> Работоспособность схемы ИТП, регулятор давления (до себя)
ceatv
сообщение 22.8.2023, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Добрый день.

Уважаемые специалисты прошу помощи в понимании схемы ИТП и ее работоспособности в части отопления.
Основной вопрос по гидравлике.
По ТУ прописан перепад 60/20 м, Здание высотой - 24м.
В ИТП на обратке предусмотрен регул.давления до себя с поддержанием давления в обратке 26м, который я так понимаю поддерживает статическое давление заполнения СО.
Насос СО на перемычке.
Скан схемы во вложении.

Вопрос - рабочая ли схема?...не будет ли завоздушивания СО, может кто то сталкивался?
Как в таком случае будет заполнятся СО? получается через подачу?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 225,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 22.8.2023, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



По опыту эксплуатации с такой схемой сталкиваться не приходилось, вот и терзают смутные сомнения.

Так же не очень хорошо работают СО с насосами на перемычке (как в данной схеме), тут насос с завышенным напором и с заниженным расходом (либо просто опечатка) как и опечатка по напору на обратке ТС не 42, а 20м

Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2023, 15:40
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 13:37) *
на обратке предусмотрен регул.давления до себя

Это то ли с фланцами на штоке, то ли с конденсатором? unsure.gif

Непонятно, почему для греющей воды водоподогревателя так старательно гасят перепад давления... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 22.8.2023, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



К теплообменникам замечаний нет, у нас так требуют тепловые сети, речь о поз.6 рег.давл до себя - рабочая схема? или не рабочая нужно независимую схему через ПТО.

7 и 5 это ручные балансиры. Не могу сказать почему РД и БК показаны на схеме одинаково. (это вопрос к проектировщикам)

Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 22.8.2023, 17:18
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



24 метра высотой здание и 26 будет держать клапан этот? завоздушит однозначно. Метров 35-40 надо поиметь в этой системе, чтобы не булькало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2023, 17:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 22.8.2023, 17:18) *
24 метра высотой здание и 26 будет держать клапан этот? завоздушит однозначно.

Обычно здание выше чем система отопления. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 22.8.2023, 18:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Хорошо, это технический момент...РД можно настроить и на 40м до себя, т.е. перепад в ИТП будет 60/40 (с запасом) достаточно для работы ИТП.

Сама схема в таком случае рабочая?, просто вроде рабочая или нет как то не утвердительно, а по опыту я к сожалению с таким вариантом не сталкивался вот и сомневаюсь.
Запитать систему с обратки при такой схеме все равно не получится, т.е. только с подачи (не критично)

Насос на перемычке...может лучше на подаче...повысим давление в СО? если на обратке то он только доп.снизит давление в СО?

Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2023, 18:04
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 15:27) *
Так же не очень хорошо работают СО с насосами на перемычке (как в данной схеме)

Также? В чём это проявляется?

Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 15:27) *
тут насос с завышенным напором и с заниженным расходом (либо просто опечатка)

Нужно рассчитывать...

Прикрепленный файл  untitled.png ( 17,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 22.8.2023, 20:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Ни чего не имею против насоса на перемычке, просто на нескольких объектах (вероятнее всего из-за малой мощности) системы отопления работают на грани понятия удовлетворительно. Либо перетоп - Клапан подает больший расход чем нужно, либо крайние стояки перестаю работать - не хватает напора насоса. Только по этой причине вариант насосов на подаче/обратке с точки зрения эксплуатационщика мне нравится больше. Но и в таких случаях не исключены ошибки проектировщиков.

Про насос само собой нужно рассчитывать...я сделал выводы что расход занижен из значений расходов на схеме если клапан СО = 5,8 а в СО 18,1, то насос должен подавать расход близкий (плотность не учитываю) 18,1-5,8=12,3

Жаль =( так ни кто не смог ответить на поставленный вопрос по работоспособности схемы с РД на обратке (до себя) и насосом на перемычке при соблюдении условий Р1-60/Р2-40 м.в.ст. насос 12 т/ч с напором 8м.в.ст

Должны же быть специалисты разбирающиеся в данной теме!?

Сообщение отредактировал ceatv - 22.8.2023, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2023, 6:34
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 20:09) *
насос 12 т/ч с напором 8м.в.ст

Для расчёта нужна полная характеристика насоса "напор-расход" и ещё много чего...

Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2023, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 23.8.2023, 14:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Так вроде 8 м.в.ст и 12 т/ч и есть полная характеристика насоса "напор-расход"

Ладно, не суть. Вопрос снимается. Нашел ответ на другом форуме, тут специалистов к сожалению уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xeonis
сообщение 23.8.2023, 18:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93501



Цитата(ceatv @ 23.8.2023, 14:30) *
Так вроде 8 м.в.ст и 12 т/ч и есть полная характеристика насоса "напор-расход"

Ладно, не суть. Вопрос снимается. Нашел ответ на другом форуме, тут специалистов к сожалению уже нет.


Добрый день.
А не поделитесь, случайно, ответом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 23.8.2023, 18:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



По вопросу работоспособности схемы могу сказать, что она рабочая. Что касается давления - согласен с Машинистом про давление обратки.
На мой взгляд - схема перегружена запорной арматурой. Кто сталкивался с Фондом содействия реформированию ЖКХ, тот эту схему должен знать. Её пихают при капремонте жилых домов, т.к. элеваторные схемы по новым СП к установке запретили. Сделали схему такой сложной исключительно для отмывания денег. Сама по себе схема без описания малочитабельна, т.к. обозначения на ней не соответствуют ГОСТу, как пример - арматура 5,6,7 под обозначение ГОСТа близко не подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 24.8.2023, 16:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Да, спасибо за ответ. нашел схему ТП с подмешиванием при недостаточном напоре в обратной линии..в целом подходит (за исключением наличия ГВС). Получается нужна подпитка (которой на схеме нет) и учет на подпитке.

И кстати каким образом в данном случае подбирается насос на подпитку? на какой расход? т.е. если в обратке после РД 20м.в.ст, а в СО нужно 34...то напор насоса 34-20=14м.в.ст, а вот какой должен быть расход?

И еще не догоняю следующие момент. На вводе 60м.в.ст в СО клапаном (предположительно) будет погашено 10 м.в.ст итого в СО 50м в обратке СО 34 (большой перепад)...клапан лучше настроить на 40?

Сообщение отредактировал ceatv - 24.8.2023, 16:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_РД.JPG ( 60,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 24.8.2023, 17:21
Сообщение #15


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



По поводу последних картинок, по-моему, проще независимую схему сделать. Чем три регулятора давления, поставить один теплоообменник. Там ни один шаман не разберёт, кто кого передавливает и почему оно не работает.
Насос на подаче/обратке актуален, если перепала на вводе нет совсем. Метров от 8 и более располагаемого перепада на вводе, схемы с насосом на перемычке работают нормально. У вас с учётом даже регулятора, настроенного на 40 до себя, остаётся 20. Этого более чем достаточно.
Напора насоса на перемычке 8 метров тоже хватит, ему преодолевать метра полтора сопротивление системы и ещё полметра-метр обвязки в узле, всё.

Сообщение отредактировал Машинист - 24.8.2023, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2023, 18:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) *
Напора насоса на перемычке 8 метров тоже хватит, ему преодолевать метра полтора сопротивление системы и ещё полметра-метр обвязки в узле, всё.

и еще + транзит по подвалу к каждому секционному узлу. а там порой норм так набегает в сумме.
Да сами СО становятся совсем не 1-2 метра потерь- термостаты ж нужны у ОП. На ручном регулировании клапаном воздушном у конвектора давно уже не проскочить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.8.2023, 20:49
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ceatv @ 24.8.2023, 16:38) *
нужна подпитка (которой на схеме нет) и учет на подпитке.

Это где до такого додумались? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2023, 6:06
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) *
Метров от 8 и более располагаемого перепада на вводе, схемы с насосом на перемычке работают нормально.

Слово "от" здесь лишнее. smile.gif
Я предлагаю условие "располагаемый перепад давления для системы отопления (после водоподогревателя ГВС) превышает её расчётный перепад давления более чем на 0,3 кгс/см2":

Прикрепленный файл  N1_N4.png ( 39,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 25.8.2023, 6:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 470
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Еще вот такой вопрос к схеме. А что это за здание? Жилое, общественное, производственное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 25.8.2023, 10:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 6:22) *
Еще вот такой вопрос к схеме. А что это за здание? Жилое, общественное, производственное?


здание жилое, 8 этажей (3 м этаж)


Цитата(tiptop @ 24.8.2023, 20:49) *
Это где до такого додумались? newconfus.gif



А как иначе если в обратке всего 20м, здание 8*3=24м

теплосети не согласуют подпитку без учета...если врезка за осн.прибором учета (как на схеме)
наверно можно врезку сделать до основного учета, но тогда расходомер обратки в какие то экспл.моменты будет работать с реверсом.

Цитата(инж323 @ 24.8.2023, 18:34) *
и еще + транзит по подвалу к каждому секционному узлу. а там порой норм так набегает в сумме.
Да сами СО становятся совсем не 1-2 метра потерь- термостаты ж нужны у ОП. На ручном регулировании клапаном воздушном у конвектора давно уже не проскочить.



в проекте на СО прописаны потери 2,5м.в.ст.


Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) *
По поводу последних картинок, по-моему, проще независимую схему сделать. Чем три регулятора давления, поставить один теплоообменник. Там ни один шаман не разберёт, кто кого передавливает и почему оно не работает.
Насос на подаче/обратке актуален, если перепала на вводе нет совсем. Метров от 8 и более располагаемого перепада на вводе, схемы с насосом на перемычке работают нормально. У вас с учётом даже регулятора, настроенного на 40 до себя, остаётся 20. Этого более чем достаточно.
Напора насоса на перемычке 8 метров тоже хватит, ему преодолевать метра полтора сопротивление системы и ещё полметра-метр обвязки в узле, всё.


Согласен - проще и надежнее, но видимо дороже и по ТЗ заказчика такой вариант не расматривался...на сколько я знаю схема уже прошла стадию П и согласована (х.з. что там за специалисты проверяли)...махнули пером не глядя видимо.
Мне как эксплуатационщику (не особо разб в таких тонкостях) нужно написать вопросы проектировщикам, а потом уже на согласование в теплосеть.

по РД...насколько я понимаю скорее всего будет один на обратке (общий) прикинул ф32 Kv16
и еще на подпитке, но тут пока загвоздка с расчетным расходом подпиточного насоса?

Полные исх.данные выглядят как то так (это если смотреть раздел ОВ и общие данные на ИТП):
150/70 (срезка 130)
Р1/Р2 60/20 м.в.ст
dPсо=2,5 м (я бы принимал 5м) там есть термост.клапана, система 2-х тр с нижним розливом (капризная)
dP водоподогр ГВС - по 1м на кажд.ступень
Qсо=572420 ккал/ч
Qгвс=195400 ккал/ч
Qобщ=767820 ккал/ч
в общем на схеме переврано все что только можно

Сообщение отредактировал ceatv - 25.8.2023, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 25.8.2023, 10:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 470
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 13:49) *
здание жилое, 8 этажей (3 м этаж)


Тогда вашу схему применять нельзя. В соответствии с СП 60 для жилых зданий сейчас допускается только независимое подключение.

Цитата
Нашел ответ на другом форуме, тут специалистов к сожалению уже нет.

Так расскажете или нет что специалисты сказали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 25.8.2023, 11:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:54) *
Тогда вашу схему применять нельзя. В соответствии с СП 60 для жилых зданий сейчас допускается только независимое подключение.


Так расскажете или нет что специалисты сказали?



Я в курсе требований СП (читал), но у нас (глубинка) пока согласовывают и зависимую

Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:54) *
Так расскажете или нет что специалисты сказали?


Я не имел ввиду что какие то другие специалисты что то сказали. Речь шла о картинке и ее применении (в описании) для случаев схожих с указанным в теме (что уже имеет право на жизнь), учитывая что я ранее подобных схем не встречал. Уж простите у нас в глубинке их не применяют.

Тут на тот момент толком ни кто на заданный вопрос к сожалению не ответил.
Словами по "отсутствию специалистов" - я ни кого обидеть не хотел.

Еще смотрю подобранный насос на перемычку - подобран явно не правильно
на схеме 6 т/ч и 14,5м.в.ст
в спецификации наоборот 14,5 т/ч и 6 м.в.ст

если память не изменяет там должно быть что то типа (150-95)/(95-70)=2,2
и тогда 2,2х572420/80=15,7 т/ч

Сообщение отредактировал ceatv - 25.8.2023, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2023, 21:31
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) *
150/70 (срезка 130)


Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 11:22) *
там должно быть что то типа (150-95)/(95-70)=2,2

Если у температурного графика теплосети есть излом, то может потребоваться коэффициент смешения 6 или даже больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2023, 7:44
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




...Впрочем, расход воды у насоса увеличится из-за этого только где-нибудь на четверть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.8.2023, 1:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) *
здание жилое,


Qсо=572420 ккал/ч
Qгвс=195400 ккал/ч
Qобщ=767820 ккал/ч
в общем на схеме переврано все что только можно

это по сколь же литров в сутки на человека на ГВС с таким соотношением нагрузок? Ведра два?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.8.2023, 10:15
Сообщение #26


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Если я не путаю кнопки на калькуляторе, дом получается порядка 10000 квадратов, это около 200 квартир, если, конечно, он не из одних студий состоит. При таком раскладе, 390 литров в сутки на квартиру, это практически норматив на четырёх человек. По факту, обычно расходы вдвое меньше нормативных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.8.2023, 14:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Машинист @ 27.8.2023, 10:15) *
Если я не путаю кнопки на калькуляторе, дом получается порядка 10000 квадратов, это около 200 квартир, если, конечно, он не из одних студий состоит. При таком раскладе, 390 литров в сутки на квартиру, это практически норматив на четырёх человек. По факту, обычно расходы вдвое меньше нормативных.

или это картонный дом с полупустыми квартирами и потому потребление ГВС низкое, а для экономии посчитали по 1.7-1.8 человека на квартиру.
Если с калькулятором, то для средней полосы с нормативным сопротивлением теплопередаче стен и даже с нормативной заселенностью(20-22 квадрата на нос), то Qгв. макс должен быть больше. А уж при усредненках с 3- 3.5 чела на квартиру и подавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2023, 7:33
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) *
Полные исх.данные выглядят как то так (это если смотреть раздел ОВ и общие данные на ИТП):
150/70 (срезка 130)
Р1/Р2 60/20 м.в.ст
dPсо=2,5 м

Qсо=572420 ккал/ч

Если взять насос, например, с такой характеристикой:

Прикрепленный файл  характеристика_насоса__для_ceatv_.png ( 2,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


то в целом это может выглядеть так:

Прикрепленный файл  расчёт_АИТП__для_ceatv_.png ( 16,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 29.8.2023, 19:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



А такой вариант РегПерепадаДавл на обратку лучше/хуже РД (до себя) или совсем не вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 29.8.2023, 20:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



т.е. как то так, только без теплообменника и рег.кл на подаче
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 24,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 0:05