Добрый день . Нужна помощь, на предприятии для связи SKADA с KNX используется NETxKNX OPC Server, в Gateway manager ,server, Broadcast и еще один сервер помечены красным . Пробовал остановить и заново запустить opc , не помогло , в сообщениях пишет что нет связи. Прошу помогите )я в этом не очень понимаю((((.
Привет!
В Техподдержку производителя сервера пробовали писать? Чей сервер?
AlexeyALFA, все разобрался сегодня , SFP разъем на свиче не работал , поэтому не было связи с ip модулем knx (в серверную по оптике link не было)
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)