> Колодец с пожарным гидрантом и задвижкой на вводе водопровода
neonar
сообщение 26.4.2024, 18:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?

Сообщение отредактировал neonar - 26.4.2024, 18:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Колодец.JPG ( 53,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  Профиль.JPG ( 84,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 26.4.2024, 18:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



И еще не успел добавить к 1 посту. Можно ли прокладывать ввод водопровода по синему варианту под полом подвала , т.к строители упираются, не хотят опускать фундаментную подушку, или заставлять их опускать и прокладывать по желтому варианту см. пост. 1, 2 скрин.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.4.2024, 19:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Какие страшные картинки. И несколько нарушений как нтд в части проектирования, так и спдс.
Я бы ставил после ПГ.

Если ввод ниже уровня пола, должен быть в приямок - сп 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.4.2024, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(neonar @ 26.4.2024, 18:10) *
проект согласованный, задвижка установлена до гидранта

К чему вопросы тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 26.4.2024, 21:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(aminopower @ 26.4.2024, 19:45) *
К чему вопросы тогда?

Это из другого проекта, который делал наш подрядчик. Просто тоже показалось странным, вдруг я что-то пропустил

Цитата(nagger @ 26.4.2024, 19:40) *
Если ввод ниже уровня пола, должен быть в приямок - сп 30.

Это требование обязательно только при просадочных грунтах п. 6.1.8

Сообщение отредактировал neonar - 26.4.2024, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.4.2024, 22:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(neonar @ 26.4.2024, 21:54) *
Это требование обязательно только при просадочных грунтах п. 6.1.8

И то верно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.4.2024, 8:17
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(neonar @ 26.4.2024, 20:10) *
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?

Я бы тоже после поставил. С задвижкой "до" получается, что гидрант стоит на вводе, а это не допускается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 27.4.2024, 8:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(neonar @ 27.4.2024, 1:10) *
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?


Так вообще нельзя делать, вам напишут при любом раскладе, что у вас гидрант на вводе - проходили неоднократно, если ввод подключается к сети с гидрантами, то сеть должна быть кольцевая (к которой подключаетесь), иначе не отобьетесь скорее всего.

Цитата(neonar @ 27.4.2024, 1:38) *
И еще не успел добавить к 1 посту. Можно ли прокладывать ввод водопровода по синему варианту под полом подвала , т.к строители упираются, не хотят опускать фундаментную подушку, или заставлять их опускать и прокладывать по желтому варианту см. пост. 1, 2 скрин.?

Лучше к конструкторам с этим вопросом. Если фундамент столбчатый, то там обычно условие, что не ниже столба, под лентой знаю что проходят всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.4.2024, 9:52
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5148
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 27.4.2024, 8:17) *
Я бы тоже после поставил. С задвижкой "до" получается, что гидрант стоит на вводе, а это не допускается

+

Цитата(neonar @ 26.4.2024, 18:10) *
Добрый день, подскажите пожалуйста устанавливаю пожарный гидрант на тупике, предназначенный для проектируемого здания, в этом же колодце будет задвижка на вводе водопровода в здание. Вопрос: где устанавливать задвижку до гидранта на Ду 150 или после на Ду 100 (на вводе водопровода). Есть проект согласованный, задвижка установлена до гидранта. Так верно устанавливать?

заглубление ввода должно быть нормативное или ниже.
а в пол попали или под, не важно, на всё есть решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 28.4.2024, 14:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Спасибо всем за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения