нет. Добрый день. А не поделитесь, случайно, ответом?
|
|
|
|
|
23.8.2023, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
По вопросу работоспособности схемы могу сказать, что она рабочая. Что касается давления - согласен с Машинистом про давление обратки. На мой взгляд - схема перегружена запорной арматурой. Кто сталкивался с Фондом содействия реформированию ЖКХ, тот эту схему должен знать. Её пихают при капремонте жилых домов, т.к. элеваторные схемы по новым СП к установке запретили. Сделали схему такой сложной исключительно для отмывания денег. Сама по себе схема без описания малочитабельна, т.к. обозначения на ней не соответствуют ГОСТу, как пример - арматура 5,6,7 под обозначение ГОСТа близко не подходит.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Да, спасибо за ответ. нашел схему ТП с подмешиванием при недостаточном напоре в обратной линии..в целом подходит (за исключением наличия ГВС). Получается нужна подпитка (которой на схеме нет) и учет на подпитке. И кстати каким образом в данном случае подбирается насос на подпитку? на какой расход? т.е. если в обратке после РД 20м.в.ст, а в СО нужно 34...то напор насоса 34-20=14м.в.ст, а вот какой должен быть расход? И еще не догоняю следующие момент. На вводе 60м.в.ст в СО клапаном (предположительно) будет погашено 10 м.в.ст итого в СО 50м в обратке СО 34 (большой перепад)...клапан лучше настроить на 40?
Сообщение отредактировал ceatv - 24.8.2023, 16:47
|
|
|
|
|
24.8.2023, 17:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
По поводу последних картинок, по-моему, проще независимую схему сделать. Чем три регулятора давления, поставить один теплоообменник. Там ни один шаман не разберёт, кто кого передавливает и почему оно не работает. Насос на подаче/обратке актуален, если перепала на вводе нет совсем. Метров от 8 и более располагаемого перепада на вводе, схемы с насосом на перемычке работают нормально. У вас с учётом даже регулятора, настроенного на 40 до себя, остаётся 20. Этого более чем достаточно. Напора насоса на перемычке 8 метров тоже хватит, ему преодолевать метра полтора сопротивление системы и ещё полметра-метр обвязки в узле, всё.
Сообщение отредактировал Машинист - 24.8.2023, 17:24
|
|
|
|
|
24.8.2023, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) Напора насоса на перемычке 8 метров тоже хватит, ему преодолевать метра полтора сопротивление системы и ещё полметра-метр обвязки в узле, всё. и еще + транзит по подвалу к каждому секционному узлу. а там порой норм так набегает в сумме. Да сами СО становятся совсем не 1-2 метра потерь- термостаты ж нужны у ОП. На ручном регулировании клапаном воздушном у конвектора давно уже не проскочить.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 20:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ceatv @ 24.8.2023, 16:38) нужна подпитка (которой на схеме нет) и учет на подпитке. Это где до такого додумались?
|
|
|
|
|
25.8.2023, 6:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) Метров от 8 и более располагаемого перепада на вводе, схемы с насосом на перемычке работают нормально. Слово "от" здесь лишнее. Я предлагаю условие "располагаемый перепад давления для системы отопления (после водоподогревателя ГВС) превышает её расчётный перепад давления более чем на 0,3 кгс/см 2":
N1_N4.png ( 39,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
25.8.2023, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 470
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Еще вот такой вопрос к схеме. А что это за здание? Жилое, общественное, производственное?
|
|
|
|
|
25.8.2023, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 6:22) Еще вот такой вопрос к схеме. А что это за здание? Жилое, общественное, производственное? здание жилое, 8 этажей (3 м этаж) Цитата(tiptop @ 24.8.2023, 20:49) Это где до такого додумались? А как иначе если в обратке всего 20м, здание 8*3=24м теплосети не согласуют подпитку без учета...если врезка за осн.прибором учета (как на схеме) наверно можно врезку сделать до основного учета, но тогда расходомер обратки в какие то экспл.моменты будет работать с реверсом. Цитата(инж323 @ 24.8.2023, 18:34) и еще + транзит по подвалу к каждому секционному узлу. а там порой норм так набегает в сумме. Да сами СО становятся совсем не 1-2 метра потерь- термостаты ж нужны у ОП. На ручном регулировании клапаном воздушном у конвектора давно уже не проскочить. в проекте на СО прописаны потери 2,5м.в.ст. Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) По поводу последних картинок, по-моему, проще независимую схему сделать. Чем три регулятора давления, поставить один теплоообменник. Там ни один шаман не разберёт, кто кого передавливает и почему оно не работает. Насос на подаче/обратке актуален, если перепала на вводе нет совсем. Метров от 8 и более располагаемого перепада на вводе, схемы с насосом на перемычке работают нормально. У вас с учётом даже регулятора, настроенного на 40 до себя, остаётся 20. Этого более чем достаточно. Напора насоса на перемычке 8 метров тоже хватит, ему преодолевать метра полтора сопротивление системы и ещё полметра-метр обвязки в узле, всё. Согласен - проще и надежнее, но видимо дороже и по ТЗ заказчика такой вариант не расматривался...на сколько я знаю схема уже прошла стадию П и согласована (х.з. что там за специалисты проверяли)...махнули пером не глядя видимо. Мне как эксплуатационщику (не особо разб в таких тонкостях) нужно написать вопросы проектировщикам, а потом уже на согласование в теплосеть. по РД...насколько я понимаю скорее всего будет один на обратке (общий) прикинул ф32 Kv16 и еще на подпитке, но тут пока загвоздка с расчетным расходом подпиточного насоса? Полные исх.данные выглядят как то так (это если смотреть раздел ОВ и общие данные на ИТП): 150/70 (срезка 130) Р1/Р2 60/20 м.в.ст dPсо=2,5 м (я бы принимал 5м) там есть термост.клапана, система 2-х тр с нижним розливом (капризная) dP водоподогр ГВС - по 1м на кажд.ступень Qсо=572420 ккал/ч Qгвс=195400 ккал/ч Qобщ=767820 ккал/ч в общем на схеме переврано все что только можно
Сообщение отредактировал ceatv - 25.8.2023, 11:00
|
|
|
|
|
25.8.2023, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 470
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 13:49) здание жилое, 8 этажей (3 м этаж) Тогда вашу схему применять нельзя. В соответствии с СП 60 для жилых зданий сейчас допускается только независимое подключение. Цитата Нашел ответ на другом форуме, тут специалистов к сожалению уже нет. Так расскажете или нет что специалисты сказали?
|
|
|
|
|
25.8.2023, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:54) Тогда вашу схему применять нельзя. В соответствии с СП 60 для жилых зданий сейчас допускается только независимое подключение.
Так расскажете или нет что специалисты сказали? Я в курсе требований СП (читал), но у нас (глубинка) пока согласовывают и зависимую Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:54) Так расскажете или нет что специалисты сказали? Я не имел ввиду что какие то другие специалисты что то сказали. Речь шла о картинке и ее применении (в описании) для случаев схожих с указанным в теме (что уже имеет право на жизнь), учитывая что я ранее подобных схем не встречал. Уж простите у нас в глубинке их не применяют. Тут на тот момент толком ни кто на заданный вопрос к сожалению не ответил. Словами по "отсутствию специалистов" - я ни кого обидеть не хотел. Еще смотрю подобранный насос на перемычку - подобран явно не правильно на схеме 6 т/ч и 14,5м.в.ст в спецификации наоборот 14,5 т/ч и 6 м.в.ст если память не изменяет там должно быть что то типа (150-95)/(95-70)=2,2 и тогда 2,2х572420/80=15,7 т/ч
Сообщение отредактировал ceatv - 25.8.2023, 11:10
|
|
|
|
|
25.8.2023, 21:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) 150/70 (срезка 130) Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 11:22) там должно быть что то типа (150-95)/(95-70)=2,2 Если у температурного графика теплосети есть излом, то может потребоваться коэффициент смешения 6 или даже больше.
|
|
|
|
|
26.8.2023, 7:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
...Впрочем, расход воды у насоса увеличится из-за этого только где-нибудь на четверть.
|
|
|
|
|
27.8.2023, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) здание жилое,
Qсо=572420 ккал/ч Qгвс=195400 ккал/ч Qобщ=767820 ккал/ч в общем на схеме переврано все что только можно это по сколь же литров в сутки на человека на ГВС с таким соотношением нагрузок? Ведра два?
|
|
|
|
|
27.8.2023, 10:15
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Если я не путаю кнопки на калькуляторе, дом получается порядка 10000 квадратов, это около 200 квартир, если, конечно, он не из одних студий состоит. При таком раскладе, 390 литров в сутки на квартиру, это практически норматив на четырёх человек. По факту, обычно расходы вдвое меньше нормативных.
|
|
|
|
|
27.8.2023, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Машинист @ 27.8.2023, 10:15) Если я не путаю кнопки на калькуляторе, дом получается порядка 10000 квадратов, это около 200 квартир, если, конечно, он не из одних студий состоит. При таком раскладе, 390 литров в сутки на квартиру, это практически норматив на четырёх человек. По факту, обычно расходы вдвое меньше нормативных. или это картонный дом с полупустыми квартирами и потому потребление ГВС низкое, а для экономии посчитали по 1.7-1.8 человека на квартиру. Если с калькулятором, то для средней полосы с нормативным сопротивлением теплопередаче стен и даже с нормативной заселенностью(20-22 квадрата на нос), то Qгв. макс должен быть больше. А уж при усредненках с 3- 3.5 чела на квартиру и подавно.
|
|
|
|
|
28.8.2023, 7:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) Полные исх.данные выглядят как то так (это если смотреть раздел ОВ и общие данные на ИТП): 150/70 (срезка 130) Р1/Р2 60/20 м.в.ст dPсо=2,5 м
Qсо=572420 ккал/ч Если взять насос, например, с такой характеристикой: то в целом это может выглядеть так:
|
|
|
|
|
29.8.2023, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
А такой вариант РегПерепадаДавл на обратку лучше/хуже РД (до себя) или совсем не вариант?
|
|
|
|
|
29.8.2023, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695
|
т.е. как то так, только без теплообменника и рег.кл на подаче
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 24,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|